вот, нашел схему: ftp://ftp.krokus.ru/pub/elevel/managepowerlight.pdf
25.09.2006 в 20:53:16
Лично у меня никогда не возникало проблем с проходными!сейчас наделал много 2х клавишных проходных.Тьфу-тьфу..,))
25.09.2006 в 21:18:24
vitaly.M написал : вот, нашел схему: ftp://ftp.krokus.ru/pub/elevel/managepowerlight.pdf
А чего я не могу ее посмотреть? Мне тоже интересно ...
25.09.2006 в 22:05:36
dia написал : Существуют 2 способа подключения проходных выключателей. Один правильный, а другой приводит к описанным явлениям
К какому из этих способов относится эта схема??
25.09.2006 в 22:26:05
Alex___dr Ни к тому, ни к другому ... Это схема управления освещением из трех мест, правда, такое впечатление, что она нарисована в "Мурзилке". Очень не профессионально. Два из них называются переключателями одноклавишными. Тот, который в центре - переключатель промежуточный одноклавишный. И контакты нарисованы слишком примитивно.
25.09.2006 в 22:53:47
avmal Эта схема, взята из проекта электрооборудования и освещения котеджа.
25.09.2006 в 23:27:18
Alex___dr И смех и грех ...
26.09.2006 в 15:46:05
DMC написал : А можно чуть-чуть поподробней на счет двух фаз на патроне? А то чего-то я никак не могу нарисовать данный вариант...
вот эта схема.
26.09.2006 в 16:10:58
DIA Н-да, чего только не изобретут изощрённые умы "электриков". :mad:
05.10.2006 в 11:40:49
2DIA Сорри, только сейчас вспомнил про вопрос... Спасибо. Но все равно несколько непонятно в чем тайный смысл возникновения искры в неправильном варианте? Ведь неправильный он только с точки зрения самой принятой схемотехники, а в чем электрическая неправильность?
05.10.2006 в 11:43:53
dmc написал : в чем электрическая неправильность?
В переходных процессах при переключении.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.