cineman написал :
Это Вы про другое читали.
"9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
-
избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащим кислород;
-
необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
-
пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных."
ИМХО жестких требований нет, так я понимаю слова "следует избегать". Только несколько лет назад развел в старой квартире металлопластик, до этого там всегда (лет 40) стояла черная стальная труба и газовая колонка в которой не менее 6м меди - не заметил разницы в проблемах холодной и горячей ветвей ни у себя, ни у других соседей/знакомых с колонками. Так что соблюдать желательные условия можно по мере возможности. Как то так выходит :o