ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

27.04.2009 в 08:22:29

Александр Ро написал : А вопрос продолжает интересовать...

А зачем инициировать срабатывание УЗО если нет утечки тока? Реле напряжения работает в режиме автоматического вкл\откл нагрузки и его задача спасать технику. Если же запараллелить сработку РН и УЗО, то нет смысла в РН. Тогда уж ставьте ДПН+УЗО. И ещё: РН и УЗО работают по разным параметрам сети: РН - по напряжению, а УЗО - по току. Запрягать в одну связку разные приборы ИМХО сапоги всмятку.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

27.04.2009 в 13:37:55

ppkvin написал : А зачем инициировать срабатывание УЗО если нет утечки тока?

Для гарантированного расцепления сети. У РН-111 управляющие контакты очень слабые. У контакторов на рейку за 3-4 килорубля, по слухам, контакты от тока КЗ тоже выходят из строя.

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

27.04.2009 в 15:36:42

У контакторов на рейку за 3-4 килорубля, по слухам, контакты от тока КЗ тоже выходят из строя.

А дальше наступает понятие "Тип координации" и дорожка лежит в ГОСТ Р 50030.4.1-2002

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.04.2009 в 08:39:34

Александр Ро написал : Для гарантированного расцепления сети. У РН-111 управляющие контакты очень слабые. У контакторов на рейку за 3-4 килорубля, по слухам, контакты от тока КЗ тоже выходят из строя.

Интересный подход... УЗО или дифавтомат действительно имеют контактную группу на 3000-5000 А гарантированного расцепления (аналогично автоматам токовой защиты). В этом смысле вероятность отключения при КЗ выше на пару порядков по сравнению с РН111. Видимо поэтому пару лет назад пользовались популярностью ДПНы, которые в связке с УЗО являлись провокаторами срабатывания УЗО, создавая искусственный ток утечки номиналом в 300 мА. НО... ряд принципиальных недостатков такой связки явно не в пользу. С другой стороны, если проанализировать возможную величину тока КЗ в отдельно взятой квартире с учетом переходных сопротивлений... ИМХО вряд ли более 300-500 А. При вводном автомате 50 А срабатывание при таком токе примерно 10 мсек или менее ИМХО. Здесь может помочь опыт Kamikaze по конкретным цифрам.:)

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

28.04.2009 в 17:40:40

ppkvin написал : С другой стороны, если проанализировать возможную величину тока КЗ в отдельно взятой квартире с учетом переходных сопротивлений... ИМХО вряд ли более 300-500 А.

Ток КЗ зависит от мощности источника (тр-ра) и сопротивления линии (длины и сечения). У меня новострой тр-р 1000кВт (~1500A) сечение стояка 50кв.мм. (17этажей по 3 квартиры) в квартиру к ЩК 16мм.кв., расстояние до тр-ра с учётом домового ВРУ - 60-70м. И какой ожидаемый ток КЗ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.04.2009 в 20:28:39

LAV написал : И какой ожидаемый ток КЗ?

имхо, около 4кА на шинах ЩЭ, и около 1кА в 10 метрах от щитка по медному проводу 2,5мм2. Как я уже говорил, у меня при похожей "географии": КТП 1000кВА во дворе, стояк 25мм2 Ал. и 2,5мм2 Ал. в квартире, в дальней комнате получается экспериментально-расчетный ТКЗ 400А.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

29.04.2009 в 08:23:55

Kamikaze написал : экспериментально-расчетный ТКЗ 400А.

Это без учета переходных сопротивлений в контактах. В реале в розетках - конечных потребителях - ИМХО может быть в 2-3 раза меньше. В сельских условиях КТП 63-100 кВА и большой длине ВЛ значения тока КЗ опять же ИМХО порядка 100-300 А.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.04.2009 в 08:56:06

ppkvin написал : Это без учета переходных сопротивлений в контактах.

Нет, это

Kamikaze написал : экспериментально-расчетный

для проводки от КТП до самой розетки "как она есть" со всеми потрохами. Что касается переходных сопротивлений в контактах, то по результатам всех исследований могу сказать, что сопротивление мало-мальски порядочного соединения - невелико по сравнению с сопротивлением провода мало-мальски значимой длины, даже сопротивление сильно греющихся при 20А Ваго меньше сопротивления метра провода (хотя и ненамного). Хотя, несомненно, соединения бывают о-о-о-очень разные :)

ppkvin написал : В сельских условиях КТП 63-100 кВА и большой длине ВЛ значения тока КЗ опять же ИМХО порядка 100-300 А.

И даже меньше :(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.04.2009 в 12:08:18

Маугли7111 написал : Цитата: Сообщение от Andry59 В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом снижении напряжения сети.

А почему именно так? Ведь от недопустимо низкого снижения напряжения может погореть техника, которая не имеет защиты от такого снижения напряжения. У меня, например, если при аварийном падении напряжения в сети (авария на вышестоящей подстанции) напряжение составляет ниже 160 Вольт компьютер просто отключается, свет продолжает гореть, правда немного тусклее (сохраняется работоспособность в течении нескольких минут при снижении напряжения до 127 Вольт, после чего светильники выходят из строя), а для нормальной работы светильников, чтобы они не вышли из строя требуется напряжение в пределах 218 - 275 Вольт, при номинальном 230 Вольт. Так вот, указанный в цитате пункт, который предписывает не устанавливать защиту от аварийного снижения напряжения, может привести к выходу из строя бытовой техники и прочей осветительной арматуры. Поэтому считаю, что в такой пункт следует внести дополнение, гласящее: "кроме групповых и индивидуальных линий питающих оборудование особо требовательное к параметрам сетевого напряжения".

Целиком и полностью ЗА. Пункт сырой. Имеются в виду как раз групповые сети дома: что будет, если при провале напряжения отрубятся лифты, я уж не говорю о противопожарных цепях. А в индивидуальных - почему бы и нет? Тем более в частном доме. Игрушки с контакторами (особенно в частном доме): посмотрю я на Ваши холодильники и электронику с импульсными БП, когда поблизости работает электросварка и контактор начнёт "туды - сюды". Уж если отключился - сигнал с независимым питанием и только ручной пуск обратно!

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.04.2009 в 12:32:20

Одинец написал : посмотрю я на Ваши холодильники и электронику с импульсными БП, когда поблизости работает электросварка и контактор начнёт "туды - сюды". Уж если отключился - сигнал с независимым питанием и только ручной пуск обратно!

вот для этого в нормальных РН, "Баръерах" и подобных им, есть возможность настройки времени включения (потребителей) после нормализации входного напряжения (в некоторых до 30 мин) в отличие от продвигаемого тут ЗАСа, несущего смерть холодильной технике в первую очередь. Хотя может товарищи уже и пришли "долгим" путём к тому, что это должно быть в ихнем ЗАСе.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

29.04.2009 в 12:59:18

аматор1 написал : вот для этого в нормальных РН, "Баръерах" и подобных им, есть возможность настройки времени включения (потребителей) после нормализации входного напряжения (в некоторых до 30 мин) в отличие от продвигаемого тут ЗАСа, несущего смерть холодильной технике в первую очередь.

Кроме того, вводится адаптивный анализ динамики изменения напряжения как раз для исключения влияния сварочных работ. "Платой" за это будет некоторое увеличение ( на несколько периодов сетевого напряжения, необходимых МК для принятия решения ) времени срабатывания при отн. небольших ( до 30 В ) флуктуациях напряжения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу