Аватар пользователя
Admiral

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Харьков

Сообщений: 17

09.05.2009 в 02:06:23

Новострой, 2-х трубная система, отопление разведено KAN-Therm, последовательно, под кажым радиатором тройник (такой черный, не латуный... какой то полимер) и металические (латунь хромированая) трубки подводки к радиаторам (нижнее подключение). PEX трубы в гофре, залиты стяжкой... Радиаторы Purmo. Ремонт уже сделан, к сожалению вовремя не вник в нюансы связанные с отоплением, иначе все бы переделал... теперь сложно и дорого... Вобщем один сезон простояло, но ... когда заливали стяжку мастер посоветовал не заливать тройники под радиаторами (сделать маленький квадратик в стяжке вокруг тройников) а сверху просто ламинат с дырочками под трубки подводки. Заметил что трубки подводки немного гуляют (при нагреве труба PEX расширяетса), т.е. не треснут ли трубки подводки к радиаторам или сами тройники от напряжения, или лучше тройники замонолитить ???

0
Аватар пользователя
зануда

Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

09.05.2009 в 13:35:52

Admiral написал : не треснут ли трубки подводки к радиаторам или сами тройники от напряжения, или лучше тройники замонолитить ???

Зафиксируйте трубу с двух сторон от тройника. Места в гофре для расширения трубе хватит.