Аватар пользователя
LAP_77

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Александров

Сообщений: 22

25.06.2009 в 23:09:51

Встреча с плиточниом состоялась. Вскрыли проблемное место. Плитка вместе с клеем отошла от стяжки. Хотя клей на некоторых плитках был не на всей площаде плитки (укрывал %% 60, середина пустая). Свою вину плиточник не признал. Кивает на стяжку. Хотя перед началом работы и в процессе на стяжку не жаловался.

0
Аватар пользователя
Alex74

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

26.06.2009 в 11:56:55

LAP_77 написал : Встреча с плиточниом состоялась. Вскрыли проблемное место. Плитка вместе с клеем отошла от стяжки.

С отрывом слоя материала стяжки?

LAP_77 написал : Хотя клей на некоторых плитках был не на всей площаде плитки (укрывал %% 60, середина пустая).

Халтурщик-бракодел.

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

26.06.2009 в 14:24:31

Alex74 написал : С отрывом слоя материала стяжки?

Алекс правильный вопрос задал. если отвалился только клей (без слоя стяжки), то это вАААще руки оторвать плиточнику, или не прогрунтовал правильно, или не убрал мусор. и в любом случае он должен был предупредить что стяжка слабая, и спросить "кладем или устроняем".

0
Аватар пользователя
LAP_77

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Александров

Сообщений: 22

26.06.2009 в 17:01:01

Alex74 написал : С отрывом слоя материала стяжки?

Похоже что так. Но что послужило причиной?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

26.06.2009 в 17:15:46

LAP_77 написал : Но что послужило причиной?

не качественно выполненная стяжка. прочность таких стяжек точно ниже 10 МПа (М 100). причин много. не качественный цемент или песок с примесью (глины, илистых отложений и т.д.) или мелкий песок или избыток воды при замешивании (самая распрастранненая причина) или не соблюдение СНиП по увлажнению (быстрый уход влаги)

0
Аватар пользователя
LAP_77

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Александров

Сообщений: 22

26.06.2009 в 17:34:15

gans gr написал : не качественно выполненная стяжка. прочность таких стяжек точно ниже 10 МПа (М 100). причин много. не качественный цемент или песок с примесью (глины, илистых отложений и т.д.) или мелкий песок или избыток воды при замешивании (самая распрастранненая причина) или не соблюдение СНиП по увлажнению (быстрый уход влаги)

Мог профессиональный плиточник предвидеть результат?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

26.06.2009 в 17:41:25

LAP_77 написал : профессиональный

не мог, а должен. определяется очень просто, царапаньем ключа. просто плитка не так требовательна к основанию. наверное стяжка была помимо всего еще и "свежая", не высохшая, высыхала и усаживалась. "села" и "забыла" свою голову под нормальным клеем. к сожеление многие укладчики (не только плиточники), не обращают внимание на "не свой участок а Беликова" (к/ф Афоня).

0
Аватар пользователя
LAP_77

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Александров

Сообщений: 22

26.06.2009 в 18:05:30

gans gr написал : не мог, а должен.

Получается что виноват он... Как в таких случаях исправляется брак (стоимость плитки, работы, переделки и т.д.)?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

26.06.2009 в 18:13:36

LAP_77 написал : Как в таких случаях

многое зависит от того какие договора с ним.
при серьезном подходе, у меня отлетела плитка надо устранить (по гарантии), дальше его головная боль.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу