28.04.2009 в 18:12:15
Доброго всем времени суток! большая просьба сильно не бить, знаю, что тема поднималась не раз, но хотелось бы знать, что делать в конкретном случае.:confused: опишу ситуацию. квартира - 88 кв.м., по договору должна быть стяжка "под линолеум". начали заливать, да вот беда - на нашей квартире у застройщика закончился раствор (подавали его наверх снизу, из спец. машины), т.е. заливали раствором со дна. успели залить 2 комнаты из 3, ванную и туалет. прошло около 1,5 месяцев. в первой комнате (фото 1) площадю около 13 кв.м.- на полу стальной блеск, только 1 трещина, и по всей площади пола какой-то налет, типа бетонной пыли (фото2), который счищается ногой. Фото трещины на фоне ноги 37 размера - фото 3 :) во второй комнате дела обстоят гораздо хуже. стяжка на полу имеет неравномерный цвет (фото4). вся стяжка покрыта сетью трещин по всей площади комнаты (около 17 кв.м.) - фото 5, 6, 7. толщина стяжки, по их словам - 50 мм.
что делать? надо подписывать акт приема-передачи. поэтому надо определиться. требовать, чтобы они удалили всю стяжку, только в одной комнате, или, в принципе, дело можно как-то исправить??
очень признательна всем за ответы.:o
28.04.2009 в 18:16:14
З.Ы. в туалете одна большая трещина посередине (фото1) - площадь ок 2 кв.м. в ванной площадью ок. 4,5 кв.м. - фото 2.
28.04.2009 в 18:59:36
где трещины- разбивать и выкидывать. и делать заново. чо тут гадать то?))
28.04.2009 в 23:31:44
2MARUSA В смеси возможно воды много было. Стелите ламинат или паркет на толстую подложку . А если исправлять то только за счёт мастеров. Узнайте у соседей , как у них с полом ?
28.04.2009 в 23:45:17
А какой возраст стяжки? Там, где трещин нет, тщательно простучите. Если бухтит, то такую стяжку в топку.
MARUSA написал : толщина стяжки, по их словам - 50 мм.
Взять перф и проверить. И кроме ноги, другие контрольно-измерительные приборы были? Стяжку проверяют правилом и уровнем. А еще на марку и истираемость.
28.04.2009 в 23:46:55
тупая блонди написал : где трещины- разбивать и выкидывать
ВСЮ КОМНАТУ
28.04.2009 в 23:47:58
Добрый вечер всем!
MARUSA написал : что делать?
вы постучите по стяжке, лучше деревяшкой (ручкой молотка, например), особенно около трещин. Если "бухтит" - надо снимать однозначно, если нет - возможно небольшой ремонт, смотря какой пол будет.
29.04.2009 в 03:29:57
Сломастер! написал : В смеси возможно воды много было.
это называется бедная смесь. смеси в неи было мало. много песка, воды, мало очень бетона(
29.04.2009 в 09:32:41
MARUSA написал : что делать? надо подписывать акт приема-передачи. поэтому надо определиться. требовать, чтобы они удалили всю стяжку, только в одной комнате, или, в принципе, дело можно как-то исправить??
Стяжка должна соответствовать соотв. СНИПу, в котором указаны допустимые неровности, прочность, отсутствие трещин и пр. Не подписывайте не в коем случае, пишите причину - несоотвествие СНИПу номер такй-то, причины: трещины там неровности. Пусть переделывают все.
29.04.2009 в 09:59:05
тупая блонди написал : много песка, воды, мало очень бетона
я плакалъ...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
29.04.2009 в 10:03:14
тупая блонди написал : где трещины- разбивать и выкидывать
там всю комнату получается, надо разбивать и выкидывать :) по всей площади такие трещины, как на фото 5 2 Сломастер у соседей гораздо лучше дела со стяжкой - трещины хоть и есть, но их гораздо меньше, к тому же их строители уже затерли раствором. 2 Дядя Сема возраст стяжки - 1,5 мес. или чуть больше про толщину стяжки - похоже на правду, видно перепад в коридоре (где стяжки нет) и в проходе между комнатами (там, где стяжка лежит) - 5-6 см. А на марку и истираемость каким образом проверять и для чего? кроме ноги другими измерительными приборами пока не пользовались, заехали, посмотрели, ужаснулись и воспользовались подручными/подножными средствами :)
а что можно сказать про первую комнату (первые 3 фото), где имеется стальной блеск и цементная пыль? и еще. во второй комнате, к которой больше всего вопросов, пол достаточно лекго продавливается каблуками на 2-3 мм.....
29.04.2009 в 10:28:40
Gennady написал : я плакалъ...
MARUSA написал : пол достаточно лекго продавливается каблуками на 2-3 мм..
а так?) смелся чтоль?)))
29.04.2009 в 11:33:32
тупая блонди написал : Сообщение от Gennady я плакалъ...
Вероятно неуравновешенную психику Гены нарушило ваше упоминание бетона вместо цемента :)
29.04.2009 в 12:06:45
Alex74 написал : Стяжка должна соответствовать соотв. СНИПу, в котором указаны допустимые неровности, прочность, отсутствие трещин и пр. Не подписывайте не в коем случае, пишите причину - несоотвествие СНИПу номер такй-то, причины: трещины там неровности. Пусть переделывают все.
если есть возможность, подскажите, пожалуйста, нарушениями каких пунктов каких СНиПов тут попахивает?
29.04.2009 в 12:21:28
MARUSA написал : пол достаточно лекго продавливается каблуками на 2-3 мм.....
Так там марка раствора была на уровне 25... Пол оштукатурили )))). Хорошая стяжка под каблуком не продавливается и не стирается ногами (почти).