25.06.2009 в 23:09:51
Встреча с плиточниом состоялась. Вскрыли проблемное место. Плитка вместе с клеем отошла от стяжки. Хотя клей на некоторых плитках был не на всей площаде плитки (укрывал %% 60, середина пустая). Свою вину плиточник не признал. Кивает на стяжку. Хотя перед началом работы и в процессе на стяжку не жаловался.
26.06.2009 в 11:56:55
LAP_77 написал : Встреча с плиточниом состоялась. Вскрыли проблемное место. Плитка вместе с клеем отошла от стяжки.
С отрывом слоя материала стяжки?
LAP_77 написал : Хотя клей на некоторых плитках был не на всей площаде плитки (укрывал %% 60, середина пустая).
Халтурщик-бракодел.
26.06.2009 в 14:24:31
Alex74 написал : С отрывом слоя материала стяжки?
Алекс правильный вопрос задал. если отвалился только клей (без слоя стяжки), то это вАААще руки оторвать плиточнику, или не прогрунтовал правильно, или не убрал мусор. и в любом случае он должен был предупредить что стяжка слабая, и спросить "кладем или устроняем".
26.06.2009 в 17:01:01
Alex74 написал : С отрывом слоя материала стяжки?
Похоже что так. Но что послужило причиной?
26.06.2009 в 17:15:46
LAP_77 написал : Но что послужило причиной?
не качественно выполненная стяжка. прочность таких стяжек точно ниже 10 МПа (М 100). причин много. не качественный цемент или песок с примесью (глины, илистых отложений и т.д.) или мелкий песок или избыток воды при замешивании (самая распрастранненая причина) или не соблюдение СНиП по увлажнению (быстрый уход влаги)
26.06.2009 в 17:34:15
gans gr написал : не качественно выполненная стяжка. прочность таких стяжек точно ниже 10 МПа (М 100). причин много. не качественный цемент или песок с примесью (глины, илистых отложений и т.д.) или мелкий песок или избыток воды при замешивании (самая распрастранненая причина) или не соблюдение СНиП по увлажнению (быстрый уход влаги)
Мог профессиональный плиточник предвидеть результат?
26.06.2009 в 17:41:25
LAP_77 написал : профессиональный
не мог, а должен. определяется очень просто, царапаньем ключа. просто плитка не так требовательна к основанию. наверное стяжка была помимо всего еще и "свежая", не высохшая, высыхала и усаживалась. "села" и "забыла" свою голову под нормальным клеем. к сожеление многие укладчики (не только плиточники), не обращают внимание на "не свой участок а Беликова" (к/ф Афоня).
26.06.2009 в 18:05:30
gans gr написал : не мог, а должен.
Получается что виноват он... Как в таких случаях исправляется брак (стоимость плитки, работы, переделки и т.д.)?
26.06.2009 в 18:13:36
LAP_77 написал : Как в таких случаях
многое зависит от того какие договора с ним.
при серьезном подходе, у меня отлетела плитка надо устранить (по гарантии), дальше его головная боль.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу