hartec
hartec
Новичок

Регистрация: 13.09.2008

Минеральные Воды

Сообщений: 9

24.06.2009 в 23:59:41

После многократных выключений и включений напряжения котел перестал работать. Кажется очевидным, что сгорело что-то на плате, но прошу оценить симптомы:

  1. Предохранитель сохранился в рабочем состоянии.
  2. При включении котла мигает индикатор блокировки газа.
  3. После включения нет щелчков розжига.
  4. Сброс ничего не меняет, как и долговременное выключение.
0
ochkarik-ed
ochkarik-ed
Новичок

Регистрация: 17.05.2009

Сыктывкар

Сообщений: 29

25.06.2009 в 00:44:20

может просто аварийный клапан на газопроводе перекрылся?

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

25.06.2009 в 01:13:19

Проверьте катушки на газовом клапане котла (визуально)

0
Daimonn
Daimonn
Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

25.06.2009 в 03:22:32

Проверьте все предохранительные термостаты.

0
hartec
hartec
Новичок

Регистрация: 13.09.2008

Минеральные Воды

Сообщений: 9

25.06.2009 в 11:28:20

Все решилось. Ничего не сгорело, просто ошибка не сбрасывалась. В итоге сбросилась на 100й раз, котел "перезагрузился" и заработал. Всем спасибо.