18.06.2009 в 10:27:04
Покритикуйте, пожалуйста!
Коллекторы, фильтр и редуктор far. Трубы - медь 10 и. Открытая разводка за исключением душа.
Холодный коллектор стоит в шкафу, горячий - под ванной.
Ввод 32 мм МП. Всё, что до коллектора 1". От коллекторов 10-12 (кроме душа - 15), между коллекторами 22 (15?)
18.06.2009 в 10:30:08
а вот и схемка
22.06.2009 в 08:47:13
Хмммм.... Неужели никаких замечаний нет?
22.06.2009 в 09:20:05
ОК без внутренностей??? а все остальное-с внутренностями?
22.06.2009 в 11:08:54
Ну, как бы, да :o
23.06.2009 в 13:07:58
Люди, аууууу!!!
25.06.2009 в 08:33:43
Пациент: "Доктор, меня никто не замечает!" Врач: "Следующий!"
25.06.2009 в 09:24:36
2mastermind На ХВ предохранительный на 6 после редуктора поставьте.
25.06.2009 в 13:42:09
NNN написал : На ХВ предохранительный на 6 после редуктора поставьте
Честно говоря, не понял, что Вы имели в виду.
25.06.2009 в 13:54:09
mastermind написал : Честно говоря, не понял, что Вы имели в виду.
Это устройство, сбрасывающее воду по достижении некоторого давления. Дело в том, что редуктор работает как обратный клапан и на ХВ давление может сильно расти из-за того, что вода расширяется при нагревании до комнатной температуры.
25.06.2009 в 16:29:51
Мысль понял. Насколько это необходимо? Что-то на большинстве фоток с этого сайта я его не вижу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.