17.07.2009 в 12:06:16

упс, надо срочно еще один приборчик покупать :)

0
Аватар пользователя
тад

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

17.07.2009 в 18:06:28

Если сплит на R22, то слейте его и все, он недорогой, на шильдике сбоку наружника указан вес полной заправки. Любые бытовые электронные весы и заправьте по весу. Если трасса сильно отличается по длине от 5м, то нужна поправка на длину. Поиск рулит. Удачи. Да! Перед заправкой не забудьте найти место утечки.:)

0
Аватар пользователя
тад

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

17.07.2009 в 18:35:02

marsich написал : проверить соединения под давлением (компрессором 8атм)

Можете сильно навредить, в ресивере компрессора обычно очень много конденсата, там снизу даже болтик есть для периодического слива воды. Даже для нормальной покраски краскопультом ставят осушитель после регулятора давления.

Я думаю, лучше уж включить на нагрев:swoon , в этом режиме давление в трассе выше значительно и мылить.

0
Аватар пользователя
marsich

Местный

Регистрация: 15.09.2008

Новошахтинск

Сообщений: 29

17.07.2009 в 19:14:27

Cпасибо за советы. Разобрались и заправлять не пришлось, Попросил оставить его включенным на час, с минимально установленной температурой, конденсат побежал, трубки холодные, еще раз проверил давление по 6 атм в обоих магистралях после часа работы. В доме тоже холодно.

0
Аватар пользователя
тад

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

18.07.2009 в 23:10:33

тад написал : Заеду-сфотографирую, немного тормознул, табличку не зафиксировал.

Заехал, посмотрел, но фотку не успел сделать. В названии буковок и циферок много, не запомнил. Зато увидел, что оно на R410 , и продают уже по 250$. Чуть не купил в целях эксперимента, еле сдержался.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

18.07.2009 в 23:12:56

тад написал : что оно на R410

неужели японскый ? :)

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

19.07.2009 в 10:32:35

marsich написал : самые дешевые, неудобно отсутствие краника на среднем штуцере, брал помоему за 800 рублей, модель CT-536G, китай

А вакууматор?

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
тад

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

19.07.2009 в 11:54:19

marsich написал : Да ладна вам с утра . Вакууматор есть, мы как-то с вами обсуждали проблемы моего инвертора Ballu.

Читайте выше!

0
Вложение
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

19.07.2009 в 20:03:42

тад написал : Я думаю, там уже все отвакуумировано. Клапана типа быстроразъемной гидравлики. трасса не продувается,успел попробовать. Ход разъема-около 3-4см.
Работает, куда оно денется

Т.е. поставили? 2BV
Сегодня с такой же хренью видел некоего китайца в Леруа. Стоит 5000. На вид разъем основательный, но уплотнения выполнены посредством резиновых колец. Сдается мне, что дозаправлять его придется часто. Там-же за 7800 стоит LG S09LHP (корейская сборка). ИМХО, за такие деньги лучше его взять, что я и хотел сделать - нужен дешевый кондей.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
pusander

Местный

Регистрация: 15.02.2008

Кременчуг

Сообщений: 364

19.07.2009 в 23:04:32

Kvost написал : Там-же за 7800 стоит LG S09LHP

корейская девятка плазма за 250 бачинских? вы ничего не путаете? можно сцылку

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

19.07.2009 в 23:39:34

pusander написал : корейская девятка плазма за 250 бачинских?

Нет, не путаю. За 250. Модель старая, вот и "сливают". Есть еще 12ки. Вроде на 1000 дороже.

pusander написал : можно сцылку

www.leroymerlin.ru

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
marsich

Местный

Регистрация: 15.09.2008

Новошахтинск

Сообщений: 29

20.07.2009 в 11:07:57

Вчера сделали приятелю перезаправку девятки LG, отработала почти 5 лет. Стравили , отвакуумировали и заправили по весу, на бытовых весах. Теперь озадачился покупкой проф. весов, таких как для автомобильной заправки кондеев, в чемодане. У нас не могу нигде найти. Тем более появился спрос на заправку и диагностику автокондиционеров. Еще был клиент,у которого дал сбой Беко -18. После скачка напруги в сети, перестал работать компрессор. Поступил так, отключил от сети, типа полный сброс блока управления, потом включил и сплит заработал как положено.

Недавно по случаю купил миниатюрный труборез, всего за 98рублей, удобен для резки в неудобных местах, для проверки резал трубки обоих диаметров с шагом в 1 см. Отлично режет,очень доволен покупкой :)

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

20.07.2009 в 12:24:06

marsich написал : Вчера сделали приятелю перезаправку девятки LG, отработала почти 5 лет. Стравили , отвакуумировали и заправили по весу, на бытовых весах.

Хорошо стал работать?

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
marsich

Местный

Регистрация: 15.09.2008

Новошахтинск

Сообщений: 29

21.07.2009 в 12:01:02

Kvost написал : Хорошо стал работать?

Да, работает хорошо

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

22.07.2009 в 20:34:57

Kvost написал : Модель старая

Соврал я по незнанию. Старая на витрине, а продают новую. Купил короче. Сделан в Корее.

0