ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

14.08.2009 в 12:33:33

bc---- написал : Если подскажете, где есть дешевле - буду признателен

http://www.egoplast.ru Вот тоже ребята торгуют. Мне в принципе к ним удобнее ехать чем на Севастопольскую. В субботу пол дня работают, даже инструмент есть в продаже... Завтра объеду всех с раннего утра. Но сначала в Леруа

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

16.08.2009 в 00:16:13

ArVicBor написал : Завтра объеду всех с раннего утра.

Объехал всех. Кого смог. День из за руля не выходил. В http://www.egoplast.ru из нашего (меди под пайку) нет ничего (почти)на складе в Москве. В Щелково (на центральный склад, где якобы все есть) я не поеду. Манагеры - амебы, тебя не понимают и не хотят. Ходят тут разные днем в субботу..... По поводу http://www.stelmarket.ru мнение тоже что то уж очень восторженное в конфе. ИМХО, не заслужили. Например американки 3/4 на 22 мм медяхи пайки нет и не помнят когда было. Американка 1/2 на 15 мм пайки это просто уеб..ще, что за контора делает, не знаю, фотки завтра выложу. Блин, если бы в леруа Мерлен вовремя подвозили бы все, цены бы им не было. В общем, не живет в России медяха под пайку. Если уж в столице этому нет почета, то что же за МКАД. Кстати, зашел тут на Щелчке в крупный строительный магаз (ну по меркам района), в отделе сантехники спросил про флюс(у них куча фитингов под медь обжимную была, думал мож про пайку слышали). Продажник гордо сказал, что флюсы в инструментах и нечего мне в сантехнике лазить, где никто не паят... (вот урод). В инструментах люди более продвинутые...(слово пайка для них знакомо, где то слышали), предложили канифоль и буру. Из припоя оловянносвнцовый. Долго рассказывали мне что других не бывает, и паяют этим, а я типа лошара и ищу сам не понимая что. Вот так, повеселилися в субботу. День тока жалко. Москву раза 4 пересек вдоль и поперек. Кстати, на Москворецком рынке нашел палатку, ребята знают что такое медяха под пайку. В принципе оставили телефон, сказали, если что надо, найдут по сверхоптовой цене. Там по ходу тож фанат пайки торгует.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17180

18.08.2009 в 22:08:54

ArVicBor написал : Москву раза 4 пересек вдоль и поперек.

:D
http://master-santexnik.ru/links.php

0
xo3RUH
xo3RUH
Местный

Регистрация: 03.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

21.08.2009 в 12:47:47

Вопрос про медный удлинитель протока в секционный радиатор, мне проще сделать его из меди(всё есть) чем из МП например. Радиатор внутри стальной, стояк чернуха, реально можно ждать их серьёзной коррозии от полуметровой медной трубки расположенной выше по течению?

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

24.08.2009 в 08:49:20

Как новообращенный добавлю свои впечатления. Будучи кинутым сантехником , а альтернативные в нужный момент были заняты, начав закупать комплектующие, вдруг понял, что у меня сложилась цельная картина в голове: материалы, расходники, инструмент, технология. Плюнул, не стал больше искать сантехников, приехал домой и начал паять. Через 4 пайки понял, что "процесс пошел", ещё через 4, обучил ремонтника-молдаванина и он под моим надзором за 1,5 дня развел всё. Было сделано порядка 50 паек, человеком, который в руках горелки ни разу не держал, обучившимся у человека, который горелки ни разу не видел. 7 точек и полотенцесушитель. Потекла 1 пайка (причина-в неопытноости, рядомнаходящиеся пайки надо паять за раз, а не последовательно). При этом использовался самый дещевый труборез ( пришлось дорабатывать) и китайская горелка за 450 р. ( отлично работала, кстати). Получил несказанное эстетическое удовольствие Вот теперь сижу и думаю: нафига все остальные технологии? Не знаю тонкостей , конечно, но для начинающего более простой, удобной и дуракоустойчивой технологии придумать трудно. Второй день под впечатлением.

0
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

27.08.2009 в 23:55:30

2 ArVicBor, в ремс-комплект надо было бы зайти, там виега под пайку есть , от стелмаркета рядышком. стелмаркет и вправду сильно перехвален-невпечатляет. хотя фаровские редуктора и фильтра брал у них. 2 Iv1, что-то дороговато 450р для китайской горелки =).

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

28.08.2009 в 09:25:17

iv1 написал : Вот теперь сижу и думаю: нафига все остальные технологии? Не знаю тонкостей , конечно, но для начинающего более простой, удобной и дуракоустойчивой технологии придумать трудно.

+1 Только сейчас Вас запинают сторонники МП и ПП ;) Я тоже начинал с нуля, и...страшновато было. Потом сделал 2 разводки в квартире (у меня 2 пары стояков и дофига сантехники). Один совет: тщательней зачищайте обе детали (труба-фитинг), промазывайте всё флюсом. И главное: равномерно и хорошо прогрейте всю зону, где труба входит в фитинг. Припоя- если 3мм толщиной, загните (отмерьте) заранее кусочек примерно как диаметр трубы. Здесь принцип как в радиолюбительской пайке: надо не наляпать припоем, а дать ему растечься (хорошо прогрев).

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

28.08.2009 в 12:53:20

НЕЗНАЙКА_ написал : 2 Iv1, что-то дороговато 450р для китайской горелки =).

Да? Сказать по правде сильно рынок не изучал. Некогда было .Зашел в пару ларьков, повертел в руках и купил. А сколько стоит горелка с пьезоподжигом? Если честно меня на тот момент цены уже не интересовали. Я на простое бригады терял больше и съэкономл нааааааамного больше, сделав сам

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

28.08.2009 в 12:56:18

Кстати, спрошу не выясненный вопрос. Если пайка оказалась с браком , потекла. Можно ли ещё раз прогреть и добавить припоя или надо распаивать и все по-новой. Я не рискнул и переделал с начала. И можно ли прогреть и повернуть немного? Или тоже все заново?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

28.08.2009 в 13:34:32

2iv1
Если потекла, значит шов уже в воде. Только разбирать, сушить, как следует зачищать, и спаивать заново. Прогревать, и добавлять припой абсолютно бесполезно, т.к. там все будет в толстой пленке окислов (водяной пар в кислородной атмосфере при 200+ градусах - это очень агрессивная среда).

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

28.08.2009 в 13:36:22

Понял. "Все правильно сделал" (С) А провернуть, если не правильно встало? До подачи воды.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.