Димыч 74 написал : Что-то не найду четырёхполюсные автоматы. Они вообще в природе есть?

Есть

Димыч 74 написал : Или именно 3+1,

Правильно 3+N - просто в нейтрали стоит размыкатель без токовой защиты

Димыч 74 написал : то есть трёхполюсный и однополюсный рядышком (в этажном щитке)?

Нет!!!! Именно четыре полюса обьединенные - включаются и выключаются только вместе!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28638

30.03.2006 в 16:41:41

Димыч 74 написал : Они вообще в природе есть?

Есть и 3P+N, и 4P.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

30.03.2006 в 16:46:06

На самом деле можно поставить выключатель 4P а за ним три автомата 1P - это будет даже лучше, тк перегруз по одной фазе не будет выбивать остальные...