08.05.2009 в 23:51:16
Вечер добрый! Требуется врезаться в трубу канализации (ЧУГУН!) ниже тройника (под полом есть до 30 см запас до перекрытия) Врезка требуется для унитаза+биде+умывальника(110мм?). Ниже пола т.к. НУЖНО ТРАП еще туда поставить. В имеющийся ввод будет подсоеденина ванна и стиралка, а в будущем возможно и кухня с ПММ. Кажется Дока или кто-то из аффторитетов предлагал именно такую операцию именно для установки трапа )) (отзовитесь плз.)
Передвижение тройника под пол невозможна из-за абсолютной несговорчивости бабули снизу (местные сантехники утверждают что тройник при опускании будет торчать в квартире снизу)
Несмотря на 30 см под полом возможно места не хватит(покажет только вскрытие): 5см под пол - до начала стыка + 10-12 см расширение нижней трубы=15-17см (на соединении труб НЕвозможно делать отверстие,так?) + 110мм труба(ПВХ) = 26-28см (что есть критично)
Есть второй (и третий) варианты: врезать 110-ю трубу в сам тройник (насколько он хрупкий для этого?), или заменить тройник на крестовину с 3мя входами по 110 (на чугуне поболее 110и - сорри не помню точно) а трап (50мм) врезать под тройником, как описано выше, что сократит глубину конструкции примерно до 20см.
Ну и самый последний вариант(четвертый) - отказаться от трапа, и просто врезаться в тройник или замнить его.
Больше всего меня устроит третий вариант, с заменой тройника на 3 входа и с вводом трапа ниже пола. Может есть еще какието варианты или решения?
Какие есть соображения и предложения?
Фото прилагаю (50/40мм тройник и труба там просто валяются)
Все безобразие находиться в Москве-ЦАО, рядом много веток метро.
Сроки и цены строго в личку плз.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
09.05.2009 в 00:18:37
А много ли над Вами этажей сверху? Делали мы как-то такую аферу, но это было на последних этажах.
09.05.2009 в 02:27:09
В продаже есть крестовины 100*100*50 *90 град. и 100*100*120 град. ,где боковые отводы не противоположны,а находятся под углом 90 град. друг к другу.Пластиковый тройник короче ЧВР.Если на полу еще будет стяжка с кафелем,то уложитесь.Плиту придется штробить.Выход крестовины будет ниже.Основная проблема - соседи сверху.Порой и один этаж не уговоришь,чтобы не лили ничего.
09.05.2009 в 08:27:37
На работе такой трап постоянно воняет. Им никто не пользуется и он пересыхает. Даже уборщица туда ничего не сливает. Либо нужен сухой трап с поплавком, либо вообще от него отказаться. В случае глобального потопа он не справится с потоком воды - проходное сечение маленькое.
Сколько видел - трапы подключаются отдельным лежаком этажом ниже.
09.05.2009 в 13:29:37
ssrr написал : В случае глобального потопа он не справится с потоком воды - проходное сечение маленькое.
1,5 литра в секунду 90 литров в минуту, конечно не всемирный потоп, но трапы с такой пройзводительностью существуют.
ssrr написал : На работе такой трап постоянно воняет
Он у человека дома в ванной комнате будет, водички плеснут. 2turdor Если знаете кто у вас занимается ПЭ канализацией (Геберит, Вавин) у них можно заказать практически любой конфигурации фасонину, и соеденить с чугуном бантами из нержавейки для безраструбной канализации.
18.05.2009 в 14:13:15
Неужели нету специалистов? =) Этаж 9, еще 2 сверху
19.05.2009 в 09:25:45
примерно так:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу