Посмотрите пожалуйста, будет ли прогреваться полотенцесушитель при таком подключении?

Подключать планирую обычной оцинковкой 3/4", как вариант рассматриваю оцинкованную трубу VIEGA на пресс-фитингах 18 или 22 мм, кто чего плохого-хорошего о ней скажет?

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

19.04.2009 в 17:45:37

#1145475

2martinen розлив сверху?

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.04.2009 в 17:47:48

#1145480

Может НЕ греться: в верхнем участке верхней по схеме трубы соберется пузырь воздуха, и кирдык. Лучше пустить эту трубу наискосок (напрямик). Да и нижнюю тоже - прямиком. Можно и нижнее подключение сделать, главное чтобы трубы от стояка к ПС шли без таких "горок" как у Вас на схеме, где воздух соберется

0
Аватар пользователя
martinen

Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

19.04.2009 в 18:22:46

#1145525

Подача сверху. Насчет воздушной пробки не подумал, можно решить пролему установкой маевского?! Нижнее подключение проще реализовать, будет ли оно эффективно? Верхний участок можно сделать как на фото ниже, так лучше?, опять же маевского на полотенчике будет достаточно?!

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

19.04.2009 в 18:32:53

#1145544

2martinen подачу в ПС -прямо и наверх... обратку вниз и налево, прям в ПС

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.04.2009 в 18:39:45

#1145557

2martinen Ваш ПС может не работать. Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

19.04.2009 в 18:45:36

#1145564

2martinen идеальное местоположение пс -низ между отводами на стояке(не ниже нижнего отвода) пр верхней подаче. и конечно

Prok12 написал : чтобы трубы от стояка к ПС шли без таких "горок" как у Вас на схеме

а маевский уже есть(на пс). зачем еще один и где его ставить?

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

19.04.2009 в 19:29:14

#1145618

masters написал : зачем еще один и где его ставить?

Если не будет переваривать - то на "горке".

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.04.2009 в 19:36:28

#1145632

NNN написал : Ваш ПС может не работать. Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.

Не соглашусь. Боковое подключение лесенки не всегда обеспечивает её ПОЛНЫЙ прогрев. Производители рекомендуют только снизу или по диагонали. У импортных лесенок - только снизу (сверху там даже один торец трубы заглушен, во второй остаётся Маевского крутить - видно на этой фотке http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=72463&d=1238914906)).

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

19.04.2009 в 20:02:49

#1145681

martinen написал : как вариант рассматриваю оцинкованную трубу VIEGA на пресс-фитингах 18 или 22 мм, кто чего плохого-хорошего о ней скажет?

Вот инфа - изучайте
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72648&highlight=%EE%F6%E8%ED%EA%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E5

0
Аватар пользователя
martinen

Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

19.04.2009 в 20:55:44

#1145794

Всем спасибо за советы.

Чтобы работал гарантированно, переваривайте выводы стояка так.

Как переварить чтобы работал гарантировано я догадываюсь, сделал бы как на фото (ниже). Вопрос в том можно ли при данных условиях получить рабочую схему?, или только варить??

0
Аватар пользователя
martinen

Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

19.04.2009 в 21:03:43

#1145802

Вот инфа - изучайте

Спасибо, остается отечественная оцинковка.

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

19.04.2009 в 21:37:04

#1145873

martinen написал : Спасибо, остается отечественная оцинковка.

Если всё же будет оцинковка, уделите большое внимание материалу упаковки резьб, которые будут в штробах. Но, могу Вас заверить, что армированные волокном ПП трубы от Аква- или Вефатерма будут работать не хуже, и за резьбы будете спокойны.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.04.2009 в 21:37:46

#1145876

Всё равно будут штробы и скрытая подводка в стенах: можно и наискосок подключать

0
Аватар пользователя
Domilow

Местный

Регистрация: 28.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

19.04.2009 в 21:50:12

#1145895

Я конечно не большой знаток, а Вас соседи снизу/верху не убъют за заужение диаметра? Не жалко их?

Может вот это поможет: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1145917#post1145917

0
Аватар пользователя
martinen

Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

19.04.2009 в 22:05:13

#1145926

to Domilow 1.Пусть тогда сначала убьют себя, у них также, если не переваривали, это от строителей досталось, я сдесь ничего не переваривал. 2.> за заужение диаметра? Не жалко их?

По моему здесь нет криминала, это одна из широкораспространенных схем узла отвода на полотенчик - заужение между отводами на размер.

0
Аватар пользователя
Domilow

Местный

Регистрация: 28.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

19.04.2009 в 22:19:46

#1145966

martinen написал : По моему здесь нет криминала, это одна из широкораспространенных схем узла отвода на полотенчик - заужение между отводами на размер.

У меня второй этаж сверху. Подача - верхняя. По плану дома (он новый) полотенцесушитель стоял М-образный как часть стояка (схема есть сдесь: http://www.mastercity.ru/vforum/show...17#post1145917 ). А я поставил лесенку. Было бы прикольно заузить диаметр и посмотреть как половина дома останется обделенная горячей водой.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

19.04.2009 в 22:29:57

#1145990

2Domilow если кого и надо убить, то авторов вот этого: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=74091&d=1239633265

0
Аватар пользователя
martinen

Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

19.04.2009 в 22:39:19

#1146011

Не знаете, ОНО грело?

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

19.04.2009 в 22:55:54

#1146058

Domilow, а почему Вы не задавали этих всех вопросов в своей Эксплуатации?

0
Аватар пользователя
Domilow

Местный

Регистрация: 28.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

19.04.2009 в 23:03:09

#1146086

masters написал : 2Domilow если кого и надо убить, то авторов вот этого: http://www.mastercity.ru/vforum/atta...1&d=1239633265

:applause:

0
Аватар пользователя
Domilow

Местный

Регистрация: 28.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

19.04.2009 в 23:04:05

#1146088

Гвоздь написал : Domilow, а почему Вы не задавали этих всех вопросов в своей Эксплуатации?

? О каких вопросах речь идет? Я вроде в этой ветке их не задовал?

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

19.04.2009 в 23:16:45

#1146138

Domilow написал : ? О каких вопросах речь идет? Я вроде в этой ветке их не задовал?

Что значит о каких вопросах? Вы же пытаетесь выяснить способ переустройства стояка ГВС для подключения ПС. Вот и спросите в своей УК.

0
Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

19.04.2009 в 23:32:30

#1146175

:cool: Или секта адептов полотенцесушила,или шпиёны шифруются.:confused:

0
Аватар пользователя
martinen

Местный

Регистрация: 12.10.2006

Москва

Сообщений: 175

19.04.2009 в 23:37:35

#1146184

Domilow, а почему Вы не задавали этих всех вопросов в своей Эксплуатации?

? О каких вопросах речь идет? Я вроде в этой ветке их не задовал?

Что значит о каких вопросах? Вы же пытаетесь выяснить способ переустройства стояка ГВС для подключения ПС. Вот и спросите в своей УК.

Это видимо адресовано всетаки автору темы, т.е. мне. И при чем же здесь УК?, строители сделали отводы на классический U-образный полотенцесушитель, я хочу иной и в удобном для меня месте, поэтому и прошу совета у людей понимающих в теме как это лучше сделать, кстати как раз желательно без переустройства стояка ГВС (читайте внимательно выше).

Вот и спросите в своей УК.

Мой вопрос не в том "-У кого спросить", не можете или не хотите помочь советом по сути вопроса - воздержитесь, чего умничать?!

0
Аватар пользователя
СуперМарио

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Новосибирск

Сообщений: 136

20.04.2009 в 07:11:33

#1146486

Если вы хотите перенести ПС на два метра от стояка то байпасс лучше сместить. И чем ближе к ПС тем лучше.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

20.04.2009 в 07:47:36

#1146498

2СуперМарио т.е убрать часть стояка в стену?

0
Аватар пользователя
СуперМарио

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Новосибирск

Сообщений: 136

21.04.2009 в 09:37:17

#1148450

masters написал : т.е убрать часть стояка в стену?

А не будет работать? - предложите шарик на байпасс?

0