14.05.2009 в 09:27:44
GEMINI, Ким, спасибо за критику и советы.. Решил учесть ваши замечания, ответить и описать сложности новой схемой )).. Так понятней чем словами..
Добавил кровати, доп. конструкции, примерное расположение сплит-систем.. Решетку в гостиной х.з. какую ставить..
И еще вопрос перехода от круглого воздуховода 160 мм на прямоуг. 204*60.. Если бы сразу круг 160 переходил в два отвода по 204*60, то вопросов нет, сечение двух 204*60 даже чуть больше, но тут получится, что круг 160 переходит сначала в один 204*60, а потом уже стоит тройник.. В этом узком месте (длина у него сантиметров 5 получится) гудеть не будет?
14.05.2009 в 11:15:24
hombre lobo написал : гудеть не будет
будет!Лучше развести кругляком 160,или 200 х 100 но тут на страже обычно дезайн стоит и в итоге получается красиво ,но хреново работает.
14.05.2009 в 17:00:39
hombre lobo написал : В этом узком месте гудеть не будет?
Еще как будет. Подумайте, как вариант, "раздвоить" еще на балконе и через стену уже пройти 2-мя воздуховодами 200х60. Или же входить в помещение d160, тройник на 160мм, переходы на прямоугольник 200х60, иначе в этом месте будет проблема.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.05.2009 в 17:15:52
Ким написал : "раздвоить" еще на балконе
тройник на глушитель -один конец в детскую над балконной дверью,второй конец в гардеробную спальни и транзитом в гостинную.
15.05.2009 в 07:43:31
Ким написал : Еще как будет. Подумайте, как вариант, "раздвоить" еще на балконе и через стену уже пройти 2-мя воздуховодами 200х60
думал об этом.. пробить в капитальной стене прямоугольную дыру 440*80 (размер двух воздуховодов с изоляцией) весьма проблематично..
Ким написал : Или же входить в помещение d160, тройник на 160мм, переходы на прямоугольник 200х60
.. рассмотрен как один из возможных вариантов, страдает отделка, но в гардеробной это не так критично..
GEMINI написал : тройник на глушитель -один конец в детскую над балконной дверью,второй конец в гардеробную спальни и транзитом в гостинную.
проблема 1: входить в стены кругляком проще в том плане, что круглое отверстие пробурить легче, чем прямоугольное.. и дешевле.. проблема 2 (хотя может это и не проблема): увеличивается длина трассы в неотапливаемом помещении (доп. потери тепла зимой), частично решается доп. теплоизоляцией.. проблема 3 (может тоже не проблема :)): ветки воздуховодов по длине и решеткам получаются неравнозначные..
15.05.2009 в 16:41:25
hombre lobo написал : ветки воздуховодов по длине и решеткам получаются неравнозначные..
удавить одну ветвь дросселем.Вы подумайте сколько головняка отпадет ,Пробивка-бурение,отсутствие в помещении разветвления(источник шума),ну утеплите-это надо,все в короб под потолок лоджии. Другую ветвь пустить по второстепенному помещению(гардеробная)-в глаза бросаться не будет,может тоже в гипсе пустить
15.05.2009 в 16:41:46
hombre lobo написал : ветки воздуховодов по длине и решеткам получаются неравнозначные..
удавить одну ветвь дросселем.Вы подумайте сколько головняка отпадет ,Пробивка-бурение,отсутствие в помещении разветвления(источник шума),ну утеплите-это надо,все в короб под потолок лоджии. Другую ветвь пустить по второстепенному помещению(гардеробная)-в глаза бросаться не будет,может тоже в гипсе пустить
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.