LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.06.2009 в 12:14:43

ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Рисунок А. 2 — Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка 1 — распределительная цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 5 — зажимы для проводников распределительной цепи в щиток (нулевых рабочих N и нулевых защитных РЕ);
4, 6 — зажимы для нулевых рабочих N и защитных РЕ проводников групповых цепей;
7 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 8 — соединительные элементы нулевых рабочих проводников N (поз. 3 и 4); 9 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводника (поз. 5 и 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 7); 10 — соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей;
11 — знак заземления у зажима (поз. 5); 12, 13 — устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока; 14 — выключатель; 15 — автоматические выключатели;
16 — счетчик; 17 — линии групповых цепей

0
Вложение
Мирный
Мирный
Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

24.06.2009 в 12:24:56

RadioFish написал : выкинул старые автоматы, поставил новые - двухполюсные.

Простите, а из каких соображений поставили 2-х полюсные? На ввод идет 2-х полюсный, а после счетчика можно и однополюсные, и дешевле и места меньше занимают.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.06.2009 в 12:28:55

Рисунок А.7 — Схемы этажных щитков на четыре квартиры зданий массового строительства (а — распределительного, б — учетно-распределительного), присоединенных к трехфазной пятипроводной питающей цепи (стояку) 1 — питающая цепь; 2 — распределительная цепь; 3 — проводящая оболочка щитка;
4, 5, 6 — зажимы для проводников питающей цепи (фазных, нулевых защитных РЕ, нулевых рабочих N) и проводников распределительных цепей; 7 — знак заземления у зажимов (поз. 6); 8— автоматический выключатель; 9— счетчик

0
Вложение
RadioFish
RadioFish
Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 12:31:00

Мирный написал : Простите, а из каких соображений поставили 2-х полюсные? На ввод идет 2-х полюсный, а после счетчика можно и однополюсные, и дешевле и места меньше занимают.

Да из практических. Чтобы не переделывать при установке Диф.автоматов.

Плюс защита от пьяного электрика. Я в том смысле, что при смене фазного провода и нулевого в двухпроводной системе это иногда становится заметно только после того, как начинаешь работать, думая что фаза выключена автоматом.

А так оба проводника отключаются и можно смело сунуть пальцы в розетку, держась за батарею.

0
RadioFish
RadioFish
Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 12:34:15

LAV написал : Рисунок А.7 —

рисунок потерялся.

0
Мирный
Мирный
Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

24.06.2009 в 12:37:50

RadioFish написал : Я в том смысле, что при смене фазного провода и нулевого в двухпроводной системе это иногда становится заметно только после того, как начинаешь работать, думая что фаза выключена автоматом.

А так оба проводника отключаются и можно смело сунуть пальцы в розетку, держась за батарею.

А нельзя работать с выключенным вводным?
У Вас типичная хрущевка. Наверняка стоял пакетник и пара автоматов на 16А. Пакетник меняется на 2-х полюсный, автоматы на новые однополюсные + одно УЗО на 30 mА (номиналом больше, чем ВА). К чему усложнять?

0
RadioFish
RadioFish
Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 12:43:04

Мирный написал : А нельзя работать с выключенным вводным? У Вас типичная хрущевка. Наверняка стоял пакетник и пара автоматов на 16А. Пакетник меняется на 2-х полюсный, автоматы на новые однополюсные + одно УЗО на 30 mА (номиналом больше, чем ВА). К чему усложнять?

Ну можно, можно. Ну сделал я уже. Дифы должны по моему плану стоять на каждую группу розеток и кухню со стир. машиной и плитой - отдельный.

0
RadioFish
RadioFish
Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 13:10:05

LAV написал : ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Рисунок А. 2 — Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка

Получается, что ГОСТ я нарушаю, судя по схеме, но ПУЭ - нет? Или я чего-то не догоняю?

И если действительно нарушаю, то чем мне надо руководствоваться?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2009 в 13:16:13

Мирный написал : А нельзя работать с выключенным вводным?

Наверняка можно.Только думается мне, что человек хочет менять розетки при свете, а люстру менять, не выключая стиральную машину ... Ну вот такие извращенные требования у человека и ничего ты с ним не поделаешь.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.06.2009 в 14:26:35

RadioFish написал : Получается, что ГОСТ я нарушаю, судя по схеме, но ПУЭ - нет? Или я чего-то не догоняю?

В Гостах приводятся ТИПОВЫЕ схемы. В ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ есть пункт: 6.6.3 Рекомендуемые виды аппаратов — согласно таблице 4. Возможные их сочетания в щитках приведены на схемах (приложение А). Таблица 4. 1 Вводные аппараты щитков: а) однофазные:

  • выключатели неавтоматические одно или двухполюсные для квартирных
  • выключатели автоматические одно или двухполюсные для этажных И НИКАКИХ противоречий с ПУЭ. Подредактировал.
0
RadioFish
RadioFish
Местный

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 186

24.06.2009 в 15:42:42

LAV написал : В Гостах приводятся ТИПОВЫЕ схемы. В ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ есть пункт: 6.6.3 Рекомендуемые виды аппаратов — согласно таблице 4. Возможные их сочетания в щитках приведены на схемах (приложение А). Таблица 4. 1 Вводные аппараты щитков: а) однофазные:

  • выключатели неавтоматические одно или двухполюсные для квартирных
  • выключатели автоматические одно или двухполюсные для этажных И НИКАКИХ противоречий с ПУЭ. Подредактировал.

Почитал ГОСТ. Вы правильно написали: 1 Вводные аппараты щитков: а) однофазные:

  • выключатели неавтоматические одно или двухполюсные для квартирных
  • выключатели автоматические одно или двухполюсные для этажных Так это про вводные аппараты щитков.

А вот что написано про автоматы групповых цепей (а насколько я понимаю, речь именно про них):

  1. Однофазные
    • автоматы однополюсные автоматические
    • предохранители резьбовые
    • УЗО со встроенной защитой от сверхтока

Получается, что в таблице рекомендованых автоматов двухполюсников - нет.

Так что как ни печально, если ссылка на ПУЭ не прокатит, то придется менять....

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.