Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

19.06.2014 в 16:21:40

#4587396

Alexandr63 написал : Хотелось бы услышать мнение еще и других профи.

Правильно, т.к. я не профи, просто умею паять :)

0
Аватар пользователя
Alexandr63

Местный

Регистрация: 01.01.2013

Москва

Сообщений: 30

19.06.2014 в 16:33:37

#4587415

Я не умею паять и опыта нет. Вот и пытаюсь разобраться, чтобы не наделать ошибок. Конечно, потренируюсь на даче в запаивании дырок. Только хотелось бы починить навсегда. Ведь в моем доме предусмотрена скрытая проводка.

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

20.06.2014 в 02:12:47

#4588306

Кто замерял капилярный зазор у фитингов viega 15 диаметра? Интересует отвод двухраструбный, резьбовой переход на 1/2 резьбу.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

20.06.2014 в 11:59:20

#4588661

Alexandr63 написал : Вообще-то я говорил о подводке к радиатору. Но все равно спасибо, Слушатель. Хотелось бы услышать мнение еще и других профи.

из трети или четверти 10мм-го обрезка трубы, с помощью ножниц/ножовки, сделайте заплатку. зачистите место пайки/заплатку(соединяемые поверхности), нанесите флюс(содержащий припой).
установите прокладку(если есть возможность - прижмите медными проволочками).
нагрейте заплатку.
когда флюс "засеребрится" - добавить припой.
после перерыва снимите проволочные хомутики, или оставьте. :)

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

20.06.2014 в 12:14:56

#4588680

Подскажите, как правильно поступить. При сборке медной разводки, в какой момент энергофлекс одеть на трубы, так чтоб не реать его вдоль, а целой кишкой? Допустим с одной стороны водорозетка, с другой тройник. после пайки уже не натянуть рукавом. Если одеть до, насколько далеко от места пайки его надо "засучить" (задрать, отвести), чтоб его не поправило? Или только резать вдоль и клеить после всей пайки?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

20.06.2014 в 12:22:15

#4588691

z0rg написал : Подскажите, как правильно поступить. При сборке медной разводки, в какой момент энергофлекс одеть на трубы, так чтоб не реать его вдоль, а целой кишкой? Допустим с одной стороны водорозетка, с другой тройник. после пайки уже не натянуть рукавом. Если одеть до, насколько далеко от места пайки его надо "засучить" (задрать, отвести), чтоб его не поправило? Или только резать вдоль и клеить после всей пайки?

"задрать" - насколько хватит сил :) и зафиксировать "зажимом для бумаг". опционально, если нагрев производится газовой горелкой, подмотать мокрой тряпочкой. открытые зоны на тройниках изолирую лентой *******.

0
Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

20.06.2014 в 12:52:08

#4588741

Согласен. Длинные участки одеваю чулком, на большой длине он легко сжимается в гармошку. Короткие позже одеваю разрезанным и креплю капроновыми затяжными хомутиками. Одно "НО" - в штробе или в стене сжать в гармошку не всегда удается. Бывают законченные куски с резьбовым переходом - через него флекс можно протянуть после пайки, проходит.

И еще одно "НО" - если при опрессовке будут проблемы, под чулком их не найти :( Есть и "но" при опрессовке долго ждать выравнивание температуры особенно при заполнении и продувке горячей водой. Пока остынет плывет давление. На холодной растет.

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

20.06.2014 в 13:14:29

#4588781

Makarone написал : "задрать" - насколько хватит сил

на каком расстоянии от места разогрева горелкой труба уже не будет сильно нагрета, так чтоб поплавить энергофлекс?

Makarone написал : подмотать мокрой тряпочкой.

а так можно делать? опять же, какое расстояние мокрой тряпки от места пайки будет безопасным для пайки?

Makarone написал : открытые зоны на тройниках изолирую лентой

В курсе, но спасибо за напоминание.

Слушатель написал : на большой длине он легко сжимается в гармошку. Короткие позже одеваю разрезанным и креплю капроновыми затяжными хомутиками.

так весь вопрос в том, какие большие, а какие короткие. Хотел знать заранее а не получать эти величины на практике по запаху от горелого энергофлекса :)

Слушатель написал : куски с резьбовым переходом - через него флекс можно протянуть после пайки, проходит.

Разумеется, все что можно будет одеть потом, бужу одевать потом. Где пролазит будет видно до пайки.

Слушатель написал : одеваю разрезанным и креплю капроновыми затяжными хомутиками

а на клей -не вариант? или хотя бы сантехскотчем восстановить герметичность рукава... Хомутиками то всю прорезь герметично не закрыть. Мне не для красоты, для изоляции :o

Слушатель написал : И еще одно "НО" - если при опрессовке будут проблемы, под чулком их не найти

Спасибо, и правда, надо будет тщательнее продумать процесс опрессовки. Как минимум заматывать все соединения уже после. А на выравнивание температуры время будет, я на сутки опрессовщик собираюсь брать... да и воду для заполнения заранее отстоять в ведерке смогу, лишним не будет.

0
Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

20.06.2014 в 13:31:46

#4588813

На участке более 70см флекс можно сдвинуть на 20см и паять. Если меньше - мотал мокрую тряпку ближе к флексу. Цифры примерные, лучше на кошечках потренироваться. Полной герметичности не получить. Конечно лентой лучше. У него несколько задач - снизить теплообмен, конденсат, компенсация геометрии под штукатуркой. Последнее самое важное. Не знаю как вы собираетесь вливать воду, чтобы воздуха не осталось. Глушил конечности кранами, продувал водой из системы. При значительном наличии воздуха, давление опрессовки может не показать течь, только визуально. Как раз недавно проходил - давление почти не упало, а на упаковке резьбы началась капель.

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

20.06.2014 в 13:57:03

#4588848

Слушатель написал : флекс можно сдвинуть на 20см

ну вот это мне и надо было, спасибо. Ориентировочно буду иметь ввиду 20см, если меньше - точно с тряпкой.

Слушатель написал : Не знаю как вы собираетесь вливать воду, чтобы воздуха не осталось.

я подумаю над этим. Лишний кран маевского есть, и шаровые, чтоб временно поставить в водорозетку найдутся... Ну не получится - заполню из системы... Т.е. что это все не так просто я вполне осознаю, и потренироваться смогу еще до взятияопрессовщика.

0
Аватар пользователя
Alexandr63

Местный

Регистрация: 01.01.2013

Москва

Сообщений: 30

20.06.2014 в 14:01:53

#4588853

нагрейте заплатку. когда флюс "засеребрится" - добавить припой. после перерыва снимите проволочные хомутики, или оставьте. :)[/QUOTE]

Спасибо. То есть нужно опаять заплатку со всех сторон?

0
Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

20.06.2014 в 14:09:35

#4588870

У меня нет опрессовщика. Ради одной своей квартиры не заморачивался. Сделал переходник и давил воздухом на воду автомобильным компрессором от батареи 7Ач от бесперебойника. Если система продута, то воздух из компрессора поступает только в переходник. Сложно установить давление, т.к. в момент снятия наконечника с ниппеля, успевает выйти почти весь воздух. Качаю до 12, после резкого отрыва остается 6-8, если в системе есть воздух, может остаться 10-11, жду 30 мин, слежу за давлением, смотрю паковку резьб (с пайкой обычно все ОК).

Сегодня утром заглушил и опрессовал холодную в санузлах - давление 8 и повышалось :) т.к. не ждал согревания. Затем заглушил и заполнил горячую, пошел на службу, опрессую вечером. Пока мыл руки давление горячей упало с 4,2 до 2. Заскочил в обед - 0 и может быть даже разряжение. Добавил из системы.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

20.06.2014 в 14:22:26

#4588893

Alexandr63 написал : Спасибо. То есть нужно опаять заплатку со всех сторон?

за счет каппилярного эффекта припой засосет в зазор между заплаткой и трубой. формируют зазор флюс и хомутики )

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

20.06.2014 в 14:24:42

#4588896

Слушатель написал : Ради одной своей квартиры не заморачивался.

Именно это я собираюсь сделать, не заморачиваться: прокат опрессовщика стоит 150р/сутки. Мне видится это более правильным и простым вариантом.

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

20.06.2014 в 15:16:50

#4588962

z0rg написал : какое расстояние мокрой тряпки от места пайки будет безопасным для пайки?

Зависит от квалификации пайщика. Может он так трубу разогреет, что и полметра будет мало.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу