24.06.2009 в 13:52:43
StroyClub написал : Надеюсь вы в каске стены рушили за пол дня
смотря как ломать :) мы помню с другом вдвоем за 40 минут стену положили почти в тридцать квадратов - вышибли верхний ряд при помощи трубы и кувалды, а потом с разбегу пару раз в центр пнули :)
вот убирали все это хозяйство потом целый день..
24.06.2009 в 14:52:35
scorpioman написал : Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор
Я примерно такуюже по объему работу сделал за 4-5 часов(с учетом выноса мусора) имея только болгарку , лом и кувалду. Так что глаза боятся , а руки делают. Думаю справитесь сами , ну можете еще друга позвать, под пивко все оформите. Кстати, озвучте пожалуйста толщину стены в СИ.
24.06.2009 в 16:02:52
Вот так всегда получается, кто нибудь из несведущих спросит невнятно, а сведующие потом ругаются.
Автор вопроса! сформулируйте его еще раз, с учетом разрозившихся дебатов по поводу что у Вас имеется (несущая/ненесущая, в кирпич или в пол кирпича) и что вам нужно (выбрать слой кирпича или все же сделать проход/проезд.).
если стена несущая, то по крайней мере покажите специалистам, может с учетом фундамента ее вообще нельзя трогать и беды как уже отмечалось выше от этого может быть ОГОГО!!!
если не несущая, то за 3000 интерсколовская болгарка, круг алмазный по камню универсальный и вперед. Работа пыльная, но совсем не сложная.
Только не забудьте купить респератор, очки прозрачные и надеть на болгарку в районе вентиляционных отверстий и кнопки вкл. в несколько раз сложенный капроновый чулок иначе болгарку за раз ушатаете.
24.06.2009 в 21:00:19
Прошу прощения за молчание, но только пришел с работы. Поясню еще раз. Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича, не является несущей. Идея снести проем до потолка и обойтись без балки конечно подкупает, но и мусора больше. Спасибо всем, я узнал что хотел.;)
24.06.2009 в 22:45:32
ПРочитал и посмеялся над диалогом CRAZYVLAD и STROYCLUB.Интересно-киевлянин читать не умеет?ИЛИ тупой?ИЛИ прикалывался?
24.06.2009 в 23:10:04
Vo.V.A. написал : Интересно-киевлянин читать не умеет?ИЛИ тупой?ИЛИ прикалывался?
scorpioman написал : Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича, не является несущей.
Как раз я читать умею, с вами со всеми не только можно отупеть, но и потерять дар речи. Если стена в длину кирпича( я всё же понимаю 250мм) не является несущей(то это уже не стена на хрен, а перегородка), то какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм), какой бы там фонд не был?
25.06.2009 в 07:36:19
Господа, тут конкретный вопрос был. не стоит переходить на личностные обсуждения ИМХО...
StroyClub написал : Если стена в длину кирпича( я всё же понимаю 250мм) не является несущей(то это уже не стена на хрен, а перегородка), то какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм)
вполне возможно, что это не несущая стена (250 мм для этого маловато), но и не совсем перегородка (в том плане как это привыкли сейчас понимать типа ГКЛ-стенки).. Т.е. она несет частичную нагрузку, передаваемую на несущую стену и является как бы сказать - поддерживающей что ли. Поэтому все таки пока ее назначение не ясно на 100%, лучше сделать проем с балкой на мой взгляд. Если известно на все сто, что это просто перегородка - я лично бы ее снес всю. Для этого и болгарка не нужна, и грязи меньше будет, только что мусора намного больше носить. Как стена сносится я уже выше написал :)
25.06.2009 в 08:13:01
scorpioman написал : не является несущей.
но может являться диафрагмой.
Vidis написал : Кстати, озвучте пожалуйста толщину стены в СИ.
scorpioman написал : Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича
????????
25.06.2009 в 08:35:56
Vidis написал : но может являться диафрагмой
вот оо чего я имел в виду :) слово забыл :)
25.06.2009 в 10:37:20
scorpioman написал : Идея снести проем до потолка и обойтись без балки конечно подкупает, но и мусора больше
Мусора больше ненамного, а вот балку на 2,5 метровый проём - надо ставить хорошую, усиленную. Поэтому вариант подкупает именно возможностью ообойтись без балки, мусор - не в счёт.
25.06.2009 в 10:38:56
StroyClub написал : какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм), какой бы там фонд не был?
Межквартирная, например. Может быть не несущей, но толстая.
25.06.2009 в 10:54:19
scorpioman написал : Размер: выс.-1.7м
Подозрение вызывает высота проёма.
Возможно, проём предназначен не для устройства двери/прохода в жилом помещении, а имеет технологическое предназначение в помещении НЕжилом.
Впрочем, автор не спрашивает совета о принципиальной допустимости сделать проём в его конкретном случае, а задаёт вопрос по технологии.
scorpioman написал : Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор
Можно. Кирпич снимается слой за слоем, по одному, ничего сложного нет, но бытовому перфоратору нужно будет давать отдыхать подольше (скорости "в полдня" не достигнете). Плюс - сложности с установлением перемычки уже озвучили в ветке.
25.06.2009 в 12:46:59
scorpioman написал : Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?
Я как-то дверь переносил. Обратился к профи. У нас за такую работу предлагали 1000 руб за погонный метр. Получалось 4 тыс за всю дверь.
В итоге я взял напрокат большую болгарку, купил алмазный диск самого большого диаметра. На одной стороне стены нарисовал где должна быть новая граница. Маркером вертикальную черту по уровню. Просверлил пару сквозных отверстий по линии. С другой стороны стены по этим отверстиям нарисовал вторую линию.
Потом болгарку в руки и вперед. Сначала с одной стороны стены пропил, потом со второй. Кирпич на месте пропилов ломается ровно и легко. Час работы и готово.
Правда работа тяжелая физически и пыльная. И требует осторожности. Больше 2-х кирпичей за раз пройти невозможно - из-за пыли не видно не фига. Приходится ждать пока осядет децл и отдухнуть опять же. Болгарка была офигенно мощная. Если немного ослабишь хватку то уже не ты ее ведешь, а она тебя. А как-то отпустил рукоятку до того как диск остановился. Получил удар под дых - аж в глазах потемнело. Синяк потом был на по-живота. :)
25.06.2009 в 12:51:41
А как сделать проем в несущей стене в 1,5 кирпича.70 см.Когда устанавливают стальные швеллера , их закладывают расширяющимся бетоном .Кто-то делал расширяющийся бетон.
25.06.2009 в 13:21:38
ильдар2008 написал : А как сделать проем в несущей стене в 1,5 кирпича.70 см.Когда устанавливают стальные швеллера
делают штробы для полок швеллера с двух сторон ,заводят швеллера в штробы с опиранием не менее 250мм на каждую сторону, стягивают шпильками, зачеканивают щели расширяющимся раствором(чтобы включить в работу швеллера).Далее преспокойно разбирают кладку по кирпичам и предварительно сделанным штробам.Насколько я припоминаю документы: несущую стену запрещено разбирать отбойным молотком. Но у нас всеравно так и делают. Еще где попало(читать где хочется) устраисать проему в несущей стене нельзя, надо для начала обследовать сооружение
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.