Аватар пользователя
ctac

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

18.05.2009 в 22:27:51

Здравствуйте!

Электрик поменял проводку на кухне.
Теперь если подключить лампочку к фазе и заземлению (без нуля) загорается свет:eek:
Скажите пожалуйста так и должно быть?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.05.2009 в 22:37:14

скорее всего он соединил землю и ноль в коробке или откуда там провод новый подключен. если новая проводка не от щита , (только там возможно правильно можно землю подключить) то такого быть не должно. это опасно для жизни.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

18.05.2009 в 22:47:10

ctac написал : если подключить лампочку к фазе и заземлению (без нуля) загорается свет

Так и должно быть. Рабочий ноль и защитное зануление объединяются или в этажном щите (в "старых" сетях), или в главном щите дома (в "новых" сетях).

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.05.2009 в 22:53:07

evgenygrig написал : Так и должно быть. Рабочий ноль и защитное зануление объединяются или в этажном щите (в "старых" сетях), или в главном щите дома (в "новых" сетях).

Истинно так. Однако, хотя лампочка должна светиться между фазой и защитным контактом при правильном монтаже, но свечение лампочки само по себе не свидетельствует о правильном монтаже. Лампочка будет светиться и в случае

greg111 написал : он соединил землю и ноль в коробке или откуда там провод новый подключен

, но такой монтаж - неправильный.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.05.2009 в 22:53:07

evgenygrig написал : объединяются или в этажном щите (в "старых" сетях), или в главном щите дома (в "новых" сетях).

тут сказано-

ctac написал : Электрик поменял проводку на кухне.

если до щита и там позволяет сечение.... чо та я сомневаюсь что это так..

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.05.2009 в 22:53:25

greg111 написал : такого быть не должно. это опасно для жизни.

Именно так и должно быть, иное дело, где эта "земля" соединена с нулевым проводником.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.05.2009 в 22:55:13

кстате... если бы стоял УЗО, то всё было бы ясно сразу.

Kamikaze написал : но такой монтаж - неправильный.

мы то знаем это, но как там на самом деле было сделано, может знать только автор и сам электрик

0
Аватар пользователя
ctac

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

19.05.2009 в 01:12:42

Поменял проводку до щита. Раньше земли не было.
Ну а само подключение выглядит так

0
Вложение
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

19.05.2009 в 04:44:50

ctac написал : Раньше земли не было.

У Вас в квартире и сейчас земли нет! Защитное заземление в прямом смысле применяется только в системах TT и IT.

Вам сделали капитальный ремонт проводки зануленной по системе TN-C электроплиты, согласно проекта по которому строился дом, что не запрещают действующие правила. И зануление по системе TN-C обычных розеток кухни, которое по действующим правилам в новостройках и при реконструкции, то есть изменение того, что было изначально сделано по проекту, как минимум без предварительного осмотра всего электрохозяйства дома, особенно старого, специалистом и соответсвующего разрешения, делать запрещено!

Если PEN стояка непосредственно не соединен с пластиной этажного щита, на которой находятся кронштейны куда подключены защитные желто-зеленые проводники зануления, то не реализована максимально возможная надежность подключения PEN стояка к этажному щиту и соответственно максимально возможная надежность соединения от не контакта, обрыва или отгорания PEN. Иногда в этажных щитах встречается грубейшее нарушения при подключении PEN стояка к этажному щиту. При не контакте, обрыве или отгорании PEN на корпусах зануленных по системе TN-C электроприборов может появиться опасный потенциал вплоть до 220 вольт, так как этажный щит не заземлен!

Не вздумайте устанавливать электроприборы в ванной без дифзащиты 10 мА или хотя бы 30 мА, и особенно занулять по системе TN-C. Ванная комната это опасное помещение, а у Вас 4-х проводной стояк, отсутствует ДСУП и дифзащита. ДСУП в отдельно взятой квартире делать нельзя! Дифзащита не защищает от появления опасного потенциала до 220 вольт на корпусах зануленных по системе TN-C электроприборов при не контакте, обрыве или отгорании PEN стояка!

В действующих правилах, для устранения опасности связанной с не контактом, обрывом или отгоранием PEN стояка по системе TN-C, зануление в новостройках или при реконструкции многоквартирных домов разрешается делать только по системе TN-C-S или TN-S, то есть стояки должны быть обязательно 5-ти проводными с раздельными РЕ и N, без PEN вообще, и РЕ (Protection Earth - Защитная Земля) совмещенная с защитным занулением обязательно должна начинаться от ГЗШ, также обязательно во всех квартирах должна быть дифзащита и ДСУП.

СП 31-110-2003 А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

Это единственный пункт действующих правил, который говорит о повышении электробезопасности "объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления". Особенно он предпочтительней зануления по системе TN-C там, где были проблемы с PEN стояка.

ctac написал : Ну а само подключение выглядит так

Очень хорошо сделали, что установили изолированную шину нейтрали.

Если можно фотографию всего этажного щита.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.05.2009 в 08:34:32

2ctac Единственное замечание - "корявенькое" подключение двух ж/з проводов под один винт. Остальное, что видно на фото - правильно. Нет, конечно, равные номиналы автоматов на плиту и водного не дают ни малейшего шанса на селективность - но для быта это совершенно не критично. Да и марка автоматов не внушает доверия "по умолчанию". Но в остальном - нормально. Только все винтики на клеммах автоматов и шинке не забудьте подтянуть через месяц-другой эксплуатации (на шинке - без фанатизма).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2009 в 09:39:50

не нравится мне сечение нулевого проводника на щите. если стояковый 16мм- я бы орехом землю подключил. а землю сюда не рискнул бы подключать.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.05.2009 в 10:51:14

ctac написал : Раньше земли не было.

У вас она, "земля", была всегда. Правда это не "земля", а защитное зануление. Земляную шинку поставить-бы, и вводной автомат надо заменить на дифавтомат С32 0,03А. А в остальном, идея правильная.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.05.2009 в 11:07:20

greg111 написал : не нравится мне сечение нулевого проводника на щите

На какой именно линии?

greg111 написал : если стояковый 16мм

Меньшего не дано - дом с электроплитами.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2009 в 11:24:10

Kamikaze написал : На какой именно линии?

подводящий провод к распред. пластине.

Kamikaze написал : Меньшего не дано - дом с электроплитами

ни одного слова про плиты не видел

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.05.2009 в 11:33:22

greg111 написал : подводящий провод к распред. пластине.

Его-то на фото и нет.

greg111 написал : ни одного слова про плиты не видел

Оно написано на фотографии, это раз. Конструктив щита "электроплитный", это два ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу