Господа, есть вопрос. Есть складик. Хотим сделать его тёплым. В принципе с водяными радиаторами всё было бы ясно. 100 ватт на 1 кв.м. итого нужно 4500 ватт. то есть около 30 секций мс-140. но! хотим запитаться от пара. его температура около 120*. то есть секций нужно будет меньше. но сколько? а если взять регистры? например трубой 100мм. сколько метров её нужно? подскажите формулу :)

0
Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

16.06.2009 в 21:41:20

Хотите самовольно врезаться в теплотрассу? :) Откуда пар брать будете?

0
Аватар пользователя
одуванчик

Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

16.06.2009 в 22:12:38

недалеко есть газовый котёл. всё законно :)

0
Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

16.06.2009 в 22:57:15

Самый простой и поверхостный расчет, по температуре... В обычной трассе 60-70 градусов у вас 120, значит количество секций сократиться в двое. Площадь одной секции мс-140, 0.244 м2, тоесть вам нужно будет 30*0,244/2=3,66м2 общей площади теплообмена. Развернем 108 трубу, имеем длинна окружности 3,14*0,108 м= 0,34м, Зная площадь и длинну окружности находим длинну трубы 3,66/0,34= 11м. Итого 5 двухтрубных регистров по 1 м. (рекомендовал бы 6, жар костей не ломит)

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

16.06.2009 в 23:16:06

одуванчик написал : одуванчик

рисковые вы ребята ) хоть на мс и заявленно до 130градусов но вот как долго там простоят на пару штатные прокладки или на месте собирать посекционно будите

0
Аватар пользователя
одуванчик

Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

16.06.2009 в 23:33:46

  1. за подсказку расчёта спасибо :)
  2. наверно всётаки мс не будем. и даже не в виде регистра сделаем. просто в виде 108 трубы длиной 12м.

п.с. интересно, а как поведут себя в условиях пара шаровые краны? а если их использовать в качестве регулирующих? всё таки пар не вода.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

16.06.2009 в 23:36:34

загагулиной в смысле?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

16.06.2009 в 23:44:18

если принять нормативный тепловой секции МС140 150Вт, то при вашем режиме одна секция отдаст 150*((100/70)^1,3)= 238 Вт Про регистры: теплоотдача 1 метра трубы 50 -271 Вт/м 65 -345 Вт/м; 80 -404 Вт/м; 100 -488 Вт/м (источник: справочник Староверова)

0
Аватар пользователя
одуванчик

Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

16.06.2009 в 23:48:22

лучше один раз увидеть :) труба длиной 5 метров. то есть на рисунке её 20 метров.

0
Вложение
Аватар пользователя
одуванчик

Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

16.06.2009 в 23:54:45

Байпасс написал : теплоотдача 1 метра трубы 100 -488 Вт/м (источник: справочник Староверова)

теплоотдача на паре?

0
Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

17.06.2009 в 01:33:46

одуванчик написал : интересно, а как поведут себя в условиях пара шаровые краны? а если их использовать в качестве регулирующих? всё таки пар не вода.

Шаровые краны загнуться быстро, лучше клинкетные задвижки... Можно найти небольших диаметров.

0