ctac
ctac
Новичок

Регистрация: 26.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

19.05.2009 в 23:12:32

БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы!

  • Дом "электроплитный"
  • автоматы "ДЭК"
  • на линии с кухней висит так же ванна и туалет(только освещение)
  • мастер уверял, что это именно заземление, а не зануление

Прикрепил общее фото щитка.

0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2009 в 23:30:42

ну теперь всё понятно на фото. я успокоилсо)) меня устраивает

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.05.2009 в 23:40:15

ctac написал :

  • автоматы "ДЭК"

Мы догадались :)

ctac написал :

  • мастер уверял, что это именно заземление, а не зануление

К счастью, "мастер" оказался далек от электрики и ошибся. Заземление в квартирах не допускается. Только защитное зануление. Правда, в просторечье его обычно обзывают заземлением.

Конечно же, PEN-проводник стояка заведен под прижимную пластину не с той стороны: должно быть справа от винта, как это сделано с фазной жилой. Неплохо бы исправить. Перед переделкой необходимо отключить все три квартиры до счетчиков иначе после отключения PEN от щита щит окажется под напряжением.

Верхняя часть щита, на которой приварены шины, соединена с нижней, к которой подключен PEN стояка, парой винтов (болтов). Если есть сомнения в надежности соединения - можно кинуть перемычку 10 квадратов меди с верхней пластины щита на низ рамы, или с верхней пластины непосредственно на PEN с помощью "ореха".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

20.05.2009 в 20:03:07

Kamikaze написал : Заземление в квартирах не допускается

Вы это серьезно?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.05.2009 в 20:08:49

2mww08 Абсолютно. ПУЭ предписывает применять в квартирных домах систему TN(-C)-S. Заземление на трубы, батареи, цветок и даже свой контур за окном - не допускается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ctac
ctac
Новичок

Регистрация: 26.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

21.05.2009 в 00:26:25

Фу..у..у... СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Успокоили:a

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

21.05.2009 в 19:12:40

2Kamikaze Вопрос. Что такое заземление? И не является-ли РЕ проводник заземлением?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.05.2009 в 19:30:36

2mww08
1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью трансформатора в сетях трехфазного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Как говорится, почувствуйте разницу. Хотя на первый взгляд очень похоже. Опять же повторюсь, в просторечье защитное зануление обычно обзывают заземлением.
Но в контексте типа

ctac написал :

  • мастер уверял, что это именно заземление, а не зануление

путать их уже никак нельзя.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

21.05.2009 в 19:45:48

Kamikaze написал : 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности

1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности

Если А=В и С=В, то и А=С. Следовательно защитный (РЕ) проводник является Защитным Заземлением. Верно?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.05.2009 в 21:45:11

mww08 написал : Следовательно защитный (РЕ) проводник является Защитным Заземлением. Верно?

Нет. В TN-С(S), это "нулевой защитный проводник".

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.05.2009 в 00:00:16

mww08 написал : Если А=В и С=В, то и А=С.

Кошка = четвероногое. Лошадь = четвероногое. Значит, кошка = лошадь. Верно? :p

РЕ = Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. РЕ = Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. РЕ = Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. Всё зависит от того, о чем идет речь. В ТТ РЕ (третья жила проводки) является Защитным Заземлением. В ДСУП ванной комнаты РЕ - проводники уравнивания потенциалов (тоже, кстати, в целях электробезопасности), и на них не возлагается сверхзадача заземлить ванну, они должны лишь уравнять ее потенциал с ближайшим окружением, хотя, при включении в ДСУП РЕ-проводника от щита она будет через него заземлена, но это не главное, главное - уравнивание железяк, к которым мы можем одновременно прикоснуться. А в TN РЕ - это

Smily написал : "нулевой защитный проводник".

.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.