21.06.2009 в 20:22:04
Есть предположение, что вышел из строя предохранительный клапан, слив из которого выведен в канализацию. Если он установлен на выходе из бойлера, то горячая вода будет уходить в каналью, если на входе, то холодная.
22.06.2009 в 18:03:32
хм... а как узнать - что именно выщло из строя - предохранительный клапан или кран на гор.воде? или поменять кран и если не поможет то нужно клапан менять?
22.06.2009 в 18:42:50
Предохранительный клапан стоит на выходе горячей воды из бойлера. По большой трубе вода идет к смесителю, а по маленькой (обычно это шланг) осуществляется сброс при превышении давления. Вероятно, давление холодной воды больше 5 бар, клапан открылся и постоянно сливает воды через маленькую трубу (шланг) в канализацию... Посмотрите внимательно, скорее всего там шланг и визуально можно понять идет по нему вода или нет.
Если нет, то неисправен вентиль который вы крутили, соответственно, под замену.
22.06.2009 в 19:13:34
пошла с ноутом в ванную - читала и смотрела))))). не смогла найти где находится большая труба а где маленькая. поэтому вот фото всей конструкции.
качество плохое - снимала на сотовый, извиняюсь)
22.06.2009 в 21:24:09
Тэкс... Предохранительный здесь не причём (это который с чёрной ручкой), он у вас вообще без шланга. Значит водичка убегает где-то в другом месте.
22.06.2009 в 21:28:41
100 пудов кран на горячеи воде на входе со стояка не держит краны китаиские одним словом мертвые
22.06.2009 в 23:10:24
2OlgaGal Закройте кран горячей воды на бойлере и стояке, нагрейте бойлер после чего откройте кран горячей воды на бойлере. Через 2-3 минуты потрогайте запорный кран горячей воды на стояке, если горячий -то вмэр запорный кран на стояке ГВС. С ноутом к стояку и фото крана в студию.
22.06.2009 в 23:49:06
Да там всё новое, не надо торопиться заменять. Бывает часто у кранов неполное закрытие из-за неточно вырезанных упоров на ручке. Там шарик, вероятнее всего, просто не доходит до полностью закрытого положения. Снимите ручку, аккуратно маленьким ключом (6-8мм) попробуйте закрыть. Если получится, то ручку подпилите и нормально заработает.
23.06.2009 в 18:55:10
Тук-Тук написал : Да там всё новое, не надо торопиться заменять. Бывает часто у кранов неполное закрытие из-за неточно вырезанных упоров на ручке. Там шарик, вероятнее всего, просто не доходит до полностью закрытого положения. Снимите ручку, аккуратно маленьким ключом (6-8мм) попробуйте закрыть. Если получится, то ручку подпилите и нормально заработает.
ну как новое. бойлеру 1 год, крану на стояке - 3 года. он хорошо закрывал все прошлое лето и часть этого. а неделю назад сдался)))))
23.06.2009 в 18:58:45
зануда написал : 2OlgaGal Закройте кран горячей воды на бойлере и стояке, нагрейте бойлер после чего откройте кран горячей воды на бойлере. Через 2-3 минуты потрогайте запорный кран горячей воды на стояке, если горячий -то вмэр запорный кран на стояке ГВС. С ноутом к стояку и фото крана в студию.
вы абсолютно правы!!!! так и было! труба стала горячая, хотя была до вкл. холодная. спасибо!!!!! Какая собака поставила кран горячей и холодной воды на стояк ровно за унитазом!!!! как к нему теперь лезть)))) ну это так к слову пришлось