19.06.2009 в 13:02:54
Zion написал : Может быть я не правильно трактую график?
B,C,D соответственно зелёная, синяя, жёлтая - зоны срабатывания ЭМ защиты автомата.
19.06.2009 в 13:22:16
2LAV
B,C,D соответственно зелёная, синяя, жёлтая - зоны срабатывания ЭМ защиты автомата.
С этим то нет вопросов. А что тогда обозначают красные линии на графике в верхнем левом углу? Нижняя левая ведь к B относится?
19.06.2009 в 13:39:24
Zion написал : А что тогда обозначают красные линии на графике в верхнем левом углу?
При любом производстве чего-либо существуют допуски - на графике линиями показаны границы диапазона для семейств автоматов до 32А, с 32А до 63А и 63А и выше. Хотя граница для автоматов до и более 63А находится на одной линии.
19.06.2009 в 13:50:59
Zion написал : Нижняя левая ведь к B относится?
Smily написал : Отличия В от С - в "хэлпе".
19.06.2009 в 13:55:10
2Smily Спасибо, разобрался.
22.06.2009 в 14:23:43
Еще раз спасибо всем за советы!
В общем в итоге я пришел к вот такой схеме:
(одну описку уже сам нашел - во внутреннем щитке оба УЗО не на 25А а на 40А) Посмотрите пожалуйста, всё ок?
22.06.2009 в 15:52:04
justvoodoo написал : всё ок?
justvoodoo написал : (одну описку уже сам нашел - во внутреннем щитке оба УЗО не на 25А а на 40А)
Это Вы сами нашли. Для слаботочки: Вай-Фай, ТФ и другого лучше отдельный автомат до 6А (при необходимости запитать через UPS), а то "03" при отсутствии эл-ва набрать не получится или ставят обычную ТФ трубку (без питания от сети).
22.06.2009 в 17:14:32
2justvoodoo
На ввод - селективный дифавтомат тип А (энегромера, и.т.д), розетки кроме кухни - тоже желательно тип А.
22.06.2009 в 17:37:54
Smily написал : На ввод - селективный дифавтомат тип А (энегромера, и.т.д), розетки кроме кухни - тоже желательно тип А.
К сожалению внешний щиток в общем коридоре, то есть я просто побаиваюсь ставить туда дифф автомат типа А, они не дешевые, вдруг кто позарится и распотрошит щиток из-за него :( Или это миф и я зря пугаюсь?
22.06.2009 в 17:52:58
justvoodoo написал : К сожалению внешний щиток в общем коридоре, то есть я просто побаиваюсь ставить туда дифф автомат типа А, они не дешевые, вдруг кто позарится и распотрошит щиток из-за него Или это миф и я зря пугаюсь?
Поставьте электронный диф энергомера, или аналогичный, но главное - селективный.
22.06.2009 в 19:17:22
Вопрос?? Разрешается ли делать освещение и розетки по смешанной схеме, то есть пол квартиры на одном автомате (освещение и розетки) и пол квартиры на втором( тоже самое) или надо гнать на освещ. свою магистраль, на силовое оборудование свою???? (На предмет приемки энергонадзором.)
23.06.2009 в 07:38:49
ZVERЬ написал : Разрешается ли делать освещение и розетки по смешанной схеме, то есть пол квартиры на одном автомате (освещение и розетки) и пол квартиры на втором( тоже самое)
Да.
ZVERЬ написал : На предмет приемки энергонадзором
На сколько я знаю, требований по приёмке внутренней разводки нет.
29.06.2009 в 15:01:35
Здравствуйте всем еще раз!
Осталась у меня всего пара мелких вопросов:
1) Насчет фирм изготовителей УЗО и автоматов. Выбираю между Legrand и ABB: У легранда есть специальные места под бумажки, на которых можно написать от чего этот автомат/узо. У легранда сами выключатели как то приятней чтоли включаются, и не болтаются. У абб зато есть вторая дырка, куда можно воткнуть второй провод, чтобы не использовать шинную разводку (в моей схеме её получается неудобно использовать). В общем пока склоняюсь к абб, потому что наличие второй дырки в моём случае решает. А какую фирму и по какой причине выбираете Вы?
2) Ну и вроде последний вопрос наконецто, а то я всех достал уже...: если я беру ABB автоматы и УЗО, и буду их соединять кусками проводов, без использования шинной разводки (купил много разноцветных одножильных кусков от 2,5 до 6 сечением) - мне же больше ничего не надо? Одножильные провода обжимать на концах ничем не надо, как многожильные, других хитростей тоже вроде нет. Просто беру кусок провода, отрезаю, гну как надо, зачищаю концы, вставляю в автоматы/УЗО/клеммную колодку, затягиваю болты, и готово - так ведь?
ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
29.06.2009 в 15:06:48
justvoodoo написал : Просто беру кусок провода, отрезаю, гну как надо, зачищаю концы, вставляю в автоматы/УЗО/клеммную колодку, затягиваю болты, и готово - так ведь?
Всё так, с соблюдением радиусов гиба и усилия затяжки в АВ особенно толстых и/или спаренных.
29.06.2009 в 15:27:07
LAV написал : Всё так, с соблюдением радиусов гиба и усилия затяжки в АВ особенно толстых и/или спаренных
О, супер. А не подскажете где почитать про радиусы гиба и усилия затяжки для ABB? Ну я конечно погуглю, но вдруг тут есть в какой нибудь теме неподалёку?