15.05.2009 в 17:28:56
Kamikaze написал : По Вашему выходит, что над розеткой в которую вставляют вилку со шнуром сечением менее 2,5мм2 (или в распайке, где делается стационарное ответвление) нужно обязательно ставить автомат? Хуже не будет, не спорю. Но и надобности в этом нет.
Так где логика? Нужно или не нужно, если есть уменьшение сечения? Смотрим ПУЭ: 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Можете прокомментировать?
15.05.2009 в 17:30:16
Alexandra5 написал : Посмотрите пожалуйта, это правильно???
Правильно.
15.05.2009 в 17:34:15
2Alexandra5 Предохранитель на 1А скорее всего сгорит при перегорании лампочки. Возможность его оперативной замены предусмотрена?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.05.2009 в 17:40:35
Перец написал : 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать
Перец написал : 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать
Перец написал : Так где логика?
Логика в пункте 1.1.17. Игра слов, "следует" "должен" "допускаеться".
15.05.2009 в 17:50:38
Перец написал : Можете прокомментировать?
Посмотрели ПУЭ. Посмотрели на стену, где к розетке подходит линия 2,5мм2, а уходит шнур 0,75мм2. Хотите - ставьте в месте снижения сечения автомат, соотв. сниженному сечению. Не хотите - не ставьте. Оба варианты законны, пп.3.1.15 и 3.1.19 соответственно. Как делается в 99,99999% случаев - Вы прекрасно знаете.
Да, можно возле каждой розетки воткнуть по автомату: эта розетка - для 0,5мм2, эта - для 1,0, а эта - для 1,5мм2. Но технико-экономическое обоснование, ФСА и разумную достаточность никто не отменял. И в ПУЭ это учтено в п.3.1.19.
А если некто выкоротил в щитке автомат, воткнул в самопальный удлинитель из телефонной "лапши" пять обогревателей, сунул его в розетку и считает это "ответвлением от питающей линии к электроприемникам малой мощности", согласно п.3.1.19 - то это проблемы исключительно этого "некты", а не составителей ПУЭ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.05.2009 в 17:59:41
Kamikaze написал : Да, можно возле каждой розетки втыкнуть по автомату: эта розетка - для 0,5мм2, эта - для 1,0, а эта - для 1,5мм2.
:) Разбирать каждый прибор и замерять диаметр жил в нём. А если прибор на гарантии,то не включать в розетку, до тех пор, пока не прийдёт официальное письмо от производителя :)
15.05.2009 в 18:10:11
Вообще-то на выбор номинала и группы автомата влияет не только разумная достаточность, но и сопротивление петли фаза-ноль. Производится расчет петли и выбирается автомат. Так вот, на сопротивление петли два метра шнура от утюга скажется так незначительно, что им можно и пренебречь. Это по поводу нижеследующей цитаты.
Kamikaze написал : к розетке подходит линия 2,5мм2, а уходит шнур 0,75мм2.
15.05.2009 в 18:15:30
mww08 написал : Так вот, на сопротивление петли два метра шнура от утюга скажется так незначительно, что им можно и пренебречь.
Вот, кстати, еще один фактор, предопределяющий существование п.3.1.19 ("ответвления от питающей линии к электроприемникам.....").
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.05.2009 в 18:20:36
Kamikaze написал : Вот, кстати, еще один фактор, предопределяющий существование п.3.1.19 ("ответвления от питающей линии к электроприемникам.....").
Да знаю я этот пункт правил.
15.05.2009 в 18:21:09
Уже обсуждалось все в теме "из мухи слона".
Можно на каждую розетку,на каждую лампочку поставить по автомату--если хотите.
15.05.2009 в 18:25:49
2Smily я спросил про логику в разъяснениях 2Kamikaze а не в пунктах ПУЭ. Господин 2Kamikaze в одних случаях требует строго придерживаться Правил, а в данном случае
Kamikaze написал : нужно обязательно ставить автомат? Хуже не будет, не спорю. Но и надобности в этом нет.
отступает от них. Вопрос: где логика?
15.05.2009 в 18:32:24
Kamikaze написал : эта розетка - для 0,5мм2, эта - для 1,0, а эта - для 1,5мм2.
Шнуры к электроприборам не подпадают под определение электрических проводок. Иначе мы дойдём до диаметра провода первичной обмотки силового тр-ра.
15.05.2009 в 18:37:08
Перец написал : Вопрос: где логика?
Не дождетесь...
15.05.2009 в 18:55:22
шнуры действительно не попадают.
А как быть с зарядкой светильников? по ПУЭ светильники заряжаются медным изолированным проводом 0.75 мм2. Допустимо их присоединять к линии 16 ампер? Конечно !
15.05.2009 в 20:00:48
azus6 написал : светильники заряжаются медным изолированным проводом 0.75 мм2. Допустимо их присоединять к линии 16 ампер? Конечно !
У некоторых на этот счет своя логика :(
Перец написал : Шнуры к электроприборам не подпадают под определение электрических проводок. Иначе мы дойдём до диаметра провода первичной обмотки силового тр-ра.
Ну так если Вы собираетесь защищать только те части, которые Вам больше нравятся и читаете только те пункты правил, которые хочется, то чего ко мне пристали?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу