21.02.2013 в 20:01:10
#3652413
карамультук написал : если в просверленную трубу (без изготовленного в ручную отвода) вставить трубку меньшего диаметра и запаять Castolinом?
Все будет держаться, можно медно-фосфористым офлюсованным припоем. А Castolin имеет в ассортименте огромное кол-во припоев. как для меди так и для аллюминия
21.02.2013 в 20:17:52
#3652463
На выставке видел эспандер для медных трубок, чтобы коллекторы делать. После сверления отверстия (видимо меньшего диаметра), он расширяет дырку, делая с ее наружней стороны что то типа каемки, к которой уже обычным припоем паяется вставляемое ответвление.
22.02.2013 в 06:15:49
#3653551
карамультук написал : Не стечет припой во внутрь?
если перегреете сильно может и потечь. но не пугайтесь если у вас есть хоть небольшие навыки сварщика то для вас не будет проблема. лучше всего попробуйте на кусках меди для начала и увидите как ведет себя припой при нагреве castolin. попробовав думаю вы быстро разберетесь сами что к чему. обычно я использую модель castolin 8246. если очень уж понадобится более вязкий то модель 8100F им можно сваривать бронзу латунь и медь таже,но не уверен что он понадобится и опять же купить что бы использовать один раз не стоит. у меня такая упаковка 4 года лежит ,сварил всего один стык и все . пользуюсь всегда 8246. сварку лучше делать ацетиленом. небольшые диаметры можно и балончиком но это долго и нудно.
22.02.2013 в 11:33:16
#3653884
Парни! Огромезное спасибо за РЕАЛЬНУЮ информацию и помощь!
Всех с днем рождения КРАСНОЙ АРМИИ! Смерть буржуям!
22.02.2013 в 11:42:43
#3653907
Смешно да.
22.02.2013 в 12:16:57
#3653979
Слава Сталину и советской армии, всех с наступающим
22.02.2013 в 12:19:48
#3653985
С наступающей Красной Армией ))).
Пока российская армия собирается делать из мальчиков мужчин, российское развлекательное телевидение делает из мальчиков женщин (с).
А ну, признавайтесь кто где служил?
22.02.2013 в 12:54:57
#3654070
Holodilnik, сначала вы признайтесь, кому служили. карамультук, перебьете буржуев - останетесь без припоя.
22.02.2013 в 23:47:15
#3655453
cineman написал : перебьете буржуев - останетесь без припоя.
да... вижу соскучился народ по пиву разбавленное водой и мылом для пены.
22.02.2013 в 23:49:37
#3655458
23 - шуруповский праздник )))).
23.02.2013 в 06:15:01
#3655881
polarrus написал : Слава Сталину и советской армии, всех с наступающим
с кем наступающим со сталиным???
23.02.2013 в 10:31:00
#3656039
да... вижу соскучился народ по пиву разбавленное водой и мылом для пены.
Я мечтаю о том пиве которое было раньше в советские годы, о его запахе, вкусе, сегодняшнее искуственное ***** забугорное не идёт не в какое сравнение как и якобы живое пиво сваренное из концентратов. Капитализм это одно сплошное надувалово во всём.
Но самое главное что буржуи сделали слово рабочий, трудяга почти матерным и унизительным, все те кто честно тяжело и реально трудятся приравнены к неполноценным полуобезьнам а всякие паразиты сидящие на шеях у народа сделаны элитой.
23.02.2013 в 11:23:23
#3656109
ухаха) политики здесь еще не хватало. почему же вы выбирая технологии и и оборудование, всегда предпочитаете западное, а не свое советское?) фиг бы вы о медном водопроводе задумались, если бы не те буржуи. да и сам интернет вам тоже не Сталин подарил)
23.02.2013 в 12:16:50
#3656204
Slob написал : ухаха) политики здесь еще не хватало. почему же вы выбирая технологии и и оборудование, всегда предпочитаете западное, а не свое советское?) фиг бы вы о медном водопроводе задумались, если бы не те буржуи. да и сам интернет вам тоже не Сталин подарил)
Надо прекращать эти споры, тем более в такой праздник, не я их начал. Что касаемо заподного оборудование то всё оно сделано в комунистическом китае который занял наше советское место а нас спихнули в северную нигерию. Глупо говорить спустя 20 лет про то как в СССР небыло айфонов и айпадов. Спор прекращаем
С 23 февраля всех !!!
25.02.2013 в 11:03:50
#3660251
Форумчане привет, штробил стены под скрытый водопровод и давольно глубоко получилось. 5-7 см, при том что при использовании планки для кремпления водорозеток, трубы практически вровень со стеной получаются. Придется что бы трубы прикрыть аебастром/штукотуркой немного флекс подрезать, на 15 меди флекс довольно толстый, в диамтере внешнем такой же как флекс на 18. собственнно вопрос, хочу, трубы зафиксировать на планке, а в пустоооту налить пены строительной, не повредит ли пена меди в неприкрытых местах, в частности на спайке водорозетки и трубы (закрывать сразу не хочу была мысль пленкой пищевой, так как надо посмотреть не будет ли течи, кстати как долго эту течь смотреть? Суток достаточно?)?
25.02.2013 в 12:10:33
#3660430
Alex 222, у себя теплоизоляцию из вспененного полиэтилена аккуратненько погрел фэном в тех местах, где требовалось уменьшить ее толщину. Если очень постараться - можно усадить ее только на лицевой стороне, чтобы не пришлось накатывать толстый слой штукатурки на стену. Единственное что, у меня монтаж накладной и в штукатурку уйдут несколько кусков трубы максимальной длины 60см. Может так и не стоит делать, если у вас длинные трассы. Утечки не надо высматривать. Надо взять в аренду опрессовщик, один раз продавить и спать спокойно.
25.02.2013 в 12:27:23
#3660487
А где можно арендовать?
25.02.2013 в 13:37:52
#3660678
Я брал в аренду в специализированном сантех. магазине. Там же, где закупал медные трубы и фитинги. На витрине его небыло, :) надо спрашивать.
25.02.2013 в 18:32:49
#3661462
Прибарахлился сегодня горелкой Bernzomatic TS 8000 в кейсе в комплекте с двумя баллонами газа, поигрался немного и решил обратно в кейс всё сложить. Скрутил горелку с баллона, а газ по чуть-чуть продолжает стравливаться. Так и задумано? Горелку после насадки на баллон снимать нельзя, пока баллон не израсходуется до победного конца?
03.03.2013 в 16:49:28
#3675188
Прям тут кто то такие же продаёт
Горелка BernzOmatic TS8000 для твердой и мягкой пайки. Самая мощьная в своем классе. Газ - пропан, MAPP-газ.
03.03.2013 в 18:58:47
#3675413
Тут регулярно проскакивал совет, что на первых этапах освоения пайки для контроля количества вводимого в соединение припоя отгибать пруток на длину примерно равную диаметру паяемой трубы. К какому диаметру прутка относится этот совет 3 мм или 2 мм?
03.03.2013 в 20:05:38
#3675581
Я 3 мм и то это примерный орентир, так как при засасывании появляется колечко, а потом если дальше пихать излишек просто будет капать с низу.
И ох как трудно тебе с твоей горелкой будет учится, она прежде всего для больших диаметров и твёрдого высокотемпературного припоя.
03.03.2013 в 20:30:01
#3675644
polarrus написал : И ох как трудно тебе с твоей горелкой будет учится, она прежде всего для больших диаметров и твёрдого высокотемпературного припоя.
Там регулятор пламени присутствует. Тут, вроде, есть несколько человек, которые данной горелкой или её предыдущей модификацией (T757) регулярно профессионально паяли именно мягким припоем - отзывы крайне положительные об этой горелочке: благодаря большой мощности снижается время прогрева, просто, видимо, не нужно будет держать до красного каления трубы, расплав припоя в флюс-пасте, мне кажется, будет прекрасным индикатором того, когда уже достаточно прогревать.
04.03.2013 в 07:36:40
#3676796
polarrus написал : И ох как трудно тебе с твоей горелкой будет учится, она прежде всего для больших диаметров и твёрдого высокотемпературного припоя.
почему? можно отрегулировать пламя. а нужная температура будет достигнута быстрее. вот и все отличия от маломощной
04.03.2013 в 10:11:02
#3677006
К примеру горелка ротенберг какую хочу себе взять 1950 градусов и так моментально нагревает на обычном мультигазе
Мне тоже интересно что получится при пайке мягким припоем на высокотемпературном MAP газе которым металлы резать можно
04.03.2013 в 18:38:03
#3678103
Где металлический ёршик под 12мм-е фитинги с доставкой в регионы прикупить можно?
P.S. А в принципе, фиг с ним. Возьму 2 на 15 мм, один из которых обшоркаю на абразивном круге под 12 мм.
04.03.2013 в 20:15:54
#3678339
VN8, не надо его обшаркивать на абразивном круге, просто пару раз зачистите им фитинг на "12" и он сам "просядет" в размере.
04.03.2013 в 20:41:03
#3678411
Толмач написал : и он сам "просядет" в размере.
будет не то. он по стенкам трубы будет не острыми кончиками проволочек скрести, а загнутыми петельками.
04.03.2013 в 22:07:29
#3678654
Ну в общем мой водопровод пока (больше двух недель под давлением уже) не бежит, с чем себя и поздравляю. :) Не так страшна медь, как её малюют.
04.03.2013 в 22:09:06
#3678657
Толмач написал : просто пару раз зачистите им фитинг на "12" и он сам "просядет" в размере
Из личного опыта? Можно и так будет попробовать, но, как и Slob, что-то сомневаюсь я в этом фокусе.