18.04.2017 в 10:55:55
vitall2015 написал: Стоит такая конструкция уже 3 месяца. прошла испытание 120-тикилограммовым человеком + я попрыгал стоя на краю унитаза (мои 75 кг.). инсталляция не шевелится. плюс моего метода в том, что не надо лишнего инструмента и крепежа, а так же не надо переплачивать по 3 - 5 тыс. за инсталляции с крепление в боковые стороны. Жаль, что никто не написал это сообщение раньше или я его не увидел :) сэкономил бы кучу времени.
Поставила две вертикальные монтажные траверсы (перфорированные) правда толстые 2мм металл. К полу и потолку закрепила на фланцы СВГ. И на них повесила бак накопительный на 50литров Аристон горизонтальный. Он как раз входит по ширине в кабину П-44Т.
09.07.2017 в 13:45:00
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как правильно закрепить инсталляцию? Дело в том, что сантехкороб будет выполнен из ГКЛ, несущей стены не будет. Есть ли варианты, как закрепить стандартную инсталляцию в ГКЛ? Посмотрел рекомендованные выше инсталляции от ТЕСЕ, но они широкие и стоят за 20 000 руб.
09.07.2017 в 14:13:03
Don4es написал: Посмотрел рекомендованные выше инсталляции от ТЕСЕ, но они широкие и стоят за 20 000 руб.
если непременно надо арт. 9300031, - 15 стоит. Только не понимаю зачем
09.07.2017 в 14:45:27
master.msk, спасибо за идею! Я правильно понял, что мой вариант монтажа - прямо к ГКЛ профилю?
09.07.2017 в 15:24:35
Don4es написал: прямо к ГКЛ профилю?
Только профиль должен быть 0.6мм.. Те что по-тоньше - не подходят... У нас любят "экономить", но в в таких случаях боятся - УА-профиль для монтажа инсталляции -
Баш майсторът
09.07.2017 в 15:37:30
Don4es, можно по всякому, и к профилю гкл и не к профилю и к профилю, но не гкл
10.07.2017 в 00:58:54
Don4es написал: Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как правильно закрепить инсталляцию? Дело в том, что сантехкороб будет выполнен из ГКЛ, несущей стены не будет. Есть ли варианты, как закрепить стандартную инсталляцию в ГКЛ? Посмотрел рекомендованные выше инсталляции от ТЕСЕ, но они широкие и стоят за 20 000 руб.
Don4es, мой опыт думаю заинтересует:
Перегородка из профилей TECE. Усилена фанерой на уровне 116 см в горизонте между передней и задней обшивкой. Люфта у перегородки почти вообще нет. Специально с силой давил, чтобы проверить. Тоже самое можно сделать с ГКЛ профилем, но будет не так шикарно. Перегородка у меня 2,2 метра приблизительно. Инсталляция почти посередине.
Всё отлично!
10.07.2017 в 08:27:25
san-therm, действительно, сделано с душой!
26.07.2017 в 12:00:35
Всем привет.у меня вопрос такого характера:могу ли я установить инсталяцию на стену,на который вент.шахта?хотелось бы утопить в стену инсталяцию.короб не хочу собирать.
25.02.2019 в 15:14:10
подскажите, можно ли крепить инсталляцию к стене обычной шпилькой на раздвижной анкер dkc?
типа такого?
25.02.2019 в 15:22:44
yagmort, Если монолит бетон можно, только я диаметр обычно побольше беру.
25.02.2019 в 15:36:14
понятно.. а если кирпич? красный такой? что-то другое?