09.05.2009 в 23:48:38
Нужна консультация по системе отопления. Не стыкуются на кухне трубы отполения с мебелью, вот хотел поинтересоваться, можно ли сделать такой скачок по уровням труб. Исходные данные: индивидуальная СО от твердотопливного котла. Разводка коллекторная (отдельные трубы на каждый радиатор). Верх петли будет примерно на 5 см ниже крана Маевского на радиаторе. Непосредственно скачок будет на 1 этаже, еще есть радиаторы на 2-м этаже. Продавит ли насос воздух в петле или не надо так делать )))? Есть ли варианты решения проблемы? Установить на петле автоматический воздухоотводчик (хотя к ней доступа для обслуживания не будет. Или хороший спускник на радиаторе? Заранее благодарю.
10.05.2009 в 05:55:39
Завоздушивание будет. Автовоздушник штука ненадежная-он прикипает Можно нагородить систему кранов у радиатора,чтобы поочередно продувать подачу и обратку. Но это будет огород А мебель попилить?
10.05.2009 в 16:32:16
KOFF написал : Завоздушивание будет.
Т.е насос не продавит, даже если на коллекторе оставить открытой только эту ветку?
KOFF написал : А мебель попилить?
Я лоханулся, когда заказывал кухню не учел в размеры трубы отопления по стене, петля с учетом того, что заднюю стенку пилю, ныряю вниз и труба выходит под тумбочкой вдоль плинтуса, а так боковую стенку никак под трубу не выпилишь.
10.05.2009 в 16:41:42
На петле став тройники (подача обратка) Выведи трубки в удобное место с кранами маевского
10.05.2009 в 17:15:19
надо промерить, может и подойдет этот вариант