2Tatuana Кроме всего сказанного выше есть еще проблема. Воздух на улице и в подьезде РАЗНЫЙ!!! Может быть немаленький перепад давления - особенно зимой в мороз. Может возникнуть сильная тяга даже без котла.... Летом в жару можнт быть обратная тяга.
24.04.2009 в 09:49:48
2Tatuana Кроме всего сказанного выше есть еще проблема. Воздух на улице и в подьезде РАЗНЫЙ!!! Может быть немаленький перепад давления - особенно зимой в мороз. Может возникнуть сильная тяга даже без котла.... Летом в жару можнт быть обратная тяга.
24.04.2009 в 13:50:57
Что то я не пойму, а как вы собираетесь отделить воздухоподающую трубу от дымоходной? В коаксиальной системе эти 2 трубы взаимосвязаны, даже при наличии отдельного входа для подачи воздуха. И вообще, для чего нужны вам эти заморочки?
24.04.2009 в 15:05:33
2Daimonn У меня не коаксиальная(труба в трубе) система, а двухтрубная раздельная изначально. Только труба для подачи воздуха выходила на лоджию, которую я хочу присоеденить к кухне.
24.04.2009 в 15:09:00
BV написал : Кроме всего сказанного выше есть еще проблема. Воздух на улице и в подьезде РАЗНЫЙ!!! Может быть немаленький перепад давления - особенно зимой в мороз. Может возникнуть сильная тяга даже без котла.... Летом в жару можнт быть обратная тяга
Честно, не поняла.Для недоразвитых, поясните пожалуйста подробно.Потому что мне очень хотелось бы понять все огрехи того, что я хочу сделать.
24.04.2009 в 21:11:32
Я если проходящий мимо школьник засунет в зияющую трубу школьную тетрадку 48 листов? Или рваную майку? Что за огород? На улицу её, как положено!
24.04.2009 в 22:30:03
Tatuana написал : Для недоразвитых, поясните пожалуйста подробно
лучше вы поясните чем вас забор с лоджии не устраивает ? ну и что что вы с кухней ее совмещаете не вижу проблемы пусть сосет заодновытяжка будет халявная.
26.04.2009 в 21:24:49
Похоже, что котел надо было атмосферный по проекту...
26.04.2009 в 21:41:50
А в чем проблема вывести на фасад? С улицы будет видна лишь небольшая решетка, а вентканал можно пустить под подвесным потолком - если дом новый, то, вероятно, есть возможность с одного края кухни опустить потолок на 20 см.
26.04.2009 в 22:41:51
stepanych написал : А в чем проблема вывести на фасад? С улицы будет видна лишь небольшая решетка, а вентканал можно пустить под подвесным потолком - если дом новый, то, вероятно, есть возможность с одного края кухни опустить потолок на 20 см.
Можно и на фасад, но есть уже печальный опыт моих соседей - либо обмерзает отверстие и гаснет колонка или идёт сильный конденсат,который требует наклона трубы, чтобы вода стекала. Все очень хорошо утепляли канал и трубу в ней. Но тем не менее.Почему так никто не знает.
27.04.2009 в 08:48:27
Tatuana написал : или идёт сильный конденсат,который требует наклона трубы,
видимо когда колонка бездействует воздух из квартиры выходит через нее и конденсируется .