2ВТБ!
ВТБ! написал :
Две трёхкомнатные квартиры и одна однокомнатная.
Пять баллов!!!!
2Димыч 74
Димыч 74 написал :
1-ф на 1-ком. квартиру
Косяк, как и в твоем случае - сэкономили один полюс У тебя должны стоять автоматы четырехполюсные(3P+1), а у однокомнатной - двухполюсный(1P+1)
Димыч 74 написал :
возможно. Установка 4-полюсного автомата решит вопрос с идентификацией PE и N?
Решит. Выключая автомат на вводе, звониться должен только PE(например на трубы или арматуру).
Да, на всякий случай, а то потом забуду или ты недосмотришь - обязательно прозвоните все розетки и патроны.
У патрона фаза на центральном контакте, выключатель коммутирует фазу.
У розеток сделать все однобразно, допустим левое гнездо фаза, правое - ноль, центральный земля.
Это вообще-то лучше сделать, и предупредить об однообразности до окончания монтажа.
Димыч 74 написал :
значит, если эл.плиту я подключаю на одну фазу, 3-полюсный автомат и не нужен?
Именно так. Потребуется однополюсник, как минимум.
А на схеме все-таки настой. Если делалось штробление или устраивались дополнительные каналы для проводки, то очень полезно так же эту схему запечатлеть для истории, с сохраннеим масштаба. Это для того, чтобы через несколько лет ничего не вспоминать или случайно, вешая картину, не просверлить проводку.