14.02.2013 в 09:51:47
виктор1 написал : На тройниках можно.
автор вопроса не хочет покупать много фитингов
14.02.2013 в 19:49:50
Кто как опрессовывает свою работу? Я через фильтр косой,и вкрученный туда шаровый кран, чтоб вода не сливалась и воздуха было минимум, качаю 10ю атмосферами.
Интересует вреден ли попавший воздух при опрессовке? Каким давлением испытывать медь с антех приборами и без них Какова должна быть продолжительность опрессовки
14.02.2013 в 20:40:04
polarrus написал : Кто как опрессовывает свою работу? Я через фильтр косой
интересное решение ... мы тоже делаем пневмо опрессовку , но до 10 никогда не давим
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
14.02.2013 в 22:26:29
карамультук написал : Просветите, пайщики со стажем! Есть такая проблема. Хочу спаять радиатор из медных трубок для солнечного коллектора. Верх и низ - труба 22-я (жесткая). Есть трубки из разобранного советского кондиционера БК (вернее из его радиатора) диам 10 мм. В нете встречался инструмент , которым можно делать отверстия в трубах, для того чтоб не паять отводов. Толком не объясняется как и что там делается. Можно ли в тисках просверлить отверстие в трубе, предварительно чиркнув надфилем? А после этого вставить в отверстие трубку на 10 и запаять. Из форумных сообщений я понял что для медных труб паяемых должно быть соединение "папа-мама". Чтоб так сделать, мне надо накупить ВОРОХ тройников 22-10-22 - а таких нет.
Народ, как вварить 10-ю трубку в 22-ю? И никто ничего не говорит экспандерах. Я тут видел наборчик в магазике по запчастям кондиционерным. Там плашки зажимные для труб метрических и дюймовых и стубцинка, цепляемая за плашку. На струбцинке наконечник для развальцовки, но он съемно\заменяемый на насадки для уширения трубок и создание этим уширения на трубке для "мамы". Кто-то работал с таким "чудо-инструментом"? Ваши отзывы?
Если разовая работа- покупка нормального экспандера типа Ротенбергер, допустим, будет несравнимо дороже покупки 2 пачек тройников 22-12-22, почему хотите 10? Где и брать то такую?
15.02.2013 в 00:16:56
santex-SVAR написал : интересное решение ... мы тоже делаем пневмо опрессовку , но до 10 никогда не давим
Почему 6 бар всего? Потому что сантехника установлена?
И как с воздухом и столь малым давлением выявлять некачественно пропаянный фиттинг? Вот если вода есть, то протечка сразу видна, плюс высокое давление даёт гарантию качества пропайки
15.02.2013 в 00:20:43
polarrus написал : Почему 6 бар всего?
если не ошибаюсь, давление опрессовки должно быть в 1,5 раза больше рабочего. кто знает, может та система рассчитана не больше чем 4 бара
15.02.2013 в 05:40:05
polarrus написал : Вот если вода есть, то протечка сразу видна, плюс высокое давление даёт гарантию качества пропайки
однозначно, только водой. И еще один из дифектов опрессовки воздухом это разница температуры во время опрессовки и через несколько часов может существенной,что даже при хорошей пайки может вызвать сомнения, это только сбивает с толку.Конечно лучше водой.
Slob написал : может та система рассчитана не больше чем 4 бара
скорее всего это так.
15.02.2013 в 19:14:11
В общем надо отдельную тему про опрессовку создовать, тут множество переменных, от типа водопровода до всяких пневматик
15.02.2013 в 19:36:55
Slob написал : если не ошибаюсь, давление опрессовки должно быть в 1,5 раза больше рабочего. кто знает, может та система рассчитана не больше чем 4 бара
По водоснабжению именно так, по отоплению так же в 1,5 раза, но не меньше 6 бар.
18.02.2013 в 05:41:12
Столкнулся с такой задачей - нужно перепаять решетку солнечного коллектора. Ни разу не разбирал...Нужно укоротить на пару см и врезать еще одну трубку. С чего начать?
18.02.2013 в 10:34:47
alex157, Я медь паял один раз всего, при этом успел "испортить" один фитинг, припаял криво. Разобрал соединение и восстановил фитинг очень просто. Нагревал соединение, и когда олово начало плавиться, вытащил трубу из фитинга. Далее прогревал и убирал олово влажной тряпкой (основную часть). Далее мелкой наждачкой очистил весь припой с поверхности меди и спаял заново. Так что все получится у вас.
18.02.2013 в 12:14:00
Да, конечно, влажная тряпка в помощь. Это ясно. Имел в виду несколько другое...может есть какие-то приемы. Допустим, прогреть одновременно все тройники горелкой вряд ли получится. Может костер развести?
18.02.2013 в 12:38:17
я не профи, но первая мысль-решение Вашей ситуации - разрезать все 5 трубок, скажем, посередине и укоротить с одного краю все трубки на необходимый размер. далее с помощью пяти муфт спаять половинки обратно. при этом Вы избавитесь от проблемы одновременного прогрева\разъединения нескольких тройников с последующей чисткой.
18.02.2013 в 13:22:09
veo написал : разрезать все 5 трубок
Интересная мысль. Укорачивать все одно придется, так что без разницы, когда отрезать, вначале или в конце. Насчет вставить шестую трубку не совсем въехал. Тоже разрезать? Там трубка 18мм.
18.02.2013 в 19:11:26
alex157, возможно, не допонял Вашу задачу, укоротить нужно по длинной стороне , или по короткой? если по длинной - я предложил вариант (цена вопроса - муфты, плюс 2 тройника. если по короткой, то я бы распаял один за другим всю конструкцию (на мой взгляд это проще). т.к. на картинке плечо вроде бы большое - разборка по одной трубке - наверное (!) получится. ну а затем - собрал бы короткую конструкцию (+еще одна трубка) заново. в этом случае цена вопроса- новые тройники