01.04.2010 в 17:38:19
Светик написал : А после включения - на проверку у меня муж есть
У всех для подобного случая кто-то есть ...
12.04.2010 в 21:49:26
Здравствуйте.
Купил металлическую люстру "Луиза" со стеклянными плафонами
(на 3 лампы max 60Вт) производства г. Омск.
Подключил - через 10 минут комната наполнилась едким запахом горелой пластмассы.
Решил, что проблема в белых пластиковых патронах.
Заменил патроны на черные с керамической вставкой.
Запах горелой пластмассы появился через 20 минут.
Отвез люстру в магазин, там ее подключили - патроны холодные - запаха нет.
Менеджер магазина предложил проверить проводку в комнате - возможно, она неисправна.
Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Заранее признателен.
24.07.2010 в 15:55:51
Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста. Есть люстра с тремя проводами - ноль, фаза, заземление, а на потолке - ноль и две фазы.
1) Что делать со второй фазой потолка?
2) Что делать с заземлением люстры, тк на потолке такого провода нет, можно ли его просто убрать с корпуса, чтоб не мешался?
24.07.2010 в 16:04:44
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.07.2010 в 17:03:37
sergey_sav, спасибо! оказывается, все так просто:)
26.07.2010 в 07:14:59
Характерно, что заданный вопрос мучает многих нормальных людей. Раньше на люстры землю не выводили и подключать освещение через УЗО многим кажется бредом! 2solar Хорошо, что от выключателя идут две линии: можно будет подключить соответствующий светильник. Наши дебильные проектировщики считают, что на кухне такая роскошь вообще не нужна. Отсюда, н-р, моя ситуация: одна лампочка на 250 Вт, подключенная через светорегулятор и практически невозможность замены светильника. Поэтому аккуратненько сохраните "лишний" провод на перспективу.
29.08.2010 в 16:39:58
Nex написал : Как правильно подключить светильник,не перепутать провода?
Как не подключишь, будет правильно.
29.08.2010 в 16:46:49
Проффэсор,это я и сам знаю,а мне надо правильно,чтобы светило и не замкнуло.Два провода и три клеммы,и как тут правильно?
29.08.2010 в 16:58:53
Nex написал : Два провода и три клеммы,и как тут правильно?
Если хотите совсем правильно, проведите от щитовой третий провод(заземление) и соедените с желтым проводом на люстре. Но это от замыкания не защитит!
29.08.2010 в 17:08:49
Проффэсор,спасибо.А что означает Z и L на клемме?Фазу и ноль без разницы как подключать к светильнику или именно по этим буквам ориентироваться?
29.08.2010 в 17:13:03
Nex написал : А что означает Z и L на клемме?
Вам это не надо.
29.08.2010 в 17:30:53
Проффэсор написал :
значит на светильнике без разницы,куда фазу подключать?
29.08.2010 в 17:43:15
На лампу надо подать напряжение. Какая разница где ноль, а где фаза.
29.08.2010 в 17:49:24
Спасибо Вам Проффэсор.
30.08.2010 в 12:37:10
Проффэсор написал : На лампу надо подать напряжение. Какая разница где ноль, а где фаза.
Как правило, фазу подают на центральный контакт патрона. На юбке фаза "выглядит" опасней.