12.04.2006 в 11:39:19
BV написал : при неисправном УЗО на корпусах ЗАЗЕМЛЕННЫХ приборов из-за высокого сопротивления заземления будет опасный потенциал по отношению к конструкциям здания (например водопровод)
СУП для ТТ никто не отменял. :cool:
12.04.2006 в 11:56:46
ВТБ! написал : СУП для ТТ никто не отменял.
Тогда СУП по сути превращается в заземление на водопровод ;)
12.04.2006 в 12:02:25
BV
Я этого не говорил. :) И это негарантированный заземлитель...
12.04.2006 в 12:05:02
ВТБ! написал : Я этого не говорил.
Я это вам говорю... ;)
Есть гарантированный заземлитель с высоким сопротивлением + есть водопровод с низким, но не гарантированным. СУП это обьединяет.... Выводы?
12.04.2006 в 12:08:43
BV написал : Выводы?
С юридической точки зрения это СУП, который должен быть выполнен и не требует никаких согласований, поскольку подразумевается по дефолту. Есть для водопровода требования на вставки на вводе, как для газа? Нет.
12.04.2006 в 12:11:57
ВТБ! написал : С юридической точки зрения это СУП...
А технически сантехник отсоединивший трубу отправится к праотцам при неисправном УЗО и пробое на корпус....
12.04.2006 в 12:17:29
BV написал : отправится к праотцам
Издержки ТТ и нормативной базы. :( Пластик на трубы и гарантированные заземлители - вот решение проблемы.
12.04.2006 в 14:23:02
BV написал : А технически сантехник отсоединивший трубу отправится к праотцам при неисправном УЗО и пробое на корпус....
и при некачественном заземлении! НЕ слишком ли много факторов для несчастного случая?
Целых 4 Нестандартных фактора ОДНОВРЕМЕНО! Редкость.
12.04.2006 в 14:47:44
А если схему ТТ нарастить вот этим:
12.04.2006 в 15:13:12
Andrey86
А кто разрешит "рвать" PE или PEN? Запрещено ясно и недвусмысленно...
12.04.2006 в 15:35:26
Andrey86 написал :
- Плохое заземление(высокое сопротивление).
Если бы заземление было хорошим, то никто бы и не городил TT ;)
12.04.2006 в 15:37:18
ВТБ! написал : А кто разрешит "рвать" PE или PEN?
На ВОЗДУШКЕ имеем право с одно временным отключение других линий - см ПУЭ
12.04.2006 в 16:42:11
BV
Смотрел - туманные формулировки, имеющие двоякое толкование. А вот запрет - недвусмысленный и категоричный.
12.04.2006 в 18:49:32
Andrey86 написал : А если схему ТТ нарастить вот этим:
То это будет не TT, а TN-C-S. Очень даже неплохо по безопасности. Единственное - мне интересна марка автомата, который по двум полюсам имеет защиту 25 Ампер, а по третьему - 6.
12.04.2006 в 19:08:29
ВТБ! написал : туманные формулировки, имеющие двоякое толкование.
Да, согласен.... "1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. "
С одной стороны пишут всех, а с другой PE рвать нельзя.... Фазу с нулем отключить можем, а по PE принять потенциал на корпуса приборов?
2Slawa Пояснить сможете про воздушку?
Про автомат 6А:
Slawa написал : Очень даже неплохо по безопасности.
Только я так полагаю неплохо будет, если заземление будет хорошее - посчитаем 36 вольт делим на двойной ток автомата (лучше конечно тройной) - получаем менее 3 ом.
И что здесь неплохого? ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу