Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.06.2009 в 18:19:28

borod написал : Так ES420 25А,

Ошибся, ES463 нужен. По поводу "выключения всей квартиры" - очень удобная вещь охранная сигнализация. Ушёл, поставил квартиру по охрану, заодно отключил всю нагрузку (кроме холодильника), и перекрыл кланы автоматическими клапанами. Хотя, можно и холодильник отключить, современные холодильники сутки холод держат.

greg111 написал : а разве они столько потребляют? или мощность нагрузки не связана с мощностью автомата защиты?

Не знаю, и абсолютно не переживаю по этому поводу. В инструкции написанно 6А - значит надо. Предохранителей у Хагера нет (на Украине) - значит автомат с характеристикой В.

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

12.06.2009 в 18:38:24

Smily написал : ES463 нужен

Схема подключения правильно ?

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.06.2009 в 18:53:53

borod написал : Схема подключения правильно ?

Вроде да.

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

12.06.2009 в 23:11:55

Smily написал : Вроде да.

А для чего нужны контакты 5 и 9 ? Прочитал в инструкции к EU102 "Автоматический режим:
При подключении реле к контролируемой сети (контакты 5 и 9) на дисплее высвечивается уровень напряжения."?! Эти контакты нужно подключать?

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

13.06.2009 в 16:36:22

Smily написал : Volta.

Видел в Эпицентре щиток Мастер 36 модулей металлический, что за зверь? Может пользовались?

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.06.2009 в 10:35:37

borod написал : Эти контакты нужно подключать?

Да

borod написал : Видел в Эпицентре щиток Мастер 36 модулей металлический, что за зверь? Может пользовались?

Smily написал : Volta. И пару комплектных шин.

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

16.06.2009 в 16:55:25

Переделал схему

Smily написал : УЗО на 40А дешевле и доступнее.

Smily написал : На ввод лучше С25 (вместо В).

Smily написал : свет везде не более 10А

1.Щиток буду использовать HAGER Серія VOLTA, IP30, зовнішньої установки, стандартна поставка: -VA36CN Щит розподільчий на 36(42) модулів, з/у без дверцят, VOLTA -VA36T Двері металеві непрозорі для щита VA36CN, VOLTA 2.Выключатель нагрузки: SB232 400 В/32 А, 2-полюсний, 1м
3.УЗО:

  • CD240J ПЗВ 2x40 A, 30 mA, A, 2м
  • CD225J ПЗВ 2x25 A, 30 mA, A, 2м 4.Автоматы:
  • MB110 In=10 А, 1п, В, 6 kA, 1м
  • MB116A In=16А, 1п, В, 6 kA, 1м
  • MC125A In=25 А, 1п, С, 6 kA, 1м
0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.06.2009 в 17:43:56

borod написал : CD225J

Стоит столько-же что и CD240J, так что ставьте везде CD240J.

borod написал : SB232

Выключатели нагрузки - под заказ. Если решите заказывать, то уже SB280, на 20 грн дороже, зато "мощнее".

borod написал :

  • MC125A In=25 А, 1п, С, 6 kA, 1м

Идея с 4 кв и 25А мне не нравиться. Тип автомата С в данном случае не нужен. Ставьте В.

borod написал : зовнішньої установки

А встроенный никак?

Smily написал : под ноль после УЗО - возьмите парочку KN06N (1х16+5х4)

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

16.06.2009 в 18:17:36

Smily написал : так что ставьте везде CD240J

Так это УЗО под ванную: свет, стиралка. вроде, как влага и вода - может лучше поставить CC216J ПЗВ 2x16 A, 10 mA, A, 2м ? Но там стиралка ещё!

Smily написал : то уже SB280, на 20 грн дороже, зато "мощнее".

А что можно поставить вместо выключателя нагрузки, что бы не ждать заказа?

Smily написал : Тип автомата С в данном случае не нужен

Так там под стиралку
ЦИТАТА:"Для защиты тип В действительно лучше,
но при включении электродвигателей (стиралка, посудомойка, кондиционер и др.)
случается небольшая перегрузка линии при разгоне, которая эти В просто вырубает"!?

Smily написал : А встроенный никак?

Уже никак. KN06N (1х16+5х4) парочку докуплю.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.06.2009 в 18:39:37

borod написал : А что можно поставить вместо выключателя нагрузки, что бы не ждать заказа?

С40 2р, С63 2р.

borod написал : ЦИТАТА:"Для защиты тип В действительно лучше,
но при включении электродвигателей (стиралка, посудомойка, кондиционер и др.) случается небольшая перегрузка линии при разгоне, которая эти В просто вырубает"!?

Где вы такую интереснейшую цитату нашли? Единственный бытовой прибор, который может дать достаточный пусковой ток, для сработви В16 - это самый дешёвый кондиционер. Стиралки - с плавным пуском. У меня на всю кухню В16 стоит, со стиралкой, микроволновкой, холодильником, морозилкой.

borod написал : Так это УЗО под ванную: свет, стиралка. вроде, как влага и вода - может лучше поставить CC216J ПЗВ 2x16 A, 10 mA, A, 2м ?

Я считаю, что разницы 10 мА и 30 мА в данном случае - нет. И если чесно, то идея розеток в ванной в "старом доме" - мне не нравиться. Даже с УЗО - не нравиться. Мне больше импонирует разделительный трансформатор, что соответствует требованиям действующим при постройке дома. Это моё личное мнение.

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

16.06.2009 в 18:52:00

Smily написал : С40 2р, С63 2р.

В два раза дороже чем выключатель нагрузки! Так, что лучше закажу SB280.

Smily написал : Где вы такую интереснейшую цитату нашли? Единственный бытовой прибор, который может дать достаточный пусковой ток, для сработви В16 - это самый дешёвый кондиционер. Стиралки - с плавным пуском. У меня на всю кухню В16 стоит, со стиралкой, микроволновкой, холодильником, морозилкой.

Цитату на форуме видел, обсуждение одной из схем. Тогда ставлю В16.

Smily написал : И если чесно, то идея розеток в ванной в "старом доме" - мне не нравиться.

Включать стиралку надо куда-то.

Smily написал : Я считаю, что разницы 10 мА и 30 мА в данном случае - нет.

Поставлю везде CD240J

Smily написал : Мне больше импонирует разделительный трансформатор

А вот здесь, если можно по подробней пожайлуста. Как реализовать данную схему в ваной?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу