Arpan
Arpan
Местный

Регистрация: 19.10.2006

Донецк

Сообщений: 337

02.06.2009 в 09:53:51

Кто скажет, включится ли колонка (Junkers 10WR например) от циркуляционника (Grundfos 150$ типа)? Давление воды в системе только от циркуляционника.

0
macfly
macfly
Новичок

Регистрация: 24.03.2009

Москва

Сообщений: 7

02.06.2009 в 11:47:46

похоже вы бъетесь над той же задачей что и я. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76539&highlight=%E1%EE%E9%EB%E5%F0+%E7%E0%EA%EE%EB%FC%F6%E5%E2%E0%F2%FC пробовал GRUNDFOS UP 15-14 BUT 80, жалко что не пошло он с терморегулятором встроенным, порог включения колонки у меня 20 дм, а этот насос выдает максимум 14 дм. купил GRUNDFOS 25-40 - он по идее до 40 дает, но еще не подключал. Управление насосом планирую сделать через терморегулятор накопителя.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

02.06.2009 в 20:14:43

прошу простить за серость-а что такое "дм"?

0
macfly
macfly
Новичок

Регистрация: 24.03.2009

Москва

Сообщений: 7

03.06.2009 в 10:14:07

Повышение давления насосом называется напором, выражается в метрах водяного столба, я же указал в дециметрах. (дм - дециметры)

0
Arpan
Arpan
Местный

Регистрация: 19.10.2006

Донецк

Сообщений: 337

03.06.2009 в 10:49:42

1 бар это 10.19744 метров водяного столба, т.е. 0,1 бар = 1 метр водяного столба = 0,1 Атмосферного давления Это я так, для самого себя, ликбез.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

07.06.2009 в 23:12:00

Для использования колонки в ГВС есть насосные станции с давлением на выходе 2-3 атм. Для работы в системе отопления надо использовать котел, а не колонку.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

07.06.2009 в 23:37:59

про "дм" понял-спасибо. мне кажется (сугубо), что для нормальной работы газового клапана важно не давление как таковое, а расход (функция от перепада). При наличии достаточного расхода возникает разряжение в надмембранной зоне и регулятор работает. Если насос в рабочей точке обеспечит такой же расход, как и открытый водоразборный кран, то проблем не будет... хотя и издевательство над прибором.

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

10.06.2009 в 23:25:33

Как показывает практика обычная садовая вибрационная помпа (нонейм китайский какой-то), с расходом 1 куб в час прекрасно работает с старой советской ВПГ. Причем эта помпа гораздо дешевле циркуляционника!!!!

0
macfly
macfly
Новичок

Регистрация: 24.03.2009

Москва

Сообщений: 7

16.06.2009 в 12:05:55

Схема работает, проверяно!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу