Создал новую тему про помпу

0
oslik
oslik
Местный

Регистрация: 04.05.2008

Москва

Сообщений: 132

30.05.2011 в 12:53:25

а у меня стоит 1 внешний, 2 внутренних..тоже Panasonic...3-й год, наверное...так вот, неск раз в сезон (лето обыно) один из внутренних постоянно течет...второй вроде ни разу не тек...и температура кажется не поддерживается на должном уровне (при режиме "авто"), дует холодом постоянно...монтажников что ли вызывать?

0
minimaxx
minimaxx
Местный

Регистрация: 15.10.2010

Николаев

Сообщений: 165

30.05.2011 в 13:01:29

смотрите место где дренаж врезается в канализацию - труба не должна касаться уровня воды - должен быть разрыв струи

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

02.06.2011 в 15:02:12

Много раз ремонтировал подобные течи-это обычно болезнь старых кондеров любой марки,в том месте где трубка вставляется в поддон-из за того что или криво поставлено на заводе изготовителе,или дернули при установке,или задубела резина-начинается небольшая течь.Лечится разбиранием-просушиванием-обезжириванием и собиранием на любой сантехнический или авто герметик,больше жалоб не было.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

02.06.2011 в 15:34:35

Magicinema написал : и проверить дренаж не представлялось возможным, по стене на пол и в канализацию.

Это называется петля, или сифон.
Какой перепад высот между трубой в месте, где она лежит на полу и её входом в канализацию?

Кстати, если помпу воткнуть в дренаж не герметизируя, то история может повториться.

0
kirarpol
kirarpol
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 381

03.06.2011 в 04:06:49

ломастер написал : обратитесь к тем кто ставил кондиционер это 100% гарантия!

+100 А вода потекла именно или капли стекают\вылетают?

0
Admin
Admin
Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4432

03.06.2011 в 12:22:37

КАТРАН написал : Много раз ремонтировал подобные течи-это обычно болезнь старых кондеров любой марки

вообще то это может быть и не болезнь, а неправильное использование. У меня Daikin тёк новый. Почему? Потому что мультисплит с двумя внутренними блоками, и оба выставлялись сразу на максимум при охлаждении. И так гонялись нещадно. Дренажная трубка просто не справлялась с потоком конденсата, возможно в определённый момент у неё произошла из-за этого "непроходимость" :) - ближайший "к выходу" внутренний блок и потёк как то. Приблизительно как то так мне объяснили. После разъяснительной работы спецов перестал мучить кондиционер на максималке. Уже более 5 лет такой проблемы не имею. Кондиционер после этого казуса не ремонтировался, так что выводы, как мне кажется, правильные.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.06.2011 в 12:24:56

Admin думаю ко всему прочему у Вас заужен слив, вместо положенной трубы 32мм стоит дешёвый дренажный шланг 16мм ... Посему и есть такая проблема, ни у одного кондиционера, при соблюдении технологии не было никогда никаких протечек ... Выходы под конденсат производителем как правило имеют завышение по необходимому диаметру исходя из литража конденсируемой жидкости ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Admin
Admin
Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4432

03.06.2011 в 12:36:30

Бориска66 не буду спорить - просто не знаю какая трубка стоит. Возможно Вы правы. Давно ставили кондиционер. Просто делюсь информацией по теме. А кондиционер работает и по сей день отлично (и прямо сейчас :)).

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.06.2011 в 12:39:37

Это не к спору, просто то что исправляется периодически при подобных проблемах не более, в 90% случаях именно так и сделано ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

04.06.2011 в 01:02:22

Admin написал : После разъяснительной работы спецов перестал мучить кондиционер на максималке.

Ну да, разьяснительную работу проще делать, чем свои косяки исправлять...

А пот теме - только сегодня сервис исправлял течь из внутреннего блока - течь начинало примерно после 3-х стаканов при проливе - корыто полное. Диагноз - провис части дренажа, которая шла с уклоном 1:100 - получился сифон.

При проливе литром воды случайно обнаружилось, что течет помпа метрах в пяти от кондея.

Интересно, почему люди не могут делать сразу КАК НАДО?