17.05.2009 в 13:27:13
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: подключил электрическую плиту на 220v к кабелю. Включил конфорки - все работает, в любом сочетании и на максимуме тоже никаких проблем. Но как только включаешь духовку - сразу вырубает автомат. При выключенных комфорках то же самое. Дом новый (1 год), проводка медная с заземлением. Отключил плиту от заземления - все работает, и духовка и комфорки. Что это может быть? Может кто знает.. Подскажите, пожалуйста!
17.05.2009 в 13:36:35
Zhekiss написал : Что это может быть?
Вы ничего не сказали про марку автомата, его номинал, сечение провода, не говоря уже про мощность и модель плиты.
17.05.2009 в 14:07:35
Я совсем не понимаю в электрике, поэтому выложу фото и приведу цитаты: "Плита электрическая бытовая типа ЭСЧШ, модели 1424" Потребляемая мощность конфорок стола 1-1,5кВт установленная мощность плиты не более 8,1кВт единовременно потребляемая мощность не более 6кВт Провод медный, сечение 4кв.мм. А автомат я сфотографировал
17.05.2009 в 14:22:26
Zhekiss написал : А автомат я сфотографировал
На фотографии их четыре - какой именно вышибает?
17.05.2009 в 14:37:38
Выбивает общий рубильник (самый первый и широкий) и выскакивает кнопочка Возврат. Нажимаешь кнопку, поднимаешь рубильник и как только поворачиваешь ручку включения духовки - автомат вышибает снова. А без заземления все работает.
17.05.2009 в 14:45:19
Zhekiss написал : Выбивает общий рубильник
Это дифференциальный автомат с защитой, кроме защиты от короткого замыкания, от утечек тока. Намного полезней было бы посмотреть на фотографию плиты, коли уже выяснили что именно срабатывает, и ее подключения. Плита представляет из себя моноблок?
17.05.2009 в 16:22:18
2Zhekiss Отключил плиту от заземления - все работает. пробой на корпус
17.05.2009 в 18:13:01
C таким приходилось мталкиваться. ТЭН духовки шьет на корпус, п.э.вырубает УЗО. Обратитесь в сервис, должны все сделать по гарантии. Если сделать невозможно, то поменяют плиту. Проверено..
17.05.2009 в 20:04:14
Вот фото плиты А по гарантии не получится сдать ее - гарантия кончилась в декабре 2008 года, она про запас покупалась, когда дом еще только строился :(
17.05.2009 в 20:29:15
Плита скорее всего рассчитана как на однофазное так и на трёхфазное подключение. Может быть вы не так поставили одну из перемычек, из-за чего духовка подключена между фазой и землёй. Попросите знакомого электрика проверить ТЭНы и правильность подключения. Кстати, духовка работает при отключении земли?
17.05.2009 в 20:40:58
Разве для трехфазного подключения не должно быть четыре провода? У плиты только три медных многожильных... Один в коричневой изоляции, другой в синей и третий - в желто-зеленой. Я не ставил никаких перемычек, просто соединил провода плиты с кабелем.
17.05.2009 в 20:45:37
Маугли7111 написал : Кстати, духовка работает при отключении земли?
Я же писал в первом сообщении: Отключил плиту от заземления - все работает, и духовка и конфорки.
В любых режимах работает, даже при включении на максимум четырех конфорок и двух тенов духовки.
17.05.2009 в 21:00:42
Zhekiss написал : Разве для трехфазного подключения не должно быть четыре провода?
Пять.
Zhekiss написал : В любых режимах работает, даже при включении на максимум четырех конфорок и двух тенов духовки.
Значит при работе духовки плита под напряжением. В сервис.
17.05.2009 в 21:38:33
А без заземления никак нельзя? Вроде током не бьет когда работает.. или это до поры до времени?
17.05.2009 в 21:59:58
Zhekiss написал : или это до поры до времени?
Вот именно! Варианты:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу