28.01.2012 в 00:44:05
выйдет из строя медь, без анализа
28.01.2012 в 00:45:43
Выход из строя медной или стальной трубы связан с рядом факторов. основные, те что помню: Наличие большого количества кислорода в трубопроводе. Токи, заземление, блуждающие и т.д. Повышенное содержание хлора в переносимой жидкости. Статическое электричество, от синтетического ковролина, которое наводится на трубы. Неправильное проектирование гидравлики. СКорость жидкости более 1м в секнду Неправильный монтаж и попадание большого количества флюса внутрь системы. Неправильное сочетание - материалов при монтаже. Как правило - протечка происходит, при сочетании этих факторов.
28.01.2012 в 00:50:15
Отчего происходит протечка? идет питтинговая коррозия. Внутри медной трубы остаются молекулы углерода. Углерод остается в процессе вытяжки медных труб. Для удаления углерода, декарбонизации у КМЕ применяется технология SANCO. Но там где вдруг остались молекулы углерода - есть риск что начнется коррозия. в каких случаях? Много кислорода, пвышенная кислотность. Поэтому нужно делать анализ воды который будет течь по трубам.
28.01.2012 в 15:36:24
Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, анализ воды и оставьте свое мнение о применении медного водопровода при такой воде. Если нельзя ставить медь, то по каким показателям анализа. Спасибо.
29.01.2012 в 23:58:30
Вот оно как. Значит вода портит медь. И если даже сейчас анализ нормальный, то завтра состав воды может измениться и испортить трубы. Тогда слухи о надежности меди сильно преувеличены. А я то ставить медь на пайке собирался. Хорошо что спросил. Вот теперь опять на распутье.
31.01.2012 в 11:18:51
L+L написал : Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, анализ воды и оставьте свое мнение о применении медного водопровода при такой воде. Если нельзя ставить медь, то по каким показателям анализа. Спасибо.
уверен, вам тут никто не подскажет что все эти данные значат. Хотя можно с умным видом порассуждать о вреде молекул кислорода на дипольные соединения меди и хлора в воде :D но всё это бредятина. Если на МЕДИ написано использовать для водопровода то значит для водопровода!!! А если соседи ваши закачают в водопровод серную кислоту то тут ни один материал вас не спасёт :) так что ставьте медь смело если есть желание, с таким же успехом и ПП разъест хим. состав в воде и прочие материалы........
31.01.2012 в 11:20:56
TABKP написал : Вот оно как. Значит вода портит медь. И если даже сейчас анализ нормальный, то завтра состав воды может измениться и испортить трубы. Тогда слухи о надежности меди сильно преувеличены. А я то ставить медь на пайке собирался. Хорошо что спросил. Вот теперь опять на распутье.
ещё как портит :D поэтому до наших дней и сохранилась медная утварь лохматых веков ))) очень портит её вода.
31.01.2012 в 23:22:47
подводка для воды, гнул без трубогиба. Немножко сплющил трубку, пойдёт или переделать?
01.02.2012 в 07:23:35
L+L написал : Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, анализ воды и оставьте свое мнение о применении медного водопровода при такой воде. Если нельзя ставить медь, то по каким показателям анализа. Спасибо.
Когда себе делал разводку воды на даче от скважины, то такой хим анализ отдал в компанию, которая занимается водоочисткой. вам рекомендую сделать также. У меня хорошая вода, но жесткая. За три месяца без водоочистки, отложения солей набрал по всей системе. На смесителях, на арматуре унитаза. Поставил водоочистку за 50 000 рублей на ионо обменных смолах, все стало прекрасно. У меня забор из скважины сделан трубой Пнд. Потом разводка по дому полипропиленом и металлопластом. Судя по Вашему анализуводы Вы можете спокойно делать медью, PH у вас в норме.
17.02.2012 в 02:55:01
Выложу свой конспектик ,который делал недавно перед работами с медью. Может кому пригодится, особенно новичкам ,которым и я был недавно. Работы сделаны, результат и моральное удовлетворение получены, можно поделиться теперь :) Там изрядно мусора, особенно в конце, - не смотреть. Из своего опыта -на часть рекомендаций можно забить. Но чистить и мазать флюсом (лучше паста с припоем) лучше основательно. Еще мой опыт: при пайке нескольих соединений рядом, напрмер ,тройник или водорозетка рядом с отводком, вешал стварый носок пропитанный водой, чтобы не спалить флюс в рядом стоящем соединении , которое следующее под паку, но это чревато!! - не прогреешь паяемое соединение. Расстояние до мокрого носка очень критично. Иногда приходилось убирать его вообще. В конспекте нечасто зафиксировано авторство. Большой пардон от меня авторам. Не пропадет ваш тяжкий труд на благо человечества :) как-нибудь воздастся авось :)
Блин!! Что за дела ?! нельзя загрузить вордовый файл :mad: че большой из-за картинок? Ну больше мегабайта, и что с того? Сатрапы, блин! Палачи практически! че за дела? :confused: Ну вот тогда ссылок, но они протухнут через дни-недели-месяцы. ////п.с. типа ... Удалено . Ибо загрузилось на форум .....///
И вот наконец куцый потертый от картинок выариант ,который надеюсь , загрузится
П.С. Ура ,ну хоть что то загрузилось ... Админам Мастерсити и на том спаисбо, не взыщите за ругательства ибо дела ваши благородны . Но места таки надо бы давать больше. Лучше потереть мусор потом имхо. Хотя когда этим заниматься? - тоже резон. Ну, дело ваше, всех благ..
ппс. еще добавлю ,что медь успешно режется ножом. Гратосниматель вещь приятная ,но если не нашли или пожадничали - берите сапожный, рпадиомонтажный, кухонный из хорошей советской стали и т.п. нож и режьте грат - перебьетесь без гратоснимателя.
еще псы. Мои заметки мало чего стоят ,а выдержки от мастеров стоят внимания
17.02.2012 в 10:00:00
mv2, респект.
Кстати, начал делать разводку 18 трубой и столкнулся с трудностью, что ассортимент фиттингов под 18 скуднее, чем под 15. И концовок под 3/4 нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.