27.04.2009 в 22:11:40
Всем добрый вечер. Хочу узнать ответ на следующее: И так понятно, что любая дуга из трубы лучше чем угол 90 градусов с таким же диаметром. Но вот вопрос на сколько? Пример из жизни: Есть металопластиковая труба 16*2. Надо соединить коллектор и кран в душе. Длинна - около 4 метров. Схема на рисунке. Если я соединю не единой трубой с плавными дугами в углах, а разрежу ее на кусочки и соединю уголками 90 градусов под пресс. На много давление упадет, на много это хуже будет?
27.04.2009 в 23:44:14
:) Разницу заметите, - если дифференциальным манометром воспользуетесь.
27.04.2009 в 23:56:18
alsem написал : Разницу заметите, - если дифференциальным манометром воспользуетесь.
Не понял, что Вы хотите сказать: разница будет такой не заметной или наоборот?
28.04.2009 в 00:09:32
Углы (3шт) на ситуацию заметно не повлияют.
28.04.2009 в 00:45:36
Лучше без уголков.
28.04.2009 в 07:31:25
Тычоблин написал : Лучше без уголков.
- Меньше соединений = меньше вероятность протечки
- Не будет заужения сечения.
- С плавными углами воде "легче" течь (меньше будет шума).
Оно понятно, что лучше. Вопрос был на сколько углы хуже по напору воды?
28.04.2009 в 07:59:51
Domilow написал : Вопрос был на сколько углы хуже по напору воды?
Разницы особой не заметите.
28.04.2009 в 08:45:24
Коэффициент местного сопротивления отвода 0,5, а угольника 2. Это значит, что в отводе теряется в 4 раза меньше . Пример: скорость 1 м/с ; на отводе падение давления составит 250 Па. На угольнике - 1000 Па.
28.04.2009 в 09:02:03
Пижон написал : Коэффициент местного сопротивления отвода 0,5, а угольника 2. Это значит, что в отводе теряется в 4 раза меньше . Пример: скорость 1 м/с ; на отводе падение давления составит 250 Па. На угольнике - 1000 Па.
Подтверждаю. Однко ж, в гидравлич.формулах скорость 1м/с - это внутри отверстия фитинга (поворота или отвода), которое может быть небольшим. Т.е., в самой трубе скорость всего 0.5м/с (условно). А это немного: реально до 1.5-2м/с
28.04.2009 в 10:10:36
Так уж случилось, что в своем новострое с дуру сначала на МП водопровод сделал, с угольниками, а потом уже переделал на медь. И знаете - разницы в напоре вообще никакой не заметил. МП угольники конечно заужают сечение, но его влияние носит скорее теоретическое значение, чем практическое.
29.04.2009 в 08:45:19
Всем отписавшимся - спасибо. Обошелся без уголков. Немного некрасиво выглядит, но это будет закрыто карытом ванны - не страшно.
29.04.2009 в 10:07:25
Почему не красиво-то? Гнули без пружины?