vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

04.04.2006 в 11:36:38

Вот привязались :) Во-первых, эту связку невозможно рассчитать и отрегулировать, т.к. естественная вытяжка непостоянна, тем более сейчас в домах повсеместно ее делают неправильно. Во-вторых, в 99% домов однотрубная система отопления без автоматического регулирования и то, что Вы посадите стояк должно быть очевидно. Что Вы получите после установки этой системы или чего-то подобного никто не знает, будете потом всю жизнь бегать крутить этот фильтр туда сюда :)

0
VVB
VVB
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 102

04.04.2006 в 11:46:31

Нормальная работа системы отопления - это когда отопительный сезон идет. Это раз. Вытяжка в многоквартирных домах - это называется система вентиляции с естественным побуждением. Ее нормальная работа расчитывается на температуру на улице в районе 0 градусов. Точно не помню, возможно я градусов на пять ошибся, но главное - она расчитывается на работу при определенной температуре наружного воздуха. Если температура на улице меньше или больше то воздухообмен будет больше или меньше. Летом - почти не будет, зимой в морозы - будет большая избыточность. И если с избыточностью приточные клапаны справляются, то вот летом они не помогут. Собственно я когда информацию по теме вентиляции в многоквартирных домах рыл (на съемной квартире был грибок в ванной от недостаточной вентиляции), то как раз дорылся до того, что практически нормы прописанные в СНиП достижимы в узком диапазоне условий, а большую часть времени - как получится. После этого в новой квартире сделал себе приточную вентиляцию с механическим побуждением. Сам сделал, поэтому вышло это дешевле готовой приточки раза в 3-4 (даже не разбирался, сколько фирмы продающие приточки берут за монтаж и наладку, поэтому и разброс). Так что клапаны это конечно выход, но только для зимы. Соотвественно сторонникам клапанов советую при их выборе обратить внимание на детали - при какой температуре они полностью закроются, какую влажность в квартире надо поддерживать, чтобы они работали, в зависимости от способа управления ими.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

04.04.2006 в 11:48:00

2vinsit Да не привязались, а просто хочется разобраться в сути вопроса :) А по вопросу ограниченных пространственно-энергетических ресурсов какие возможны варианты ? (Кроме предлагаемых клапанов в стену в связке с естественной или принудительной вытяжкой через существующие вентканалы) Проблему то надо как-то решать :( 2VVB
Клапаны есть и с ручной регулировкой (по крайней мере все стеновые позволяют делать регулируемый поток ) P.S. Еще предлагают такой вариант
Приточная вентиляционная установка МARTA - JR-M-A http://www.blagovest.ru/pritok_marta.shtml

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2502

04.04.2006 в 12:44:22

too VVB

да собственно "приточка с подогревом" и рассматривается для зимы, то есть для 7 месяцев в году. Летом можно и окно-форточку открыть.

0
vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

04.04.2006 в 13:09:23

!A_n_d_y! написал : Проблему то надо как-то решать

Я перезжал в квартиру, в которой ремонт почти не надо было делать и поленился сверлить отвертия для приточки, так и живу без приточки. И ничего, проветриваем, никто не задохнулся ничего не заплесневело...

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2502

04.04.2006 в 15:00:34

vinsit написал : И ничего, проветриваем

:) , "и эти люди не разрешают ковырять мне в носу" (с) (это шутка). То-же, так-же делать приходится.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2502

05.04.2006 в 07:13:52

тут "на досуге" решил таки подсчитать , сколько мощщи требуется для "разугреву" 30 кубов в час ( наружного воздуха с пререпадом в 50 градусов. Дык получилось что-то около 500 Ватт. (Теплоёмкость= 1000Дж /кг град, плотность 1 кг/м куб). Если что-то не так , прошу поправить.

Выводы: при мощности отопления 5....10 кВт (площадь квартиры 50...100 м кв), величина "отъёма" мощщи 5...10 % при приточке "через батарею".

Кстати, для юзеров не хотящих зависеть от капризов вытяжки можно поставить на кухне-санузле кулеры на фиксированную величину "кубов в час".

0
дядя Саша
дядя Саша
Новичок

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 10

06.04.2006 в 12:57:36

После ознакомления с инфильтрационными клапанами КИВ подумалось, а чем хуже следующая система: "запененный в стене отрезок полипропиленовой канализационной трубы 110 мм, снаружи откидная (как у оконного форточного вентилятора) крышка на леске или решетка-жалюзи, далее вентилятор, потом механический фильтр-шумопоглатитель - свернутый до определенной плотности отрезок синтепона (можно стирать...), и, наконец, вентрешетка"? Все это устанавливается на уровне отопительного радиатора под окном, конкретное место (сверху, снизу, посередине) - отдельный вопрос. Вентилятор - только для теплого периода, зимой достаточно естественного тока воздуха... Что скажете?

0
magn
magn
Местный

Регистрация: 24.03.2006

Тольятти

Сообщений: 103

06.04.2006 в 15:09:37

У вентилятора хватит мощи воздух с улицы через синтепон продуть? Если холдный воздух на тёплый синтепон попадёт роса не выпадет?

0
magn
magn
Местный

Регистрация: 24.03.2006

Тольятти

Сообщений: 103

06.04.2006 в 15:13:34

При чуть приоткрытой форточке всё нормально. Но зимой тянет холодом.

У нас стоят итальянские радиаторы и топят хорошо (рукой невозможно дотронуться) форточка всю зиму настежь открыта. Может чем отверстия в стене сверлить проще хорошую батарею поставить.

0
Stani
Stani
Местный

Регистрация: 07.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 266

07.04.2006 в 18:12:24

VVB написал : Нормальная работа системы отопления - это когда отопительный сезон идет. Это раз. Вытяжка в многоквартирных домах - это называется система вентиляции с естественным побуждением. Ее нормальная работа расчитывается на температуру на улице в районе 0 градусов. Точно не помню, возможно я градусов на пять ошибся, но главное - она расчитывается на работу при определенной температуре наружного воздуха. Если температура на улице меньше или больше то воздухообмен будет больше или меньше. Летом - почти не будет, зимой в морозы - будет большая избыточность. И если с избыточностью приточные клапаны справляются, то вот летом они не помогут. Собственно я когда информацию по теме вентиляции в многоквартирных домах рыл (на съемной квартире был грибок в ванной от недостаточной вентиляции), то как раз дорылся до того, что практически нормы прописанные в СНиП достижимы в узком диапазоне условий, а большую часть времени - как получится. После этого в новой квартире сделал себе приточную вентиляцию с механическим побуждением. Сам сделал, поэтому вышло это дешевле готовой приточки раза в 3-4 (даже не разбирался, сколько фирмы продающие приточки берут за монтаж и наладку, поэтому и разброс). Так что клапаны это конечно выход, но только для зимы. Соотвественно сторонникам клапанов советую при их выборе обратить внимание на детали - при какой температуре они полностью закроются, какую влажность в квартире надо поддерживать, чтобы они работали, в зависимости от способа управления ими.

Если не секрет, сколько обошлась конструкция? Из чего состоит? Насколько легко купить комплектующие? Просто я в Питере с трудом нахожу конторы, занимающиеся вентиляцией, а Ваше решение мне кажется самым разумным.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.