В этой приточке хорошие фильтры? Как их ставить параллельно или из приточки как-то воздух в кондиционер загонять? Шум не актуален, так как думаю поступать следующим образом. Поставить на кухне и когда нужно проветрить, а на улице воняет машинами, отстойником или заводом включать на полную мощность и держать дверь в комнату открытой, теплый воздух из комнаты смешается с холодным отфильтрованным воздухом из кухни.

Что будет экономичнее

  1. Кондиционер и вот это http://veterburg.ru/produce.php?id=109
  2. Сплит+кондиционер
  3. Кондиционер с притоком
0
Аватар пользователя
la1976

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Красноярск

Сообщений: 21

01.03.2010 в 15:57:44

vlad277 написал : Что будет экономичнее

Уточните, плиз, экономичнее в смысле эксплуатационных расходов? Или экономнее на момент покупки?

0
Аватар пользователя
la1976

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Красноярск

Сообщений: 21

01.03.2010 в 16:02:12

vlad277 написал : Поставить на кухне и когда нужно проветрить,

Отдельной приточкой или же в составе кондиционера этого сделать не выйдет. Нужно поставить нормальную кухонную вытяжку. А приток осуществлять в жилые комнаты.

vlad277 написал : теплый воздух из комнаты смешается с холодным отфильтрованным воздухом из кухни.

Это тоже что-то из области фантастики. На градус-другой температура в смежной с кондиционированной комнатой понизится, не более того. Зато сквозняки появятся.

0
Аватар пользователя
la1976

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Красноярск

Сообщений: 21

01.03.2010 в 16:04:58

Кстати, про кондиционеры с притоком. Кто-нибудь щупал такого зверя - http://www.nedorogo24.ru/product/kondicioner-dantex-z2-robot-rk-09srm/ ?

Производитель заявляет наличие приточно-вытяжной вентиляции, но, как обычно, больше ничего об этом неизвестно.

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

01.03.2010 в 16:36:20

Добрый день!

Мое мнение: настенники с подмесом свежего воздуха - рекламная "утка". Через трубочку диаметром в 55мм хрен что поступит с улицы к Вам через внутр. бл. Заявленные 25 куб. м./час (данные уже указывались выше, не проверял их) они и мышке наврядли хватят, что говорить о человеке. Если Вы находитесь более 2-3-х часов непрерывно, надо подавать 60 кубов в час на 1 чел. - такие нормы по-моему никто не отменял. Спать ночью будете, чем дышать через эти 55мм? а, если заболели зимой, да Вы позеленеете от нехватки кислорода, а не от болезни. Снова форточки открывать? При -30С? Флаг Вам в руки. К тому же - какой нормальный человек будет включать зимой при -20С например кондиционер? Да и зимой приточный воздух подогревать же надо, по нормам. От окон он подогревается батареями, а от кондиционера чем, так же батарею еще одну влепите?:clapping :clapping :clapping Могу здесь много-много пунктов расписать не задумываясь, только надо ли? Против рекламы не попру - ГОВОРЯТ, ЧТО С ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР, значит так и есть!!!!! Ставьте, только многого от него не ждите.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
la1976

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Красноярск

Сообщений: 21

01.03.2010 в 17:29:44

vnipi написал : надо подавать 60 кубов в час на 1 чел. - такие нормы по-моему никто не отменял

Насчет этой цифры можно долго спорить.. Европейские нормы совсем другие. К примеру, даже для общепита, в зоне для курящих, насколько я знаю, у них норматив 8л/сек на человека, т.е. примерно 30 кубов/час.

vnipi написал : К тому же - какой нормальный человек будет включать зимой при -20С например кондиционер?

А зачем его включать? Блок вентиляции обычно отделен от самого кондиционера. Компрессор не включается.

Я сам не сторонник всех этих совмещений. Но зачем так категорично? Если у человека тупо нет денег, чтобы сделать себе нормальную вентиляцию, чем плох тот же Dantex Astra? Или деньги есть, но потолки в квартире 2.5, что сейчас не редкость и в т.н. "элитном" жилье, и нет возможности грамотно развести воздуховоды, почему бы Daikin Ururu Sarara не поставить? Морозы за тридцать все-таки значительно меньшую часть времени бывают, чем подходящая для использования встроенной вентиляции температура.

0
Аватар пользователя
vlad277

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Москва

Сообщений: 87

01.03.2010 в 17:35:26

la1976 написал :

la1976 написал : экономнее на момент покупки?

На момент покупки

0
Аватар пользователя
la1976

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Красноярск

Сообщений: 21

01.03.2010 в 18:14:53

vlad277 написал :

  1. Сплит+кондиционер

А под этим что Вы имеете в виду?

0
Аватар пользователя
vlad277

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Москва

Сообщений: 87

01.03.2010 в 18:50:09

приточку + сплит кондиционер

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

02.03.2010 в 14:25:38

Добрый день!

2 la1976: немного невнятно выразился я про включение внутр. блока, поясню: во-первых: у некоторых моделей конд. нет функции FAN, поэтому, если я не ошибаюсь включая кондей на любой режим - Вы автоматом включаете и внутр. бл. и внешн. бл.; во-вторых: сам внутр. бл. кондиционера будет издавать шум при работе (ночью не очень удобно будет Вам отдыхать), в случае, если Вы установите отдельную приточную систему вентиляции или заведете приток в канальный кондиционер этот шум от оборудования можно убрать с помощью шумоглушителей, либо шумоглушащих гибких воздуховодов; в-третьих: лично я не вижу смысла переплачивать за так называемую "приточку в сплит-системе", кот. реально не будет выполнять эту функцию - объем подаваемого воздуха с улицы будет не существенным и Вы его просто не почувствуете. А переплата по-моему там хорошая заложена - это же подается, как НОВОЕ и на этом обычно зарабатывают хорошие деньги - на НОВШЕСТВАХ; в-четвертых: "Блок вентиляции обычно отделен от самого кондиционера." - здесь Вы имеете ввиду наверное, что будет работать только внутр. бл.? Читайте п.п. 1 и 2; в-пятых: если нет денег на приточку, либо канальный конд. с приточкой, тогда попробуйте подругому организовать воздухообмен в квартире - поставьте окна с клапанами, уже где-то совсем недавно об этом писал. У Вас будет приточный воздух поступать через эти клапана в окнах, подогреваться (возможно только частично) батареями (в этом случае не надо для зимнего периода ставить доп. ТЭН на подогрев уличного холодного воздуха), шума не будет, но и фильтрации хотя бы от крупной пыли не будет. Зато воздух поступил и через кухню, с/у и ванную удаляется уже через естественную вентиляцию. Думаю и надеюсь в этом случае будет более "живая" и рабочая вентиляция квартиры, чем осуществлять ее через внутр. бл. кондиционера.

Насчет европейских норм - не смогу с Вами поспорить, возможно они и рабочие, на сегодняшний день опирался на российские нормы, по ним и подбор обор-я вентиляции делали, но по-моему 30куб. на курящего - это очень мало. Мы в одном казино несколько лет назад делали приточно-выт. вентиляцию, по нормам с каждого курящего "вытягивается" 110 кубов в час, приточку делали на 10% поменьше. Знаете, когда смонтировали Зак. сомневался, что будет все работать как надо, даже доплату попридержал, ссылаясь на нехватку денег, но через 3 месяца работы казино все заплатил и дальше с ним по другим объектам работали. Так что думаю 30 кубиков на курящего - это о-о-о-о-очень мало. Хотя, повторюсь, я опираюсь на рос. нормы - не европейские.

С Уважением,

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

02.03.2010 в 15:33:27

vnipi написал : 30 кубиков на курящего - это о-о-о-о-очень мало

По нормам 10-ти кратный воздухообмен.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
la1976

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Красноярск

Сообщений: 21

02.03.2010 в 17:09:03

Ким написал : По нормам 10-ти кратный воздухообмен.

По нашим снипам так и есть. Мы недавно закончили ресторан, и 7 хватило.

Я эти цифры указал к тому, что для жилых помещений наши нормы высоковать.

Может быть, там просто в ресторанах меньше курят, поэтому там и нормы такие? :-)

2 vnipi:

vnipi написал : во-первых: у некоторых моделей конд. нет функции FAN

Приток включается не в режиме FAN, а отдельными кнопками (на хитачи и дантекс астра точно, на дайкине - не обращал внимания). Отдельный вентилятор, и приточный воздух подается независимо от самого кондиционера. Т.е. блок вентиляции отдельный, просто он встроен в тот же корпус.

vnipi написал : во-вторых: сам внутр. бл. кондиционера будет издавать шум при работе

Ит, как говорится, депендс. От модели кондиционера, в первую очередь. Мне лично хитачи эйрэксченджер в изголовье не мешает, при том что посторонних шумов нету в силу того, что дом в 25 км от города (я его ставил себе для того, чтобы проверить его встроенную вентиляцию вживую. а так эксплуатируется нормальная приточно-вытяжная на рекуператоре shuft, конечно же, с шумоглушителями и шумоглушащими воздуховодами). Но многие клиенты жалуются на его шум. Это и есть "во вторую очередь" - отношение человека к шумам.

vnipi написал : объем подаваемого воздуха с улицы будет не существенным

Если пересчитать на объем кислорода, то даже хитачевских 4 кубов в час вполне достаточно, чтобы обеспечить им двух человек, которые находятся в комнате. А для полноценного притока - конечно мало, что уж тут говорить. Выходит этакий компромисс.

vnipi написал : в-четвертых: "Блок вентиляции обычно отделен от самого кондиционера."

Уже ответил выше.

vnipi написал : поставьте окна с клапанами

Нормальный вариант. Только зачастую встречаются проблемы, из-за которых в этом нет смысла. В частности:

  • старый дом, вентканалы забиты
  • новый дом, вентканалы снесли (без согласования) в процессе перепланировки
  • соседи сделали вентиляцию и вытяжной воздух от них выбрасывается в вентканал.
  • зазоры между дверями и дверными коробками в санузлах меньше, чем должны быть для обеспечения нормального воздухообмена. Или, что сейчас модно, вообще там уплотнители стоят.
0
Аватар пользователя
la1976

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Красноярск

Сообщений: 21

02.03.2010 в 17:20:18

vlad277 написал : приточку + сплит кондиционер

Кондиционер в спальне, приточку в зале. Вот неплохой вариант настенной моноблочной приточки - http://www.fantom-climat.ru/airflow/sfera.html. Не шедевр дизайна, конечно, но технология как раз для Вас подходит - встроен блок фотокалитической очистки воздуха производства Аэролайф, (www.airlife.ru)химиюхимию) (т.е. запахи) будет очищать отлично. Конкретно эту модель я сам не видел вживую, но воздухоочистителями в целом и Аэролайфами в частности торгуем уже 7 лет, и у меня дома в приточку их канальных воздухоочиститель встроен, так что знаю, как оно работает. Лучше для очистки от химии не найдете по-любому. Никакой дайкин рядом не валялся.

0
Аватар пользователя
vnipi

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

03.03.2010 в 20:45:22

Добрый вечер! 2 la1976:

Цитата: Приток включается не в режиме FAN, а отдельными кнопками (на хитачи и дантекс астра точно, на дайкине - не обращал внимания). Отдельный вентилятор, и приточный воздух подается независимо от самого кондиционера. Т.е. блок вентиляции отдельный, просто он встроен в тот же корпус.

Возможно, ознакомлюсь подробней - отпишусь.

Цитата: Мне лично хитачи эйрэксченджер в изголовье не мешает,

  • дело индивидуальное, согласитесь эксплуатировать отдельную прит.-выт. вентиляцию намного удобней, чем эксплуатировать для этих целей кондей?

Цитата: Если пересчитать на объем кислорода, то даже хитачевских 4 кубов в час вполне достаточно, чтобы обеспечить им двух человек, которые находятся в комнате.

Все же позвольте с Вами не согласиться, СНиП-ы писались не с потолка, их готовили еще в советские времена и целые интституты, поэтому по нормам - мин. 60 куб.м./час на 1 чел. - это еще можно сказать, что хорошо, но 4 куб.м./час на 2 человек - мало, поверьте Ув. la1976 - мало.

Цитата:

Нормальный вариант. Только зачастую встречаются проблемы, из-за которых в этом нет смысла.

Про эти клапана здесь делится своими впечатлениями Ув. Мишутк -
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=105512

С Уважением,

0
Аватар пользователя
la1976

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Красноярск

Сообщений: 21

04.03.2010 в 08:17:06

vnipi написал :

  • дело индивидуальное, согласитесь эксплуатировать отдельную прит.-выт. вентиляцию намного удобней, чем эксплуатировать для этих целей кондей?

Однозначно!