serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

07.09.2020 в 13:12:45

megrad написал: Переведите.

генератор с авр , встроенный в него , при нормальной сети ограничивает встроенным ВА на 16 А :(

0

И это пройдёт ...

sergeygk
sergeygk
Новичок

Регистрация: 07.09.2020

Москва

Сообщений: 12

07.09.2020 в 13:14:42

megrad написал:

sergeygk написал: что при наличии напряжения в основной сети (генератор отключен), мощность в доме ограничена номинальной мощностью генератора.

Переведите. Может наоборот? Разрешённая мощность сколько?

megrad,

как раз не наоборот. Разрешенная мощность в сети 15 кВт, номинальная мощность гены 7,5 кВт. Между вводом и потребителем стоит гена, в нем встроен блок АВР и автомат, который отключается при превышении мощности (к тому же не 7,5 кВт, а мощности на фазу, т.е. 2,5 кВт). Отключение автомата гены приводит к отключению основной сети во всем доме (так как гена подключен между вводом и потребителем). Катастрофа :killyourselfbywall:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2020 в 13:18:09

serj12 написал: генератор с авр

А сам гена на сколько?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sergeygk
sergeygk
Новичок

Регистрация: 07.09.2020

Москва

Сообщений: 12

07.09.2020 в 13:26:41

megrad написал:

serj12 написал: генератор с авр

А сам гена на сколько?

megrad,

Номинальная мощность 7,5 кВт. Если поможет с решением - модель Hyundai HHY 10000FE-3 ATS.

serj12 написал:

sergeygk написал:

Тогда только обходить этот блок и ставить другой .

serj12, Я так и думал, но не был уверен :( спасибо

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

07.09.2020 в 13:40:00

serj12 написал:

megrad написал: Переведите.

генератор с авр , встроенный в него , при нормальной сети ограничивает встроенным ВА на 16 А :(

serj12, вы не путаете тот АВР, что есть в генераторе с тоже АВР- Автоматическим Выбором Резерва, т.е. переключением вашей нагрузки с линии на БГ и обратно? Первый питает обмотку возбуждения генератора и удерживает номинальное выходное напряжение, и только, он даже ток нагрузки БГ напрямую не контролирует.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

07.09.2020 в 14:20:30

АлВас написал: вы не путаете тот АВР

В инструкции нашёл только ATS :sorry:

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2020 в 14:24:19

serj12 написал: ATS

Это вроде автозапуск. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sergeygk
sergeygk
Новичок

Регистрация: 07.09.2020

Москва

Сообщений: 12

07.09.2020 в 14:44:31

megrad написал:

serj12 написал: ATS

Это вроде автозапуск. :confused:

megrad,

Да, автозапуск. Я не понял какой еще есть АВР, возможно я дезориентировал, простите если так ) В генераторе встроенный автозапуск (ATS), при отключении основной сети гена запускается, с этим все ок. Не понимаю просто, это же генератор для бытовых целей, сейчас 15 кВт и 3 фазы в большинстве случаях в домах (в Москве и области так точно). Думал виноваты руки электрика, а в результате, как я понимаю, это конструктивный недочет гены и чтобы обойти его, нужно еще подумать как...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2020 в 16:11:39

sergeygk, а как связаны мощность и автозапуск?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sergeygk
sergeygk
Новичок

Регистрация: 07.09.2020

Москва

Сообщений: 12

07.09.2020 в 17:02:36

megrad написал: sergeygk, а как связаны мощность и автозапуск?

megrad,

думаю, что никак. Писал про встроенный автозапуск в генераторе, т.к. по словам выполнявшего монтаж электрика проблему с отключением сети из-за превышения мощности можно было бы решить, если бы блок автозапуска был отдельный, а не встроенный в генератор (для меня это не очевидно). Но если связи нет, тогда ситуация становится еще более странной, получается, что любой генератор мощностью меньше разрешенной мощности в сети (а это в большинстве случаев, когда генератор берешь как резервный источник питания) ограничивает мощность в основной сети до мощности самого генератора? И единственный выход это выбирать и подключать прожорливые приборы напрямую в сеть в обход генератора, даже если генератор по отношению к этим приборам имеет солидный запас мощности. Я не профессионал, но не должно же быть такого.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.09.2020 в 19:31:06

sergeygk написал: а можно чтобы наличии напряжения в основной сети и при превышении 2,5 кВт на фазу гена аварийно не отключал ЭЭ запитанных от него потребителей?

При имеющейся схеме штатного АВР - нет.

sergeygk написал: Пока что, как понимаю, единственный вариант - тянуть отдельную розетку для приоритетных потребителей.

Грубо говоря - способ более предпочтительный нежели городить внешние блоки.

АлВас написал: вы не путаете тот АВР, что есть в генераторе с тоже АВР- Автоматическим Выбором Резерва, т.е. переключением вашей нагрузки с линии на БГ и обратно?

Во первых:

Автоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР) 3.3.30

Во вторых: то что есть в генераторе - то и переключает питание.

0