ALKO-ZVER написал :
- Как правильно сделать вводной шкаф для таких целей? Я хотел заказать что-то, типа ШРС с вводным рубильником на 250А, после которого будут стоять вставки на 250А и шинами всё разделено на 3 трёхфазные группы со вставками на 100А. Далее хотел разделить эти три группы на 15 трёхфазных автоматов (по 5 на каждую группу вставок). Но некоторые люди утверждают, что автоматы нужно ставить в отдельном щите... Так ли это??? И если так, то допустимо ли это в обычных стандартных щитках делать, ведь они на 100 ампер рассчитаны всего, судя по маркировкам...
Некоторые (чуть более 100%) люди утверждают: вставки - зло! Особенно при питании трехфазных потребителей! Где граница раздела ? Где учет ? Обычно выглядит так: на вводе в здание ставим ВРУ с учетом. Внутри ВРУ (шкаф примерно 1500х800х450 мм): 1) малогабаритный рубильник на 400 А, для обеспечения видимого разрыва. 2) трансформаторы тока 250/5(?) кл.0.5 , электронный счетчик кл. 1 многотарифный (?) 3) над рубильником и тр-рами тока панель из оргстекла с возможностью пломбировки. Подсветку щита. Обогрев счетчика пи отсутствии центрального отопления в здании. 4) Вводной автомат 250А ВА57ф35. 5) Ошиновка обеспечивающая динамическую стойкость при КЗ. 6) Автоматы линий (серий ВА 99 или ВА 101), не модульные! 8- 10 шт. Предусматриваем однофазные автоматы для ОПС и слаботочки, обычно 3шт. 10-16 А 7) ГЗШ она-же РЕ. 8) Изолированную N шину. Далее от ВРУ- щиток освещения мастерской, щиток освещения бытовых помещений, щит управления вентиляции, несколько силовых щитов в местах группировки оборудования. Насчет стальной трубы: в мастерской по обработке металла, почему-бы немного не обработать металл? Почему так сталь все бояться или обленились совсем? Надежность не сравнима, ни с каким "эрзацем"... Если "узаконить" то хз какой инспектор энергонадзора попадется..