19.04.2009 в 18:58:39
Прошу совета как разместить вентиляционный канал от вытяжки к коробу. Дом панельный, вроде П44:) . На кухне плита довольно далеко от вентиляционного короба, переносить плиту не буду, вытяжка будет купольная, пока не опредились с моделью. Вентканал будет из ПВХ круглого или прямоугольного сечения. Потолок будет подвесной, реечный.
Прочитал соответствующие ветки форума, кое-что усвоил, что-то не нашел.
Наметил два варианта вентканала, показаны на рисунках. Первый - из труб 120 мм (скорее всего) или прямоугольных, второй - прямоугольный 200х60.
В первом 5 колен (!), большая часть не видна будет за световой плитой кухни, остальная убирается в гипсокартонный короб. Желательно, конечно сократить путь и кол-во колен - врезаться на участке между точками 3 и 4, но так понимаю, что там идет магистральный канал в который врезаться нельзя, приходится обходить.
Во втором только два колена если не считать двух переходов с круглого на прямоугольный (вытяжка-канал-короб), убирается под рееечный потолок (съедая лишние см), на виду выступ у входа в короб - переход с прямоугольника на круглый. Если не делать переход и врезать 200х60 в канал короба, получается сужение канала. Выступ придется опять же маскировать. Прошу совета на каком же варианте остановиться или подскажите еще что. :help Сильно уменьшается эффективность вытяжки в первом варианте? Если не трудно, напишите несколько слов почему это плохо или хорошо. Спасибо всем ответившим заранее!
20.04.2009 в 16:29:35
2Alex_Kov Можете сами прикинуть, используя данные
20.04.2009 в 17:06:57
Мда, придется видимо под потолок убирать...
20.04.2009 в 19:00:25
Я правильно понимаю , что в точке №5 у Вас штатнатное вент.отверстие??? (это важно для дальнейших рекомендаций!)
20.04.2009 в 19:21:13
У меня сделано так (по отношению к Вам - зеркально , декоративный карниз снят) :
20.04.2009 в 20:12:22
Кириллёнок написал : Я правильно понимаю , что в точке №5 у Вас штатнатное вент.отверстие??? (это важно для дальнейших рекомендаций!)
Да, совершенно верно.
20.04.2009 в 20:19:07
Кириллёнок написал : У меня сделано так (по отношению к Вам - зеркально , декоративный карниз снят) :
Вот именно - если б у меня так было, я бы и не замарачивался. Мне врезаться между точками 3 и 4 нельзя - попаду в магистральный канал.
20.04.2009 в 20:24:47
В предыдущем моем сообщении не рисунки , а фото с вебкамеры . Захожу по ссылке и через некоторое время всплывает стандартное окошко "открыть\сохранить\отменить" . Нажимаю - "Открыть" и появляется фоткка с вожможностью регулировать размер... Теперь поставлю эскиз сечения венткороба (прошу не пинать ногами за качество);) :
20.04.2009 в 20:32:16
Кириллёнок написал : В предыдущем моем сообщении не рисунки , а фото с вебкамеры . Захожу по ссылке и через некоторое время всплывает стандартное окошко "открыть\сохранить\отменить" . Нажимаю - "Открыть" и появляется фоткка с вожможностью регулировать размер... Теперь поставлю эскиз сечения венткороба (прошу не пинать ногами за качество) :
Фотки качалкой только взял, не открывает так :)
У меня короб не такой. Вентиляция ванна-туалет по стояку. В кухне тоже самое, что и у Вас, только без канала из туалета.
Звонил в ЖЭК выяснить насчет короба, как и чего. Сидит девочка, которая ничего не знает, выписывает только наряды мастерам если что не фурычит.
20.04.2009 в 20:41:24
Alex_Kov написал : Вот именно - если б у меня так было, я бы и не замарачивался. Мне врезаться между точками 3 и 4 нельзя - попаду в магистральный канал.
Врезаясь в штатное вент.отверстие Вы теряете возможность проветривать кухню в штатном режиме:( .
Не рекомендуется врезаться в магистральный канал ,т.к. при включении вытяжки образуется "пробка повышенного давления"...Это можно обойти - завернув поток воздуха от вытяжки вверх (см. эскиз №2). Из практики тяга только улучшается... В этом варианте в штатное отверстие кухонного канала следует установить лепестковый клапан (металлический) с ослабленной возвратной пружиной.
20.04.2009 в 20:49:57
Кириллёнок написал : Врезаясь в штатное вент.отверстие Вы теряете возможность проветривать кухню в штатном режиме .
Не, естественная вытяжка останется, тройник с обратным клапаном и все нормально. Насколько я понял из прочитанного на форуме при таком раскладе при работе вытяжки естественная вентиляция перекрывается обратным клапаном. При выключении вытяжки - открывается клапан и пошла естественная.
Врез в магистральный даже не рассматриваю.
20.04.2009 в 20:52:29
Alex_Kov написал : У меня короб не такой. Вентиляция ванна-туалет по стояку.
**????**
Я тоже живу в П-44 и первый раз слышу поро вентиляцию "по стояку" ,какая у Вас квартира? 1-2-3 ??
20.04.2009 в 21:03:30
Alex_Kov написал : Врез в магистральный даже не рассматриваю.
Тогда однозначно по потолку с наименьшем количеством поворотов и врезайтесь НАД штатным отерстием - съэкономите на развороте воздушного потока.
Кроме того ,учитывая ,что воздухопровод закроется фальшпотолком - тяните на прямую от вытяжки к венткробу...
УДАЧИ!!!
20.04.2009 в 21:04:18
Кириллёнок написал : ????
Я тоже живу в П-44 и первый раз слышу поро вентиляцию "по стояку" ,какая у Вас квартира? 1-2-3 ??
Двушка. Я и сам хотел это выяснить, про каналы.
Вентиляция от ванны с туалетом идет по сути в стояк и там кончается :) Все облазил, не нашел канала. Или строители схалтурили, или я не туда смотрю. Только расспросы и поиски ни к чему не привели. Оставил как было, тем более как не странно немного тянет в стояк, дым от сигареты через 5-10 минут почти не чуствуется. От соседей запахов не наблюдается и на нас никто не жалуется.
20.04.2009 в 21:07:27
Кириллёнок написал : Тогда однозначно по потолку с наименьшем количеством поворотов и врезайтесь НАД штатным отерстием - съэкономите на развороте воздушного потока.
Подозреваю, что это самое правильное, спасибо за подсказки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу