Аватар пользователя
MichaelM

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 42

08.06.2009 в 16:01:10

Поставил месяца три назад в квартирный щиток на вход УЗО IEK 32А 30mA, все автоматы ABB, защищающий автомат (25А) стоял после УЗО. Ну вот на днях ни с того ни с чего УЗО вырубает нагрузку и коротит ноль на фазу по входу. Автомат в подьездном щитке (вертее там даже пробка, ну видимо с жучком, кстати электрики нам туда лазить запрещают) не срабатывает. Вообщем валит дым от узо и щитка пока в узо не отгорает контакт. Нодо отдать должное пламени не было, все само собой затухло, только закоптилось. Извините за качество фоток, снималось телефоном без автофокуса. P.S. Сейчас щиток почищен от копоти (он замурован), УЗО стоит ABB

0
Вложение
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.06.2009 в 17:43:52

сколько я их ставил- ни одно так не горело. это наверное подделка))))))

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

08.06.2009 в 18:04:43

greg111 написал : сколько я их ставил- ни одно так не горело

А я ни разу не ставил и не буду,тогда и гореть будет нечему:)

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

08.06.2009 в 18:30:13

Моё мнение - не протянута клемма.

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

08.06.2009 в 18:42:49

странно что вы его поставили первым.... к тому же у него ток размыкания КЗ - 3кА, а у автоматов АВВ 6кА поди?

Alex_Penza написал : Моё мнение - не протянута клемма.

PS Интересно, если это так, и если бы из-за этого обуглился АВВ была бы создана тема "Богатые тоже плачут" или "АВВ тоже горят"?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.06.2009 в 19:42:35

hommar написал : Интересно, если это так, и если бы из-за этого обуглился АВВ была бы создана тема "Богатые тоже плачут" или "АВВ тоже горят"?

;) Странно то, что не первый раз фото обгоревшего автомата или УЗО выставляется как дефект изготовителя, ну никак не монтажа... :confused:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

08.06.2009 в 20:06:54

это просто АВВшники выставили чужака...

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.06.2009 в 20:29:30

Alex_Penza написал : Моё мнение - не протянута клемма.

присоединяюсь. уж больно похоже на это. такое и с АВВ может быть, я уверен что у кого то бывает. только стрёмно про это кому нибудь говорить- сразу поймут что не брак а так.....:o :p

0
Аватар пользователя
Zion

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

09.06.2009 в 03:21:51

2юра Т :a Спасибо, подняли настроение! Абебешки правильно поступили. :D

0
Аватар пользователя
qwert

Местный

Регистрация: 06.06.2007

Краснодар

Сообщений: 189

09.06.2009 в 08:45:13

greg111 написал : Цитата:Сообщение от Alex_Penza Моё мнение - не протянута клемма.

присоединяюсь. уж больно похоже на это. такое и с АВВ может быть, я уверен что у кого то бывает. только стрёмно про это кому нибудь говорить- сразу поймут что не брак а так.....

Да, я тоже думаю , что не стоит валить на изготовителя. У моего друга ребята одни делали ремонт в доме, и электропроводку в том числе. Спустя некоторое время(когда ребят уже давно и след простыл) позвал меня дружище посмотреть что за фигня с электричеством: узо с защитой по току жирный мерин отбило и не включается, смотрим в щиток - почти такая же картина как на фото, на входе обуглено, корпус деформирован, провода болтаются... так что хоть иэк, хоть абб, но в руках раззвездяя все одно.

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

09.06.2009 в 09:59:44

да уж.
Я может быть немного не в тему: ребят, а можть у кого есть какая то методика, как грамотно протянуть винты? вопрос конечно дурной, но тем не менее касается одной из основных причин неисправностей. Тянуть пока тянется - автомат по швам разойдется, недотянуть - горит.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.06.2009 в 10:31:27

Gins написал : как грамотно протянуть винты?

динамометрическим ключём)) момент затяжки должен быть указан в паспорте.

Gins написал : автомат по швам разойдется

второй рукой придерживайте чтобы не расходилсяю

Gins написал : недотянуть - горит.

у ИЭКовских и подобных им УЗО есть особенность- туго идут винты и кажется что ещё немного и затянул, ан нет- можно ещё и ещё тянуть. даже без провода если закручивать.... и кстати нужно отвёртку подобрать чтобы не проскакивала, номером больше чем под нормальные УЗО

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.06.2009 в 12:42:39

hommar написал : к тому же у него ток размыкания КЗ - 3кА, а у автоматов АВВ 6кА поди?

Есть АВВ 3кА. Для квартиры - это нереальное значение. Реальное 250-300 А старый фонд.

0
Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

09.06.2009 в 13:00:00

Сообщение от MichaelM защищающий автомат (25А) стоял после УЗО

Если бы защищающий УЗО автомат стоял до УЗО (как положено), такого не случилось бы.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

09.06.2009 в 14:09:38

Smily написал : Для квартиры - это нереальное значение.

На коленке прикинул. :) Условия Тр-р 400 кВА, До ввода в дом 100м кабелем 240 мм2, от вводного щита до подъездного щитка 20м аллюминия 10мм2. Результаты для металлического трёхфазного замыкания: Iіввод. макс=6729А Iіщиток. макс=2214А Вот такие циферки. :) Так что 3кА для квартиры получается достаточно.

0