14.04.2009 в 19:53:25
Gera2006 написал : Wilo Star-RS 30/7
Он же Грюндфос 32-80, но опять же это с учетом длины и диаметра теплотрассы. А если на радиаторах поставите терморегулирующие краны, то насосы лучше брать с частотным управлением Грюндфос это серия МАГНА или Вило серии СТРАТОС. В случае установки обычных насосов очень рекомендую использовать автоматический перепускной клапан типа AVPA от Данфосс. Эт чтоб насосы не кончать, в случае, если все решат, что уже тепло и прикроют радиаторы.
14.04.2009 в 23:20:43
В общем я сделаю набросок: На 50 метров контура будет 54 секции аллюминия. Насос на это дело Wilo Star-RS 30/7? Боюсь что такого не будет... Мембранник беру 10л, подрывник с манометром в обратку. Дополнительные 4 батареи врезаю праллельно. Полностью контур не перекроют, в той системе которую нужно запитать, стоят мосты, так что даже если перекрыть все, циркуляция будет. Вторым контуром будет бойлер, 500л. На бойлер ставлю насос Wilo Star RS 25/2, на каждый контур ставлю краны с обоих сторон насоса, плюс краны на обратку (чтоб если что отсечь контура по отдельности). Труба ПП от котла до гребёнки 40, отводы на контуры пошли на 32. Что скажете?
14.04.2009 в 23:44:39
ставте 2а насоса на подачу и обратку не ошибётесь трёх скоростных по месту выберете нужную скорость
15.04.2009 в 00:21:28
сансэй написал : ставте 2а насоса на подачу и обратку не ошибётесь
вариант, думал об этом, но отложил на крайний случай. Кто нибудь может расчитать, какой насос нужен учитывая что контур 50м, 8радиаторов по 7 секций каждый, расположены в комнатах каждая примерно по 15-20 квадратов. Труба 32.
15.04.2009 в 00:33:30
х123ас написал : вариант, думал об этом, но отложил на крайний случай. Кто нибудь может расчитать, какой насос нужен учитывая что контур 50м, 8радиаторов по 7 секций каждый, расположены в комнатах каждая примерно по 15-20 квадратов. Труба 32.
Байпас может но думаю 2х стандартных по 24 вполне достаточно
16.04.2009 в 11:48:22
сансэй написал : ставте 2а насоса на подачу и обратку не ошибётесь
Неа,так делать нельзя.:nо: В технической литературе указаны причины технического несоответствия производительности насосов.(один другого будет забивать) На будущее,для случаев необходимости двух насосов,существуют в продаже сдвоенные насосы и устанавливаются они на нагнетающую магистраль.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу