BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

28.03.2006 в 14:22:32

Димыч 74 написал : проверял наличие "земли" в розетках и в итоге выяснил, что в квартирном щитке "ноль" и "земля" между собой "звонятся". Метод проверки изобрАжен на фото3 (это уже квартирный щиток). Солнечные лучики вокруг лапочки показывают что она горит. При вынимании из шины входного от щитка провода (он зелёной стрелочкой показан), между шинами уже не "звонится".

Всё правильно...., по крайней мере в монтаже щитка...

Димыч 74 написал : Электрик сказал что откуда вроде он возьмёт рабочий ноль, если его в этажном щитке нету...

Это как это нету? Если в стояке 5 фидеров... Защитный ноль (PE) выведен на корпус щитка, а рабочий (N-нейтраль) надо тогда брать из ореха - если квартира одна то его шину смысла делать не имеет, тк как идти должен через вводной четырёхполюсный автомат. Если несколько квартир, то всё равно из ореха берут несколько проводов... (Если в щитке автоматы от строителей, то им надо бить морду.....тк поставили трёх полюсные - а по правилам ноль тоже должен отключаться)

Димыч 74 написал : Я считал, что надо вызвонить провод, замкнутый на заземляющую шину в щитке. Это и будет земля. Оставшиеся два - фаза и ноль.

Правильно... только для правильной прозвонки придётся отключить и фазы и ноль :)

Димыч 74 написал : То есть провод, в котором не звонится земля, и нет фазы, оказывается вовсе не нулём, а чёрт знает чем... Вот засада-то..

Вот я и говорю, что похоже забыли взять нейтраль от ореха.... или при подключении щитка просто потеряли её...

Димыч 74 написал : в розетках можно и перепутать землю с нулём?

При включении прибора моментально сработает УЗО.

Правило!!! - PE (земля, защитный нулевой проводник) и N -нейтраль - разные провода и нигде где ты можешь это видеть не соединяются. (Соединяются на вводе дома, или еще дальше - на трансформаторной подстанции - поверь, так надо и так безопасно...)

Димыч 74 написал : И вообще. Что с безопасностью...? Если сделать КЗ в какой-то из розеток, в этот момент под напряжением может оказаться корпус какого-нибудь электроприбора?? Ненадолго, конечно, до срабатывания автомата. Или где-то в подъезде перекинут фазу и ноль местами, и фаза на корпус попадёт? Или такого быть не может?

Не забивай голову дурью :) Никто не перепутает и ничего никуда не попадёт. Наколбасить можешь только ты и твои электрики на вводе или внутри квартиры...

Димыч 74 написал : Все провода, доставшиеся от строителей, белые. Как они сами-то не путаются в них??

Обязательно промаркировать провода термоусадочными трубками соответствующих цветов (или изолентой, но она потом отвалится) + промаркировать куда идут. Так как есть конечно работать будет, но ты заказывал щиток в соответствии с ПУЭ, а не халтуру....

Димыч 74 написал : Остальные, судя по всему, по квартирам (их три на этаже).

А где автоматы и проводка других квартир? Может у них отдельные стояки?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

28.03.2006 в 14:23:38

Димыч 74 написал : Там мой только один автомат, из трёх. а больше-то ничего и нет там.

Один щиток на три квартиры? А однополюсный для кого автомат?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

28.03.2006 в 15:22:07

2ВТБ!

Да хоть еще не построенный и даже в планы не входящий:))) Наши могут чего угодно натворить. Ну не увидел я на первой мелкой фотке пятый провод. Теперь что, повесится? А вот не дождешься:)

2Димыч 74

Очередная партия вопросов:

  1. У тебя трехфазный ввод?
  2. Хотелось бы увидеть: а. схему этажного щита б. схему квартирной разводки
  3. Ну про назначение автоматов на фотке этажного щитка ты вроде уже отвечал - почему 2 по 3 фазы и 1 однофазный? Как такое произошло?
  4. Т.к. в этажном щите нет ничего твоего, кроме вводника, то там не нужна нулевая шина(об этом тебе уже сказали выше)
  5. Если ввод трехфазный, то к тебе в квартиру должно прийти 5 проводов: 3 фазы и рабочий ноль должны пройти через вводный автомат на лестнице(и точно так же прийти на счетчик или вводный автомат квартиры), и защитный ноль - напрямую от защитного ноля магистарли на квартирную защитную нулевую шину. Отсюда вопрос - кто затягивал провода в квартиру и кто устанавливал автоматы в щитке на лестнице?
  6. Трехфазный автомат устанавливается только на трехфазные приборы, типа двигателей. Вобщем на все то, что имеет питание от трех фаз и не имеет контакта с нулем.
  7. Для прозвонки лучше все провода отключить. И неторопясь, с чуством собственного достоинства, вызвонить всю проводку.

Сорри, если мои вопросы уже обсудились или повторяют вопросы предыдущих участников.

А проводов не бойся, можешь их хоть в рот запихать, при необходимой подготовке или повесится на них. Умрешь от удушья, но не от удара током. Прошу простить за такой черный юмор - смысл в том, что хорошая изоляция еще никому не вредила. Что б гарантировнано не шибануло - надежно изолируй себя от пола и случайного косвенного прикосновения сразу к нескольким проводникам(особенно оголенным).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

28.03.2006 в 15:29:12

DMC написал : Наши могут чего угодно натворить

Но в эксплуатацию такое принять... Хотя, если он "еще не построенный", как ты говоришь, тогда могли. Сделали-же стояк из пучка жёлто-зелёных проводов - какие на складе были, наверное. ;)

почему 2 по 3 фазы и 1 однофазный?

Две трёхкомнатные квартиры и одна однокомнатная. :) :) :) Номинал не видно, может на 40-50А?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

28.03.2006 в 17:58:39

DMC написал : и защитный ноль - напрямую от защитного ноля магистарли на квартирную защитную нулевую шину.

Ну не обязательно так. Может приходить на корпус щитка (как на фото) под отдельный болт, а с него (с других отдельных болтов) идти на квартиры... (Под каждым болтом пружинная шайба потом обычная шайба потом провод и потом железо щита)

ВТБ! написал : Сделали-же стояк из пучка жёлто-зелёных проводов

А вот на это надо предьявлять претензию строителям..... но переделают они вряд-ли.... :(

Пусть хоть пометят цветными трубками что есть что.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

28.03.2006 в 20:58:37

BV написал : Если несколько квартир, то всё равно из ореха берут несколько проводов...

Ой, о чём это? ;)

0
Димыч 74
Димыч 74
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 441

29.03.2006 в 08:22:00

Морща лоб, читаю Ваши вопросы и ответы. В комнате уже слегка жареным пахнет - моск плавиЦЦа наверное.... :-)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

29.03.2006 в 08:57:48

Arr написал : Ой, о чём это?

О "пучке" тонких проводников из одного ореха. ;) На стояке такой конструкции не место.

2BV

Доктор написал "изолированная шина" - значит изолированная шина. "Зачем минировать жизненное пространство?" ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Димыч 74
Димыч 74
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 441

29.03.2006 в 12:33:39

BV написал : Вот я и говорю, что похоже забыли взять нейтраль от ореха.... или при подключении щитка просто потеряли её...

Возвращаясь к вопросу о шине нейтрали (N): если сделают в этажном щитке четырёхполюсный автомат, то на внутри квартиры при отключенном этом автомате нейтраль легко вызвонится?

BV написал : Не забивай голову дурью

Ты прав, есть немного такое.... :-)

BV написал : А где автоматы и проводка других квартир? Может у них отдельные стояки?

Три автомата в этажном щитке на три квартиры. Один из них однополюсный, для однокомнатной квартиры. Логику сам я не понимаю. Стояки однозначно общие, в этажном щитке (других точно нет).

DMC написал : Очередная партия вопросов:

  1. У тебя трехфазный ввод?

    Вроде да (счётчик трёхфазный)

  2. Хотелось бы увидеть:
    а. схему этажного щита б. схему квартирной разводки

    Мне бы тоже их хотелось увидеть, озадачил начальство фирмы, которая делает ремонт. С самим электриком говорить трудно - на вопрос о схеме (ещё до начала работ и потом) он говорил: да, нарисую, а потом "дык.. тут же всё вот ясно.. и руками так кругами водит как Кашпировский)

  3. Ну про назначение автоматов на фотке этажного щитка ты вроде уже отвечал - почему 2 по 3 фазы и 1 однофазный? Как такое произошло?

    1-ф на 1-ком. квартиру

  4. Т.к. в этажном щите нет ничего твоего, кроме вводника, то там не нужна нулевая шина(об этом тебе уже сказали выше)

    возможно. Установка 4-полюсного автомата решит вопрос с идентификацией PE и N?

  5. Если ввод трехфазный, то к тебе в квартиру должно прийти 5 проводов: 3 фазы и рабочий ноль должны пройти через вводный автомат на лестнице(и точно так же прийти на счетчик или вводный автомат квартиры), и защитный ноль - напрямую от защитного ноля магистарли на квартирную защитную нулевую шину.

    вроде понятно Отсюда вопрос - кто затягивал провода в квартиру и кто устанавливал автоматы в щитке на лестнице? провода в квартиру были затянуты строителями, был страшненький щиток, автоматы и счётчик в нём (щиток и автоматы) менял мой умелец). Автомат на лестнице ставила эксплуатирующая организация (ЖЭК)

  6. Трехфазный автомат устанавливается только на трехфазные приборы, типа двигателей.
    Вобщем на все то, что имеет питание от трех фаз и не имеет контакта с нулем.

    значит, если эл.плиту я подключаю на одну фазу, 3-полюсный автомат и не нужен?

  7. Для прозвонки лучше все провода отключить. И неторопясь, с чуством собственного достоинства, вызвонить всю проводку.

DMC написал : А проводов не бойся

:-) скоро уже, похоже, привыкну...

ВТБ! написал : Две трёхкомнатные квартиры и одна однокомнатная.
Номинал не видно, может на 40-50А?

Тут вообще интересно (только разглядел на несжатых оригиналах фотографий): слева направо 3-комн.квартира - 40А, 1-комн. - 50А, моя 4-комнатная - на 32А Логика ..... хммм ... наверное, ОЧЧень мудрые ребята в ЖЭКе сидят....

Уффф.. Если не всем ответил, извините, вроде основные вопросы не забыл??

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

29.03.2006 в 12:40:36

Димыч 74 написал : значит, если эл.плиту я подключаю на одну фазу, 3-полюсный автомат и не нужен?

В квартирном щитке не нужен....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

29.03.2006 в 12:44:40

Димыч 74 написал : 3-комн.квартира - 40А, 1-комн. - 50А, моя 4-комнатная - на 32А

Почти угадал. :) Укажите сечение проводников от стояка к автоматам, от автоматов к квартирным щиткам. Пожар в щитке Вам не нужен, даже если гореть будут провода соседей.

если сделают в этажном щитке четырёхполюсный автомат, то на внутри квартиры при отключенном этом автомате нейтраль легко вызвонится?

Да.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу