ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

23.03.2006 в 17:31:25

Юбер

Гибкая подводка имеет ограниченный срок эксплуатации (и хранения, кстати) и требует регулярной замены.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124760

23.03.2006 в 17:49:58

2Юбер Самая главная причина - кривые подделки левого изготовителя с алюминиевой оплёткой.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

23.03.2006 в 17:53:34

BV

Гайки тоже лопаются нередко у левака.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Angel.
Angel.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1014

23.03.2006 в 18:12:21

2mbbm

Если ты живёшь на первом этаже то ущерб от протечки воды можно посчитать самому в excel'e. А если повыше, то ущерб будет уже с судебными издержками и заумными калькуляциями. Вдруг под твоей квартирой паркет из палисандра, знаешь как дорого оплачивать проживание в гостинице своих соседей в течении 2-3 месяцев, пока им не перестелят паркет за твой счёт?

Вот люди и ставят медные трубки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124760

23.03.2006 в 18:12:25

2ВТБ! Ага, где-то тест был - толщина стенки где резьба 0,5мм...

0
Bhead
Bhead
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2363

23.03.2006 в 23:09:27

Пару наблюдений в тему...

  1. Имея пару однушек в П-44Т последних лет постройки заметил, что отводы в каждую квартиру от стояка к потребителю сделаны именно гибкой подводкой. Т.е. от редуктора к оцинковке в сантехшкафу стоят полуметровые хвосты гибкой подводки. Инфа без комментариев.
  2. Делал капиталку санузлов в офисе. Надо было сменить схему разводки линии канализации, ну и пр. штуки. Каково было удивление когда вникнув в существующую линию водопровода увидел, что вся она сделана на гибких подводках длиной по 4-5 метров, безо всяких регуляторов давления. Ноу-хау бойцов невидимого фронта, которые делали ремонт во всём помещении года 3-4 назад, состояло в том, что весь этот пук подводок был тщательно забетонирован посередине пути. Однако!!! Но всё работало, небеса были к ним благосклонны. Выкинул конечно, но удивлён был безмерно. Хотя бы ещё и тем, что открутить удалось далеко не все гайки с этих подводок. Закручены были со всей дури на лён.... какие там резинки, их просто расплющило, удивляюсь как гайки не лопнули. Обычно у них просто задницу отрывает от такого усилия. Вот такие пироги... так что в принципе такая подводка может и годы простоять безаварийно. Думайте сами, решайте сами, ... иметь или не иметь.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2006 в 09:31:22

Значит, мне повезло:

  1. Подводка - не левак
  2. Гидросистема в доме нормальная
  3. Руки у меня заточены правильно Не у каждого эти три фактора совпадают. С уважением
0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

24.03.2006 в 09:47:41

Господа, здесь чего, одни тормоза собрались? Какая на фиг гибкая подводка? Форум полистайте...

Только поминте - максимальная гарантия, которую дают на подводку 10 лет(но это не все, есть и 5 и 8 лет). Это при условии что соблюдены все нормы эксплуатации этой подводки, давление в системе нормальное, вода нейтральна к штуцерам вашей подводки. На горячую, рекоммендуют, во-избежании недоразумений, менять через 5 лет, независимо от того, в цела подводка или на ладан дышит. Еще не забудьте по форс мажоры, которым наплевать на то что некоторые клоуны, бьющие себя пяткой в грудь, заявляют про 8 и более лет беспроблемной эксплуатации. Вспомните, хотя бы, что есть бедные и богатые, везучие и невезучие люди. У одних вопреки всем законам простоит что-то 20 лет, а у других сломается на сдледующий день...

Да, бог с вами, чего попусту распинаться, буратиньтесь как хотите...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2006 в 10:06:14

Да, люмпен лезет из всех дырок.......

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

24.03.2006 в 14:42:40

Bhead написал :

  1. Имея пару однушек в П-44Т последних лет постройки заметил, что отводы в каждую квартиру от стояка к потребителю сделаны именно гибкой подводкой. Т.е. от редуктора к оцинковке в сантехшкафу стоят полуметровые хвосты гибкой подводки. Инфа без комментариев.

У меня тоже есть такая однушка в П-44Т- все как Вы описали. Причем, подводка безродная - никакой маркировки нет. Заменил на медь под обжимной фитинг.

Bhead написал : к что в принципе такая подводка может и годы простоять безаварийно.

Почему бы и нет. Многие смесители от известных брендов штатно укомплектованы именно ей.

0

in my humble opinion

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

24.03.2006 в 15:50:47

2Kvost

И требуют периодической замены... Зачем???? Сделал один раз нормально и забыл - освободил голову для других забот.

Вы знаете что на пластиковые окна дается гарантия 15+ лет? А знаете что уплотнители под гарантию не попадают и требуют замены чуть ли не каждые пять лет, особенно в местах активной эксплуатации???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.