29.04.2009 в 14:02:38
Пластиковый стояк. Накручивающаяся по резьбе крышка ревизии. После максимально возможного закручивания, сначала капает с разной степенью интенсивности, спустя пару часов "закисает". Какие методы лечения приходят на ум: 1.Замена крышки.Но ее искать нужно т.к. фасонина какого-то редкого производителя. 2.Поставить на санитарный силикон. Но как в случае чего откручивать? 3.Поставить на унипак и лен. Но долго ли простоит? 4.Заменить прокладку крышки. Да вот где ее взять? Еще варианты?
29.04.2009 в 15:13:24
70 написал : 1.Замена крышки.Но ее искать нужно т.к. фасонина какого-то редкого производителя.
Поискать в интернетах? Производитель-то какой?
70 написал : 2.Поставить на санитарный силикон. Но как в случае чего откручивать?
Силиконом мазать без особого фанатизма.
70 написал : 4.Заменить прокладку крышки. Да вот где ее взять?
Там вроде плоская прокладка. Вытащить и вырезать аналогичную?
70 написал : Еще варианты?
Посмотрите, может там есть нарушение геометрии контактной поверхности фланца - сколы, выбоины.
29.04.2009 в 15:42:21
70 написал : 4.Заменить прокладку крышки. Да вот где ее взять?
Вырезать новую, и потолще
29.04.2009 в 15:52:14
Вырезать новую, и потолще
Тоже к этому варианту склоняюсь.
29.04.2009 в 19:06:13
Наиболее частая причина - выступы швов от литья на торце резьбы или на крышке под прокладкой,их срезать.При отрицательном результате простейшее- силикон.Но мазать его придется каждый раз.Но обычно очень редко.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.