Сделали проводку с нуля. Пробная эксплуатация. кабель ВВГ-нг Дача, 7 комнат. земля временно (на соплях примотана к арматуре фундамента (потом будет к скважине). при включении 2 полюсного автомата (40А), от которого запитывается свет (УЗО 30мА, далее автоматы ) и розетки (УЗО 30мА далее автоматы). Все оборудование легранд. Так вот, при включении 2 полюсного автомата (40А) скидывается УЗО на розтка, причем, если УЗО потом включить, то оно работает. Скидывается, даже если все автоматы после розеточного узо отключены. Доп. информация: некоторые концы к розеткам не подключены, смотаны в круг и изолентой заизолированы. Почему? Алгоритм дальнейших действий. Отключать каждую веток розеток (автомат+отсоединять от нуля)? Могут быть сработки из-за индуктивности смотанных концов проводов?, недоделанной земли?