24.05.2009 в 23:27:56
юнкерс не бери, я их в прошлом году штук 6 продал, по 3м пришли рекламации, 2 для электророзжига(от батареек) блоки погорели, на пьезе теплообменник потек.
продавали в основном вайлант и аристон, простые модели с пьезорозжигом, на 11л ну под сотню аппаратов точно за год ушло(продалось), тьфу тьфу пока что все типтоп.
25.05.2009 в 10:05:31
dmvt1 написал : Проблема с обжиганием рук никак не связана с наличием или отсутствием фитиля. Это проблема того, наколько быстро Вы открывате кран после отключения колонки. Теплоемость теплообменника никуда не деть, после резкого закытия крана после продолжтельной работы теплообменник горячий и нагревает воду в себе почти до кипятка. Если открыть воду сразу, то получите кипятком по рукам в первые секунды. Другое дело, что хорошие колонки стараются это минимизировать и разжигаются плавно, т.е. первые несколько секунд пламя минимально, чтобы не усугублять ситуацию.
Не совсем так. Я уже давно все эти опыты провёл. Инерция безусловно есть, но думаю, что за ночь, по Вашей теории, теплообменник уж точно бы охладился. Однако даже в этом случае, открывая кран ранним утром, я получаю кипяток ещё до поджига основной горелки.
25.05.2009 в 15:48:07
Странно, может тяга плохая. У меня подобных эффектов на Aristone и Elektrolux не наблюдается. Более того, после ночи первые 10 сек идет холодная вода, пока колонка со своей задержкой розжига не разгориться на полную мощность.
26.05.2009 в 07:28:52
2dmvt1 Нормальная тяга. Запальник ощутимо греет воду(при простое, естественно).
26.05.2009 в 09:21:38
Я так думаю, надо просто уменьшить мощность запальника, слишком сильно горит вот и греет воду. Почти на всех колонках регулировка мощности запальника есть.
26.05.2009 в 23:13:19
dmvt1 написал : Я так думаю, надо просто уменьшить мощность запальника, слишком сильно горит вот и греет воду. Почти на всех колонках регулировка мощности запальника есть.
...истина! :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу