Спаял себе в квартире разводку из меди, возникло несколько вопросов: 1 Есть угловые бронзовые американки с конусным уплотнением от виеги под пайку, прикрутил к коллектору уголки и припаял к трубе накидную гайку из 5шт у двух наблюдается микро подтекание в месте соединения этого самого конуса с бронзовым уголком. Из-за чего такое возможно из-за напряжения на стыке (несоосность в 1-2мм) и как с этим бороться? Сейчас затянул намертво течь прекратилась, но боюсь, что, если придется разобрать, то течь начнет снова и уже сильнее. 2 В одном из соединений после пайки труба сместилась в сторону на 3мм, в месте соединения бачка унитаза с нижней подводкой и прямой американкой с плоским уплотнением, в принципе спокойно затягивается от руки и ни чего не течет, но получается напряжения на один из углов на сколько это опасно, не лопнет ли уголок и какие варианты решения - нагреть под напряжением, что бы встало само как надо или перепаять полностью участок? 3 На сколько мм. может удлинится 15 труба длинною в 1 метр при температуре около 70 градусов?